导读: 六、劳动力计划 劳动力计划表: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 30 人员 安全工程师 专兼职安全员 模板工 架工 钢筋工 砼工 焊工 塔吊工 数量(人) 1 2 20 10 10 8 3 1 备注 持证 每班8人 持证 持证 七、计算书及相关构造图

六、劳动力计划

劳动力计划表:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8

30

人员 安全工程师 专兼职安全员 模板工 架工 钢筋工 砼工 焊工 塔吊工 数量(人) 1 2 20 10 10 8 3 1 备注 持证 每班8人 持证 持证

七、计算书及相关构造图

支模架搭设的平面布置及具体要求详支模架平面布置图及立面图,立杆间距、步距、水平拉杆等严格按图施工,图附后。 附图1:墙体支模构造图一 附图2:墙体支模构造图二

附图3:顶板支撑架立柱布置平面图 附图4:顶板支撑架剖面图

附图5:穿墙板螺栓平面布置图

附图6:直线加速器平面布置图、剖面图

31

(一)1.3m厚楼板碗扣支撑架计算书

计算依据《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)。 计算参数:

模板支架搭设高度3.8m,

立杆的纵距 b=0.60m,立杆的横距 l=0.60m,立杆的步距 h=1.20m。

面板厚度18mm,剪切强度1.4N/mm2,抗弯强度15.0N/mm2,弹性模量6000.0N/mm4。

木方50390mm,间距150mm,剪切强度1.3N/mm2,抗弯强度13.0N/mm2,弹性模量9500.0N/mm4。 梁顶托采用10号工字钢。

模板自重0.50kN/m2,混凝土钢筋自重25.10kN/m3,施工活荷载3.00kN/m2。 扣件计算折减系数取1.00。

图 楼板支撑架立面简图

图 楼板支撑架立杆稳定性荷载计算单元

采用的钢管类型为4833.5。 一、模板面板计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照三跨连续梁计算。 静荷载标准值 q1 = 25.10031.30030.600+0.50030.600=19.878kN/m 活荷载标准值 q2 = (2.000+1.000)30.600=1.800kN/m 面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

41

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 60.0031.8031.80/6 = 32.40cm3;

I = 60.0031.8031.8031.80/12 = 29.16cm4;

(1)抗弯强度计算

f = M / W < [f]

其中 f —— 面板的抗弯强度计算值(N/mm2); M —— 面板的最大弯距(N.mm); W —— 面板的净截面抵抗矩;

[f] —— 面板的抗弯强度设计值,取15.00N/mm2;

M = 0.100ql2

其中 q —— 荷载设计值(kN/m);

经计算得到 M = 0.1003(1.20319.878+1.431.800)30.15030.150=0.059kN.m 经计算得到面板抗弯强度计算值 f = 0.0593100031000/32400=1.832N/mm2 面板的抗弯强度验算 f < [f],满足要求!

(2)抗剪计算 [可以不计算]

T = 3Q/2bh < [T]

其中最大剪力 Q=0.6003(1.20319.878+1.431.800)30.150=2.374kN 截面抗剪强度计算值 T=332374.0/(23600.000318.000)=0.330N/mm2 截面抗剪强度设计值 [T]=1.40N/mm2 抗剪强度验算 T < [T],满足要求!

(3)挠度计算

v = 0.677ql4 / 100EI < [v] = l / 250

面板最大挠度计算值 v = 0.677319.87831504/(100360003291600)=0.039mm 面板的最大挠度小于150.0/400,满足要求!

二、支撑木方的计算

木方按照均布荷载下连续梁计算。 1.荷载的计算

(1)钢筋混凝土板自重(kN/m):

q11 = 25.10031.30030.150=4.895kN/m

(2)模板的自重线荷载(kN/m):

q12 = 0.50030.150=0.075kN/m

(3)活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载(kN/m):

经计算得到,活荷载标准值 q2 = (1.000+2.000)30.150=0.450kN/m 静荷载 q1 = 1.2034.895+1.2030.075=5.963kN/m 活荷载 q2 = 1.4030.450=0.630kN/m 2.木方的计算

按照三跨连续梁计算,最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和,计算公式如下:

均布荷载 q = 3.956/0.600=6.593kN/m

最大弯矩 M = 0.1ql2=0.136.5930.6030.60=0.237kN.m 最大剪力 Q=0.630.60036.593=2.374kN

42

最大支座力 N=1.130.60036.593=4.352kN

木方的截面力学参数为

本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: W = 5.0039.0039.00/6 = 67.50cm3;

I = 5.0039.0039.0039.00/12 = 303.75cm4;

(1)木方抗弯强度计算

抗弯计算强度 f=0.2373106/67500.0=3.52N/mm2 木方的抗弯计算强度小于13.0N/mm2,满足要求!

(2)木方抗剪计算 [可以不计算] 最大剪力的计算公式如下:

Q = 0.6ql 截面抗剪强度必须满足:

T = 3Q/2bh < [T]

截面抗剪强度计算值 T=332374/(2350390)=0.791N/mm2 截面抗剪强度设计值 [T]=1.30N/mm2 木方的抗剪强度计算满足要求!

(3)木方挠度计算

均布荷载通过上面变形受力图计算的最大支座力除以跨度得到4.970kN/m 最大变形 v =0.67734.9703600.04/(10039500.0033037500.0)=0.151mm 木方的最大挠度小于600.0/400,满足要求!

三、托梁的计算

托梁按照集中与均布荷载下多跨连续梁计算。 集中荷载取木方的支座力 P= 4.352kN 均布荷载取托梁的自重 q= 0.135kN/m。

4.35kN 4.35kN 4.35kN 4.35kN 4.35kN 4.35kN 4.35kN 4.35kN 4.35kN 4.35kN 4.35kN 4.35kN 0.13kN/mA 600 600 600B

托梁计算简图

1.082

0.905

托梁弯矩图(kN.m)

43

…… 此处隐藏:805字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
医院直线加速器室专项施工方案(超厚墙) - secret(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/438537.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)