金河煤矿2017年春节后隐患排查方案及安全技术措施(2)
第二组:由何明贵负责,同行人员有周星、吴贤超、谢春艳及安全员、瓦检员,检查沿途巷道状况、3094西回采工作面、+215m底板抽放巷、+240m底板抽放巷等区域,行走路线为副平硐→+410m人行联络巷→+375m回风上山→+375m底板抽放巷→+375m回风石门→3094西回风巷→3094西回采工作面→3094西运输巷→+330m石门→+309采区材料上山→309采区溜煤上山(309采区材料上山下段)→309采区下部车场→+260m顶板集中运输巷→260绞车房→260轨道下山→215底板抽放巷→240底板抽放巷→260车场→人行下山→主平硐→地面。
第三组:由张晓平负责,同行人员有余洪君及电工不少于1人,检查机电运输方面的安全隐患。行走路线为主平硐→+410m绞车房→主提升下山→+260m车场→+260m变电所→+260m水泵房→避灾硐室→+330m配电点→3094西运输巷→3094西回风巷→309采区材料下山→沿途返回至地面。
第四组:由肖永进负责,同行人员有谭春祥、牟林、曾唐洪和周文彬,主要查地面工业广场安全隐患、地面资料、图纸和各种证件情况。
(四)安全隐患排查内容 1、井下
1)煤与瓦斯突出防治:预测预报和防突效果检验单是否真实有效,各项防治措施的落实情况,现场的防突措施是否落实到位。
2)矿井通风:根据《煤矿安全规程》、《安全质量标准化》关于矿井通风方面的要求,通风系统的合理性;通风设施的完善和可靠性;采区通风情况,矿井总风量和作业地点的实际风量是否达到要求;有无无风和微风作业现象;局部通风和掘进工作面是否实现“三专两闭锁”。主要进、回风巷断面达到《煤矿安全规程》要求,井下各用风地点测风站建立健全,严格执行测分风制度,风量分配合理,井下风门、风墙、密闭等构筑物符合规定要求。实行“双风机、双电源”管理并能自动切换,风机安设位置符合要求,风量满足作业规程需求,风筒规格型号符合要求,管理牌板齐全、填写规范。密闭启封必须制定措施,严格按照要求进行瓦斯排放。
4
3)瓦斯治理
(1)配齐瓦斯检查员,制定瓦斯检查计划,持证率达100%,严格执行瓦斯“三对口”管理,严禁存在空班、漏检及假检现象。
(2)瓦斯超限、停电、停风立即撤人,严格将瓦斯超限当做事故进行分析追查处理,制定切实可行的防范措施。
(3)瓦斯抽采系统运行正常,主要对矿井瓦斯抽放系统的完善和合理性进行检查;瓦斯抽放各类台帐、记录是否按时填写。对施工的抽放钻孔进行抽查,钻孔设计、布置,抽放时间、抽放效果等进行检查。
(4)安全综合监测监控系统正常运行及数据及时上传,各类传感器配足配齐,安设位置正确,报警及断电功能可靠,监控室操作人员经过培训并持证上岗,工作履职到位。
(5)重点检查采掘工作面瓦斯、通风、防突措施的现场落实情况。 4)采掘管理
(1)采煤和掘进工作面《作业规程》是否按规定进行会审、补充和完善;现场作业是否严格按照采掘工艺施工。
(2)采煤工作面柱距、排距、迎山角是否按其《作业规程》要求设置,超前支护距离符合要求,端头支护牢靠,顶梁铰接率达90%以上。
(3)掘进工作面必须使用前探梁支护,执行敲帮问顶制度,严禁空顶作业,巷道支护质量、掘进断面达到设计要求。
(4)井巷维修严格执行安全技术措施,维修方法、顺序符合规定。 (5)采煤工作面上下出口超前支护距离、特殊支护数量、强度,满足要求。
(6)严格执行“一炮三检”、“三人连锁放炮”及井外放炮等规定。 (7)采掘工作面必须按照《作业规程》规定及时支护,严禁空顶作业。 5)防灭火、防尘管理
(1)防尘喷雾、防尘洒水管路安装到位,安装位置符合要求。 (2)永久密闭施工符合要求、密闭必须设置观测孔,注、放水孔。
5
(3)采空区及时按照要求进行封闭。
(4)一氧化碳、温度传感器等配备齐全,安装到位,确保灵敏可靠,监控数据真实有效。
(5)采掘作业地点、溜煤眼、运煤点按照要求安设防尘喷雾并正常使用。
6)机电运输管理
(1)井下电气设备有“煤矿矿用产品安全标志”、“产品合格证”及“防爆合格证”。
(2)井下机电设备进入硐室并实行上架和挂牌编号管理,机电设备“三大保护”完善。
(3)矿灯集中统一管理,执行领退登记制度。 (4)杜绝电气设备失爆及杜绝使用非阻燃电缆、风筒。
(5)斜井提升“一坡三挡”完善、安全可靠,矿车插锁、链环、碰头、串车保险绳齐全、完好,钢丝绳按期维护保养、无断丝、锈蚀现象,声光信号完好。提升绞车的各种安全保护装置灵敏、可靠,绞车司机持证上岗,有绞车运行记录,严格执行好“行车不行人、行人不行车”制度。
(6)机电要害场所建立健全管理制度,矿领导按照要求进行巡查。 (7)斜巷提升信号及警示装置是否齐全完善,轨道敷设要符合要求,连接装置,插销、连环和保险绳是否符合要求;绞车、机车运行记录填写及时并符合要求。
7)矿井安全避险“六大系统”方面 (1)矿井监测监控
①安全监控系统布置图和断电控制图符合要求;主机房是否配备双电源供电。
②甲烷传感器设置,包括地点、位置、报警值、断电值、复电值、断电范围均符合规定;采、掘工作面等地点瓦斯超限时,应有声光报警并自动切断断电区域内全部非本质安全型电气设备电源并闭锁,中心站应正确显示
6
报警断电及馈电状态时间地点。
③风速、一氧化碳、风压、烟雾、温度、设备开停、风门、风向及馈电传感器等设置符合规定。
④在紧急避险设施内外设置甲烷和一氧化碳等传感器并实时监测。 ⑤进行瓦斯抽采的矿井瓦斯、流量、温度、压力、压差传感器等的设置符合规定。
⑥设置检修机构设置并配备必要的仪器装备;安全监控设备必须定期调校,规定。
⑦人员、管理制度、技术资料和报表等符合规定。 (2)人员定位系统
①矿井人员定位系统满足《煤矿井下作业人员管理系统通用技术条件》的要求,并取得煤矿矿用产品安全标志。定位分站、基站等相关设备符合相应的标准。
②矿井人员定位系统数量满足煤矿井下作业人员数量,定位分站、基站等相关设备符合相应的标准。
(3)紧急避险系统
①所有井工煤矿应为入井人员配备额定防护时间不低于30min的隔离式自救器。
②紧急避险设施的数量、容量、位置应满足服务区域所有人员紧急避险需要,包括生产人员、管理人员及可能出现的其他临时人员,并按规定留有一定的备用系数。
③紧急避险设施应具备安全防护、氧气供给保障、有害气体去除、环境监测、通讯、照明、动力供应、人员生存保障等基本功能。
(4)压风自救系统
①矿井采区避灾路线上均应敷设压风管路,并设置供气阀门,间隔不大于200m。水文地质条件复杂和极复杂的矿井应在各水平、采区和上山巷道最高处敷设压风管路,并设置供气阀门。
7
②压风管路应接入避难硐室和救生舱,并设置供气阀门,接入的矿井压风管路应设减压、消音、过滤装置和控制阀,压风出口压力在0.1~0.3MPa之间,供风量不低于0.3m3/min …… 此处隐藏:1623字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介