教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

华润二十四城商业一期详细勘察阶段(3)

来源:网络收集 时间:2026-08-27
导读: 其降水量占全年降水量的74%,枯水期为12~2月。多年年平均降水量916.7~1116.8mm,相对湿度多年年平均为82.1%。多年年平均气温为16.1℃,极端最高为39.3℃,极端最低-5.9℃。多年年平均风速为1.35m/s,最大风速为14

其降水量占全年降水量的74%,枯水期为12~2月。多年年平均降水量916.7~1116.8mm,相对湿度多年年平均为82.1%。多年年平均气温为16.1℃,极端最高为39.3℃,极端最低-5.9℃。多年年平均风速为1.35m/s,最大风速为14.8m/s,极大风速为27.4m/s,最多风向为NNE。 3 场地地震效应

3.1场地抗震设防烈度

据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008年版)场地抗震设防烈度为Ⅶ度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第三组;根据《华润·二十四城商业项目一期波速测试报告》知:场地土等效剪切波速Vse=264.3~306.1m/s,覆盖层厚度15.40m~21.70m,属Ⅱ类建筑场地,属可进行建设的一般场地。建议场地卓越周期为0.328s。

3.2地基土液化评价

根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008年版)及《成都地区建筑地基基础设计规范》DB51/T5026-2001,分布于Ⅱ级阶地上的Q3地层,砂土和粉土可判为不液化土。

4 场地岩土工程分析评价

4.1工程特点及其环境

拟建建筑物包括办公楼39层超高层建筑,采用框架-核心筒结构,筏形基础,属于一级重要性等级的商用建筑物;商业建筑1~6层楼为框架结构,独立基础形式,属于二级重要性等级的商用建筑物;纯地下室为框架结构,独立基础形式,属于二级重要性等级的商用建筑物。

拟建场地都市二环路与双庆路交汇处,二环路南东侧、双庆路南侧,与沙河距离大于800m,受其影响较小。场地地势较为平缓,整个场地视野开阔,建筑环境良好。

4.2场地稳定性评价

根据区域地质资料及钻探成果,场地无断裂构造,地势平缓,除粘性土为膨胀土外,无其他特殊不良地质作用,场地整体稳定。

11

4.3地基土评价

(1)场地内上覆人工填土结构松散,成份混杂,分布不均,均匀性差,属开挖范围,不能作地基持力层。

(2)粘土具有一定承载力,但其厚度变化较大,均匀性差,属开挖范围,不能作为地基持力层。

(3)粉质粘土具有一定承载力,但其厚度变化较大,均匀性差,属开挖范围,不能作为地基持力层。

(4)粉土具有一定的承载力,但其厚度变化大,均匀性差,属开挖范围,不能作为地基持力层。

(5)场地内分布的粉、细砂层力学性质差,厚度变化大,均匀性差,属开挖范围,不宜作为地基持力层。

(6)卵石层密实度变化较大,多夹有砂层或粉土透镜体,总体来看其力学性质较好,承载力高,压缩性低,是1~6层商业建筑和纯地下室良好的地基持力层。

(7)场地强风化泥岩属极软质岩石,力学性质一般,可作为1~6层商业建筑和纯地下室地基持力层及下卧层。

(8)中风化泥岩虽属极软质岩石,但其力学性质较好,承载力较高,可作为办公楼的地基持力层。

4.4地基持力层与基础型式选择

本工程楼±0.000相当于绝对标高500.15m,筏形基础底标高482.15m,独立基础底标高484.45m,建筑物设计基础埋深-15.7m~-18.0m。根据建筑物特点及地基土特征,提出如下建议:

(1)办公楼

办公楼为39层超高层建筑,拟采用筏形基础型式,三层地下室,估计基础埋深-18.0m,设计基底埋置深度位置多为中风化泥岩,局部为强风化泥岩(如10#、12#、97#等勘探点)和卵石与粉土层(如1勘探点)。中风化泥岩其承载力高,可作为持力层;卵石、粉土及强风化泥岩承载力低且压缩性大,应清除并换填C15素混凝土处理,与中风化泥岩作整体对待。采用筏形基础是适宜的。

(2)商业建筑

12

#

商业建筑为1~6F多层建筑,拟采用独立基础型式,设三层地下室,估计基础埋深-15.7m。设计基底埋置深度位置主要为稍密~密实卵石层及强~中风化泥岩,可作为持力层;基底局部地段为砂层(如25#、28#、29#、32#、35#、96#勘探点等),应对基底及其附近分布的砂清除后并换填素混凝土进行处理。基底下卧卵石层中局部夹砂层透镜体(如19#、23#、24#、32#、35#、70#、71#、77#、91#勘探点等)或粉土层透镜体(如39#、42、45、47勘探点等),宜对基底以下压缩层深度范围内的粉土及中砂进行下卧层强度验算。若不满足要求,可采用清除后换填C15素混凝土或扩大基础面积、或局部地段采用高压喷射注浆法等措施进行处理。采用独立基础是适宜的。

(3)纯地下室部分

纯地下室部分采用独立基础形式,设三层地下室,以稍密~密实卵石及强~中风化泥岩作为地基持力层,采用独立基础是适宜的。

4.5高层建筑部分天然地基评价

办公楼为39层超高层建筑,设地下三层,拟采用筏形基础,筏形底设计标高分别为482.15m,设计基底埋置深度位置主要为中风化泥岩,仅在1#勘探点基底埋置深度处为卵石和粉土层。建议将1#勘探点基底附近的卵石和粉土层及其下的强风化泥岩清除并换填素混凝土进行处理,素混凝土与中风化泥岩整体对待。

4.5.1地基均匀性评价

高层建筑以中风化泥岩作为持力层,根据《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)第8.2.4条,地基均匀性从以下三个方面进行评价。

(1)泥岩地基持力层属同一地貌单元,工程特性差异不大,为均匀地基。 (2)泥岩持力层为低压缩性地基,持力层底面坡度为零,为均匀地基。

(3)泥岩作为持力层,在变形计算深度范围内的当量模量相同,即Esmax/Esmin=1,为均匀地基。

通过上述三个方面的评价,中风化泥岩持力层为均匀地基。 4.5.2地基承载力评价

根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第5.2.4条,对中风化泥岩不进行修正。故拟建物采用筏形基础,中风化泥岩的承载力特征值fak=1200kPa,满足设计要求。建议基坑开挖后作岩基载荷试验,承载力设计值应以现场岩基荷载试验为准。

13

#

#

#

4.5.3沉降评价

根据《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004),中风化泥岩地基为均匀地基,场地和地基整体稳定,持力层为中风化泥岩,岩体完整程度分类为较完整,可不进行地基变形验算。

4.6地基处理评价

(1)办公楼宜将1勘探点基底附近的卵石和粉土层及其下的强风化泥岩清除并换填素混凝土。

(2)办公楼在9#、10#、12#勘探点基础位于强风化界线附近,建议将地基超挖至强风化线以下0.5m,并换填素混凝土进行处理。

(3)施工开挖后,泥岩失水开裂及上部土压力消失会迅速产生卸荷裂隙等,会导致其承载力降低,基础施工时应对地基持力层进行及时封闭。

(4)宜对1~6层建筑及纯地下室独立基础基底以下压缩层深度范围内的粉土层及砂层进行下卧层强度验算,若不满足要求,可采用清除后换填C15素混凝土、高压喷射注浆法或扩大基础面积等措施进行处理。

4.7地下室抗浮和防水评价

地下水水位高于地下室基础底板,地下水产生的浮托力对高层建筑物部分影响不大,但对无或较小上部荷载的地下室部分影响较大,应当进行抗浮验算。抗浮措施建议采用抗浮锚杆。抗浮设计水位标高494.50m。抗浮锚杆设计参数见下表4.7。

土体与锚固体粘结强度特征值建议值表 表4.7

岩土名称 粉土 粉砂 细砂 中砂 松散 卵石 稍密 卵石 中密 卵石 密实 卵石 强风化泥岩 90 中风化泥岩 160 #

frb(kPa) 50 30 40 50 60 80 110 140 地下室的防水应考虑地表水、毛细管水和地下水的影响,最高防水水位应高于室外地坪0.50m以上。

4.8基坑 …… 此处隐藏:2397字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

华润二十四城商业一期详细勘察阶段(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/413650.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)