华润二十四城商业一期详细勘察阶段(3)
其降水量占全年降水量的74%,枯水期为12~2月。多年年平均降水量916.7~1116.8mm,相对湿度多年年平均为82.1%。多年年平均气温为16.1℃,极端最高为39.3℃,极端最低-5.9℃。多年年平均风速为1.35m/s,最大风速为14.8m/s,极大风速为27.4m/s,最多风向为NNE。 3 场地地震效应
3.1场地抗震设防烈度
据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008年版)场地抗震设防烈度为Ⅶ度,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第三组;根据《华润·二十四城商业项目一期波速测试报告》知:场地土等效剪切波速Vse=264.3~306.1m/s,覆盖层厚度15.40m~21.70m,属Ⅱ类建筑场地,属可进行建设的一般场地。建议场地卓越周期为0.328s。
3.2地基土液化评价
根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008年版)及《成都地区建筑地基基础设计规范》DB51/T5026-2001,分布于Ⅱ级阶地上的Q3地层,砂土和粉土可判为不液化土。
4 场地岩土工程分析评价
4.1工程特点及其环境
拟建建筑物包括办公楼39层超高层建筑,采用框架-核心筒结构,筏形基础,属于一级重要性等级的商用建筑物;商业建筑1~6层楼为框架结构,独立基础形式,属于二级重要性等级的商用建筑物;纯地下室为框架结构,独立基础形式,属于二级重要性等级的商用建筑物。
拟建场地都市二环路与双庆路交汇处,二环路南东侧、双庆路南侧,与沙河距离大于800m,受其影响较小。场地地势较为平缓,整个场地视野开阔,建筑环境良好。
4.2场地稳定性评价
根据区域地质资料及钻探成果,场地无断裂构造,地势平缓,除粘性土为膨胀土外,无其他特殊不良地质作用,场地整体稳定。
11
4.3地基土评价
(1)场地内上覆人工填土结构松散,成份混杂,分布不均,均匀性差,属开挖范围,不能作地基持力层。
(2)粘土具有一定承载力,但其厚度变化较大,均匀性差,属开挖范围,不能作为地基持力层。
(3)粉质粘土具有一定承载力,但其厚度变化较大,均匀性差,属开挖范围,不能作为地基持力层。
(4)粉土具有一定的承载力,但其厚度变化大,均匀性差,属开挖范围,不能作为地基持力层。
(5)场地内分布的粉、细砂层力学性质差,厚度变化大,均匀性差,属开挖范围,不宜作为地基持力层。
(6)卵石层密实度变化较大,多夹有砂层或粉土透镜体,总体来看其力学性质较好,承载力高,压缩性低,是1~6层商业建筑和纯地下室良好的地基持力层。
(7)场地强风化泥岩属极软质岩石,力学性质一般,可作为1~6层商业建筑和纯地下室地基持力层及下卧层。
(8)中风化泥岩虽属极软质岩石,但其力学性质较好,承载力较高,可作为办公楼的地基持力层。
4.4地基持力层与基础型式选择
本工程楼±0.000相当于绝对标高500.15m,筏形基础底标高482.15m,独立基础底标高484.45m,建筑物设计基础埋深-15.7m~-18.0m。根据建筑物特点及地基土特征,提出如下建议:
(1)办公楼
办公楼为39层超高层建筑,拟采用筏形基础型式,三层地下室,估计基础埋深-18.0m,设计基底埋置深度位置多为中风化泥岩,局部为强风化泥岩(如10#、12#、97#等勘探点)和卵石与粉土层(如1勘探点)。中风化泥岩其承载力高,可作为持力层;卵石、粉土及强风化泥岩承载力低且压缩性大,应清除并换填C15素混凝土处理,与中风化泥岩作整体对待。采用筏形基础是适宜的。
(2)商业建筑
12
#
商业建筑为1~6F多层建筑,拟采用独立基础型式,设三层地下室,估计基础埋深-15.7m。设计基底埋置深度位置主要为稍密~密实卵石层及强~中风化泥岩,可作为持力层;基底局部地段为砂层(如25#、28#、29#、32#、35#、96#勘探点等),应对基底及其附近分布的砂清除后并换填素混凝土进行处理。基底下卧卵石层中局部夹砂层透镜体(如19#、23#、24#、32#、35#、70#、71#、77#、91#勘探点等)或粉土层透镜体(如39#、42、45、47勘探点等),宜对基底以下压缩层深度范围内的粉土及中砂进行下卧层强度验算。若不满足要求,可采用清除后换填C15素混凝土或扩大基础面积、或局部地段采用高压喷射注浆法等措施进行处理。采用独立基础是适宜的。
(3)纯地下室部分
纯地下室部分采用独立基础形式,设三层地下室,以稍密~密实卵石及强~中风化泥岩作为地基持力层,采用独立基础是适宜的。
4.5高层建筑部分天然地基评价
办公楼为39层超高层建筑,设地下三层,拟采用筏形基础,筏形底设计标高分别为482.15m,设计基底埋置深度位置主要为中风化泥岩,仅在1#勘探点基底埋置深度处为卵石和粉土层。建议将1#勘探点基底附近的卵石和粉土层及其下的强风化泥岩清除并换填素混凝土进行处理,素混凝土与中风化泥岩整体对待。
4.5.1地基均匀性评价
高层建筑以中风化泥岩作为持力层,根据《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)第8.2.4条,地基均匀性从以下三个方面进行评价。
(1)泥岩地基持力层属同一地貌单元,工程特性差异不大,为均匀地基。 (2)泥岩持力层为低压缩性地基,持力层底面坡度为零,为均匀地基。
(3)泥岩作为持力层,在变形计算深度范围内的当量模量相同,即Esmax/Esmin=1,为均匀地基。
通过上述三个方面的评价,中风化泥岩持力层为均匀地基。 4.5.2地基承载力评价
根据《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第5.2.4条,对中风化泥岩不进行修正。故拟建物采用筏形基础,中风化泥岩的承载力特征值fak=1200kPa,满足设计要求。建议基坑开挖后作岩基载荷试验,承载力设计值应以现场岩基荷载试验为准。
13
#
#
#
4.5.3沉降评价
根据《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004),中风化泥岩地基为均匀地基,场地和地基整体稳定,持力层为中风化泥岩,岩体完整程度分类为较完整,可不进行地基变形验算。
4.6地基处理评价
(1)办公楼宜将1勘探点基底附近的卵石和粉土层及其下的强风化泥岩清除并换填素混凝土。
(2)办公楼在9#、10#、12#勘探点基础位于强风化界线附近,建议将地基超挖至强风化线以下0.5m,并换填素混凝土进行处理。
(3)施工开挖后,泥岩失水开裂及上部土压力消失会迅速产生卸荷裂隙等,会导致其承载力降低,基础施工时应对地基持力层进行及时封闭。
(4)宜对1~6层建筑及纯地下室独立基础基底以下压缩层深度范围内的粉土层及砂层进行下卧层强度验算,若不满足要求,可采用清除后换填C15素混凝土、高压喷射注浆法或扩大基础面积等措施进行处理。
4.7地下室抗浮和防水评价
地下水水位高于地下室基础底板,地下水产生的浮托力对高层建筑物部分影响不大,但对无或较小上部荷载的地下室部分影响较大,应当进行抗浮验算。抗浮措施建议采用抗浮锚杆。抗浮设计水位标高494.50m。抗浮锚杆设计参数见下表4.7。
土体与锚固体粘结强度特征值建议值表 表4.7
岩土名称 粉土 粉砂 细砂 中砂 松散 卵石 稍密 卵石 中密 卵石 密实 卵石 强风化泥岩 90 中风化泥岩 160 #
frb(kPa) 50 30 40 50 60 80 110 140 地下室的防水应考虑地表水、毛细管水和地下水的影响,最高防水水位应高于室外地坪0.50m以上。
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介