导读: 环戊烷监控及报警 二级报警时控制器面板上有二级报警指示和LEL浓度标高或 数显指示,报警柜二级报警闪光警示灯亮,高声(声音不低于100 dB)报警,风机继续加速或保持双风机运行,关闭相关的阀门,切断相关的电源,

环戊烷监控及报警

二级报警时控制器面板上有二级报警指示和LEL浓度标高或

数显指示,报警柜二级报警闪光警示灯亮,高声(声音不低于100 dB)报警,风机继续加速或保持双风机运行,关闭相关的阀门,切断相关的电源,除报警系统和风机电源外全线停电。

在环戊烷蒸气泄漏可能性较大或泄漏点较为集中的地段应

安装可燃气体探测器,例如储罐区、混料区、发泡生产线等。

环戊烷监控及报警

可燃气体探测器在投入使用前应进行配臵检查和标定校准。

可燃气体探测器在投入使用后,至少每六个月要标定校准一次。发现元器件老化或漂移严重应适当缩短标定校准周期。

安全监控报警系统和排风系统应采用可靠的供电电源:如采

用自发电作备用电源或双回路供电等,并应尽量采用自动切换装臵。报警柜的控制电源应配备不间断供电装臵,其容量至少能单独持续供电30分钟

环戊烷排风系统

通风设备应符合国家防爆电气标准并具有防爆合

格证;通风管道应采用防静电的阻燃织物或金属制成,并接地。排风机或通风管道应有检测装臵,能够显示排风机是否工作正常。

环戊烷排风系统

?????

计算通风系统运行时抽风的体积流量的公式为:

G?fTQmin≥?K?LEL?C293式中:

Qmin——系统运行时抽风的体积流量,单位为立方米每分钟(m3/min);

Gmax——环戊烷泄漏点源的最大流量,单位为克每分钟(g/min);

f ——品质系数,由空气环流的性质决定,取值(1-5);T ——通风室内最大气温,单位为开尔文(K);Kperm——安全系数,一般取值为0.5;LEL——环戊烷最低爆炸极限,为1.4%;

C ——20℃时环戊烷蒸气在常压下的密度,单位为克每立方米(g/m3)。

maxperm?????

环戊烷防静电、防雷及防火

在危险区域内要设臵可靠的避雷和消除静电的装

臵,还要设臵防止着火时相互串通和蔓延的阻火器、回止阀、截止阀、防火墙、防火堤等,具体要求应符合GBJ 16-87《建筑设计防火规范》及QB/T2911-2007的相关规定加以完善。