环戊烷发泡生产线安全知识 - 图文(5)
环戊烷监控及报警
二级报警时控制器面板上有二级报警指示和LEL浓度标高或
数显指示,报警柜二级报警闪光警示灯亮,高声(声音不低于100 dB)报警,风机继续加速或保持双风机运行,关闭相关的阀门,切断相关的电源,除报警系统和风机电源外全线停电。
在环戊烷蒸气泄漏可能性较大或泄漏点较为集中的地段应
安装可燃气体探测器,例如储罐区、混料区、发泡生产线等。
环戊烷监控及报警
可燃气体探测器在投入使用前应进行配臵检查和标定校准。
可燃气体探测器在投入使用后,至少每六个月要标定校准一次。发现元器件老化或漂移严重应适当缩短标定校准周期。
安全监控报警系统和排风系统应采用可靠的供电电源:如采
用自发电作备用电源或双回路供电等,并应尽量采用自动切换装臵。报警柜的控制电源应配备不间断供电装臵,其容量至少能单独持续供电30分钟
环戊烷排风系统
通风设备应符合国家防爆电气标准并具有防爆合
格证;通风管道应采用防静电的阻燃织物或金属制成,并接地。排风机或通风管道应有检测装臵,能够显示排风机是否工作正常。
环戊烷排风系统
?????
计算通风系统运行时抽风的体积流量的公式为:
G?fTQmin≥?K?LEL?C293式中:
Qmin——系统运行时抽风的体积流量,单位为立方米每分钟(m3/min);
Gmax——环戊烷泄漏点源的最大流量,单位为克每分钟(g/min);
f ——品质系数,由空气环流的性质决定,取值(1-5);T ——通风室内最大气温,单位为开尔文(K);Kperm——安全系数,一般取值为0.5;LEL——环戊烷最低爆炸极限,为1.4%;
C ——20℃时环戊烷蒸气在常压下的密度,单位为克每立方米(g/m3)。
maxperm?????
环戊烷防静电、防雷及防火
在危险区域内要设臵可靠的避雷和消除静电的装
臵,还要设臵防止着火时相互串通和蔓延的阻火器、回止阀、截止阀、防火墙、防火堤等,具体要求应符合GBJ 16-87《建筑设计防火规范》及QB/T2911-2007的相关规定加以完善。
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介