余热锅炉运行操作规程(3)
乌兰察布旭峰新创实业有限公司余热发电厂 1#锅炉运行操作规程
30 连续排污门 事故放水一次手动门 事故放水二次电动门 反冲洗一二次门 汽包放空气门 定排扩容器排污总门 汽包处加药门 过热蒸汽取样一次门 饱和蒸汽一次门 炉水取样一次门 就地压力表汽水侧门 所有表计门 锅炉进口烟风门 锅炉出口烟风门 烟风冷风门 开 开 关 关 开 开 开 开 开 开 开 开 关 开 关 开 开 关 关 关 开 开 开 开 开 开 开 适当调整 开 烟风温度高时开 由化验员决定开启时间与大小 开 满水时间开 关 有水冒出后关 开 开 开 开 开 开 开 适当调整 开 烟风温度高时开 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
4、水位计,应符合下列要求: 1) 汽、水连通管保温良好。 2) 水位计指示清晰。
3) 汽阀、水阀和放水阀严密不漏,开关灵活。 4) 水位计的安装位置及其标尺正确。
5) 备有冲洗汽包水位计时防止烫工作人员的防护罩。 6) 照明充足、可靠。 7) 投入水位计。
5、检查压力表,应符合下列要求: 1) 表面清晰。 2) 表计指在零点。
11
乌兰察布旭峰新创实业有限公司余热发电厂 1#锅炉运行操作规程
3) 校验合格,贴有校验标志,加装铅封。 4) 照明充足。 5) 投入压力表。
6、检查安全阀,应符合下列要求: 1) 排汽管完整、畅通,装设牢固。
2) 能自由活动,不得有妨碍其动作的杂物灰尘和锈垢 3) 装有防止烫伤工作人员的防护罩。
7、检查承压部件的膨胀指示器,应符合下列要求:
1) 指示板牢固地焊接在锅炉主要梁柱上,指针牢固地垂直焊接在膨胀件上。 2) 指示板的刻度正确、清楚,在板的基准点上涂有红色标记。
3) 指针不能被外物卡住或弯曲,指针与指示板面垂直,针尖与指示板面距离
3~5mm。
4) 锅炉在冷态时,指针应指在指示板的基准点上。 8、检查汽水管道应符合下列要求:
1) 支吊架完好,管道能自由膨胀。 2) 保温完整、表面光洁。
3) 管道上有明显的管道名称及介质流动方向的箭头。 9、检查现场照明,应符合下列要求:
1) 锅炉及辅机各部位的照明灯头及灯泡齐全,具有足够的亮度。 2) 事故照明灯齐全、完好、电源可靠。 3) 操作室的照明充足,光线柔和。 10、热工仪表及控制柜检查
1) DCS控制系统完整、好用,电源已送上,系统运行及数据正常。 2) 各控制阀门、调节阀门、风门挡板开度在正常范围内。
3) 所有热工仪表、信号、操作开关及连锁开关配备齐全,完整好用。 4) 所有控制开关在停止位置,连锁开关在解除位置。模拟图正确,所有标志齐
全、名称正确、字迹清晰。 5) 投入各热工表计一次门。 6) 检查警报灵敏,声音响亮。
12
乌兰察布旭峰新创实业有限公司余热发电厂 1#锅炉运行操作规程
7) 指示灯泡、灯罩齐全、颜色正确 二、启动前的物资准备
1、联系矿热炉中控,确定烟风质量合格
2、除盐水箱已储满水,除氧器运行正常,给水正常。
第二节、锅炉启动前试验
一、水压试验
1、水压试验压力
1) 常压试验压力为锅筒工作压力,即为1.8Mpa
2) 超压试验压力为锅筒压力的1.25倍,即为1.25×1.8=2.25Mpa 2、如有下列情况之一者,要进行超压试验:
1)连续六年未进行超水压试验。。
2)停炉时间一年以上,需要恢复运行时。
3)蒸发器管更换50%;过热器管、省煤器蒸发管全部更换。 4)更换过热器、省煤器、水冷壁联箱及修整焊补后。 5)汽包壁局部修理或更换。
水压试验以汽包压力表为准,水压试验过程中,炉内外的一切检修工作必须停止。
3、 超压试验时,安全门有防止动作的措施,水位计应退出,做超压试验时压力回
到工作压力后方可进行检查。 4、升压操作
1)当锅炉汽包放空气门连续冒水后,表明锅炉已满水,关闭上水阀门及
空气门,向空排汽门。
13
乌兰察布旭峰新创实业有限公司余热发电厂 1#锅炉运行操作规程
1) 锅炉升压时,可利用给水平台放水系统或减温水调门来控制压力,一般升压
速度控制在每分钟0.2--0.3Mpa。
2) 水压试验时,操作人员不可擅自离开,以免升压过快和超压
3) 当压力升到试验压力1.0 Mpa时,应停止升压作初步检查,如未发现泄漏,
可继续升压。
4) 当压力升至接近试验压力时,应特别注意压力的上升速度,必须均匀缓慢,
并防止超压。
5) 当压力升至试验工作压力时,停止升压,关闭给水门,通知有关人员进行全
面检查,当全面检查完毕后,方可降压,降压应缓慢进行,速度控制在每分钟0.3—0.5MPa。
5、锅炉水压试验,符合下列条件即为合格;否则,应查明原因消除缺陷。
1) 关闭上水门停止上水后(在给水门不漏情况下),经过5分钟,压力下降不
超过0.3Mpa。
2) 承压部件无漏水及湿润现象。 3) 承压部件无残余变形的迹象。
6、进行超水压试验,当汽包压力升至工作压力时,应暂停升压,检查承压部件有无漏水等异常现象,若情况正常,解列就地水位计后再将压力缓慢升至超压试验压力,升压速度控制在每分钟0.1Mpa为宜,停止升压,保持5分钟,然后降至工作压力进行全面检查。
7、检查后降压,当汽鼓压力降至0.1MPa时,开启空气门,以使放水工作顺利进行。 二、漏风试验
1、锅炉经过大小修后,在冷态情况下,以正压或负压试验的方法,检查锅炉各部的严密性。实验前将所有的人孔,检查孔,观察孔,风机挡板关闭严密,然后进行实验。
2、正压法实验:关闭引风机挡板,启动一次风机,调整保持燃烧室正压100~200pa,在一次风机入口不断抛撒白色粉末或烟幕弹(布风板上不得有物料),则不严密处会有白色粉末或烟幕弹逸出并留下的痕迹,在漏风部位做上记号,实验完毕后进行消除。
14
乌兰察布旭峰新创实业有限公司余热发电厂 1#锅炉运行操作规程
3、 负压法试验:首先开启锅炉出口门,调整使炉室内保持负压100~150pa,然后用火炬或蜡烛靠近炉墙和烟道的外表面移动,如火焰被吸向该处,即表明此处漏风,然后做好标记,试验完毕后进行处理 。 三、电动门、调节门、风门、调节挡板特性试验
1、与管道连接完好,法兰螺丝已坚固。
2、手轮完好,固定牢固;门杆洁净,无弯曲及锈蚀现象,开关灵活。 3、阀门的填料应有适当的严紧空隙,丝扣已拧紧,主要阀门的保温良好。 4、传动装置的连杆、拉杆、接头完整,各部销子固定牢固,电动控制装置良好。 5、具有完整的标志牌,其名称、编号、开关方向清晰正确。 6、位置指示器的开度指示与实际位置相符合。 7、所有调节风门、调节挡板开关无卡涩现象。
8、所有调节风门、调节挡板的远方电动操作装置完整可靠,开关灵活,方向正确。 9、所有风门、电动门、调节门DCS显示与就地开关位置达到一致。
第三节、炉冷态启动
一、点火前的准备工作
1、锅炉值班员接到值长启炉命令,已按措施要求对锅炉机组设备进行了全面检查,并做好启炉准备。
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介