扬州市城市饮用水水源地安全保障规划(6)
水体沉积物有机质、底泥耗氧量、粒径分布、有机磷农药、有机氯农药、多环芳烃、多氯联苯、多氯酚、苯系物、硝基苯类、挥发性卤代烃、二(4,5)恶英等
水生生物 浮游植物、浮游动物、底栖动物、高等水生植物的种类和数量;水体生产潜力(AGP)、初级生产力(以O计)、叶绿素a等
鱼体残毒 铜、铅、锌、汞、镉、砷等重金属,挥发酚、石油类;有机磷农药、有机氯农药、多环芳烃、多氯联苯、多氯酚、烷基苯类、苯系物、硝基苯类、挥发性卤代烃、二(4,5)恶英等。
污染毒性实验 藻类24hLC50值、蚤类24hLC50值、鱼类96hLC50值、AOD毒性试验等。
第48条 城市饮用水水源地监测频次的确定应结合污染源、污染物排放实际情况,力求以最低的采样频次,取得最有时间代表性的样品,达到全面反映城市饮用水水源地水域水质状况、污染原因和规律的目的。
在充分调查研究现状城市饮用水水源地水质状况的基础上,对于水质较好且较稳定的水域,监测频次可适当降低;对于水量、水质变化较大或安全隐患相对较为突出的水域,监测频次可适当加大;对于突发性水污染事故,必须立即实施跟踪监测,监测频次视具体情况而定。
不同规划水平年的常规采样频次见表4.3,不同监测项目的监测频次见表4.4。
表4.3 城市饮用水水源地常规采样频次表 水源地 2010年 2020年备注
地表水 12次/年 36次/年 12次/年为每月监测1次,36次/年为每月上、中、下旬各监测1次。
地下水 12次/年 36次/年
表4.4 城市饮用水水源地监测项目监测频次表 监测项目 2010年 2020年 必测项目 12次/年 36次/年 间测项目 4次/年 6-12次/年 特定项目 1次/2年 1次/年 第49条 实验室监测能力规划
①实验室用房:按照实验室计计量认证、实验室规范化建设等规定要求,大力推进实验室现代化建设。在现有监测条件的基础上,合理规划,扩建或改造各实验室用房,计划在2010年扬州市实验室用房面积不小于600m2,2020年达500~1000m2。
②实验室仪器设备:考虑到社会发展需求及城市饮用水水源地监管的迫切性、重要性,计划分配适当配备一些性能优越、技术先进、国内一流或世界先进水平的高档仪器设备。为了解决目前城市饮用水水源地有机毒物监测能力不足,优先配置气相色谱仪、液相色谱仪、流动注射分析仪、等离子发射光谱、TOC测定仪及高速离心冷冻机等。
表4.5 实验室仪器设备配置规划表 序号 仪器设备 序号 仪器设备
1 流动进样紫外可见分光光度计 12 分析天平(十万分之一)
2 气相色谱仪 13 等比例采样器 3 液相色谱仪 14 浊度计
4 TOC测定仪 15 pH现场测定仪 5 等离子发射光谱 16 溶解氧现场测定仪 6 流动注射分析仪 17 电导率现场测定仪 7 生物毒性分析仪 18 色度计
8 气相色谱-质谱联机 19 高速冷冻离心机 9 液相色谱-质谱联机 20 微波消解仪 10 总α、总β测定仪 21 盐度计 11 生物显微镜 第50条 移动监测能力规划
移动监测作为水环境监测分析的辅助手段之一,主要用于水污染应急监测、配合城市饮用水水源地监督性监测检查等。尤其是水污染事故,不同于一般的环境污染,它没有固定的排放方式和排放途径,都是突然发生、来势凶猛,在瞬时或短时间内排放大量的污染物质,对环境造成严重污染和破坏,给人民的生命和国家财产造成重大损失的恶性事故。为减轻水污染事故产生的危害,以及为决策部门提供有力的技术支撑,强化移动监测能力建设很有必要。
对于移动监测,要求建立配置合理、响应迅速的全市城市饮用水水源地应急监测网络,扬州市至少配备一个移动监测实验室,适应城市饮用水水源地监督管理要求及经济社会发展需要。移动实验室配置监测车、测流系统、水质多数测定仪、COD测定仪、便携式分光光度计、车载通讯传输设备等。
表4.6 移动监测仪器设备配置规划表 序号 仪器设备
1 移动监测车(水电系统、实验台) 2 测流系统
3 便携式气相色谱仪 4 车载TOC测定仪 5 便携式分光度计 6 水质多参数现场测定仪 7 快速BOD测定仪 8 COD快速测定仪
9 简易快速检测水质试剂系列 10 便携式计算机 11 车载卫星通讯系统 12 等比例采样器 13 常规采样设备 14 样品保存系统 15 小艇
第51条 自动监测能力规划
为了加强城市饮用水水源地水环境质量预警、预报能力及水平,必须加强水环境自动监测能力的建设,逐步设立水质自动监测站,进一步确保城市饮用水水源地水质安全。水质自动监测系统是一种以在线自动监测仪器为核心,运用现代
传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通讯网络所组成的一个综合性在线自动监测系统。实施水质自动监测,可以实现水质在线适时自动监测和过程监控,实现及时掌握断面水质状况、预警预报水质污染事等目的。自动监测站的具体规划配置见表4.7。
表4.7 水质自动监测站配置实施规划表 类别 仪器设备
Ⅰ类 监测站基础设施(水电系统、面积40m2) 水样自动采集系统
水质多参数测定仪(常规五参数的测定) 化学需氧量或高锰酸盐指数自动测定仪 TOC自动测定仪 氨氮自动测定仪 总磷自动测定仪* 总氮自动测定仪* 便携式计算机 数据控制传输系统
Ⅱ类 监测站基础设施(水电系统、面积20m2) 水质多参数测定仪(五参数的测定) 氨氮自动测定仪
学需氧量或高锰酸盐指数自动测定仪
…… 此处隐藏:608字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介