钻孔灌注桩钢筋笼施工要点
钻孔灌注桩钢筋笼施工要点
一、钢筋笼骨架制作、存放与安装 钢筋笼制作 1、制作方法
《公路工程质量检验评定标准》中规定了钢筋制作的允许偏差: 项次 1 2 3 4 项目 主筋间距 箍筋间距或螺旋筋间距 钢筋笼直径 钢筋笼长度 允许偏差(毫米) 20 10 5 10 钢筋笼每隔2米左右采用加强筋成型法。加强筋设在主筋内侧,并用三角内撐将它加固,在加强筋外侧点焊主筋,主筋与加强筋必须垂直,再绑扎箍筋,钢筋笼的加工,必须严格按照施工设计图和规范要求,配制好主筋的焊接长度为10D(双面焊),但施焊时,由于起落点都不饱满,达不到施工要求,所以焊缝长度易加1厘米,接头位置要错开,距离应不少于规范要求。主筋的加强筋采用对焊,效果不错,可以推广。
钢筋笼由于一般都比较长、重,而且受钻机门架高度的影响,施工中,钢筋笼要采用分节制作,每根桩的钢筋笼,由几节钢筋骨架组成,计算钢筋笼长度尺寸时,除要注意接头位置错开,还要注意计算上焊接长度。
分段制作的钢筋笼的长度以钢筋的定长为宜,但不宜短于6米,连接时50%的钢筋接头应予错开焊接,且两钢筋轴心在一直线上。为避免灌注导管挂笼及钢筋笼上浮,笼底钢筋可略成喇叭状。在夜间施工时要特别注意焊缝的饱满程度。焊条规格有特定的要求,立焊难度很大,采用立焊还容易发生漏电事项,施工时要注意用电安全。
主筋和箍筋由于焊点量多,工人粗心点焊就焊不好,而且常常烧伤主筋。焊接烧伤主筋是个技术问题,究其原因为:焊工水平不行;采用大电流追求快速度。
钢筋笼连接建议采用套筒螺纹连接技术。 钢筋笼检测管:
超声波管成品型标准长度为9米、6米、3米(直径50毫米,壁厚1.2毫米)规格声测钢管,可用简易方式焊接,或利用螺丝螺母活络连接。推荐采用螺丝螺纹连接。
检测管长度以钢筋笼长度为准,底管应稍长于钢筋底笼20-30厘米。 检测管内必须注满清水,最后拧上专用封头。检测管应防止堵塞。 2、保护层的设置
钢筋的保护层最好是设置成混凝土转轮垫块,厚度为混凝土的保护层厚度,每隔2米均匀布置4个,固定在主筋上,这样即保证保护层厚度,又能减少对孔壁的扰动。钢筋笼竖直对准孔口中心后要缓缓下放,力求不刮伤孔壁。垫块为砂浆预制块,中间穿孔,插入与箍筋同规格钢筋,点焊在主筋上,安装时注意使垫块能够在骨架下放时滚动。好处是:起固定骨架并居中;起保护层作用;使钢筋笼不会刮伤孔壁。
3、钢筋笼存放
钢筋笼一般在加工场地上制作好后集中存放在平整、干燥的场地上。存放时,在加劲筋与地面接触处垫上等高的木方,以免粘上泥土。每组骨架的各节要排好次序,挂上小牌,注明第几节及其长度,不得混杂存放,避免错乱。存放时骨架还要注意防雨、防锈。
4、钢筋笼的起吊和就位质量控制
为了防止钢筋笼在吊运过程中发生纵横方向(不可自动复原)的塑性变形,除了要求起吊方法正确,不可采用错误的方法(特别注意下端不可拖地)之外,必要时还可采用临时加强刚度的措施,使用纵向抗挠屈加劲杆,对于长骨架,可在骨架内部临时绑扎两跟杉木杆以加强其刚度,因为它体直、质轻、便于安装、拆卸。
起吊进采用两点吊法,第一吊点设在骨架的下部,第二吊点设在骨架长度的中点到上三分点之间。起吊先提第一吊点,使骨架稍提起,再与第二吊点同时起吊。待骨架离开地面后,第一吊点停止起吊。随着第二吊点不断上升,慢慢放松第一吊点,起到骨架同地面垂直,停止起吊。解除第一吊点,检查骨架是否顺直。
当骨架进入孔口后,应将其扶正徐徐下降,严禁摆动碰撞孔壁。然后,由于点面结合逐个解去绑扎杉木杆的绑扎点。解去后,杉木杆受水的浮力自行浮出水面后即可取去。当骨架下降到第二吊点附近的加强箍筋接近孔口时,可用型钢穿过加强箍下方,将骨架临时支承于孔口,将吊钩移到骨架上端,取出临时支承,继续下降到骨架最后一个加强箍处,按上述办法暂时支承。此时可吊来第二节骨架,使上下两节骨架位于同一竖直线上,进行焊接。
最后一个接头焊好后,可下沉骨架,如此物质循环,使全部骨架降至设计标高为止。 骨架最上端定位,必须由测定的孔口标高来反推定位筋的标高,并反复核对桩基保护桩使钢筋笼骨架就位准确后再焊接。具体做法:在定位钢筋顶端的顶吊圈内插入两根平行的工字钢。将整个定位骨架支托于护筒顶端。两个工字钢的净距应大于导管外径30厘米。然后撤下吊绳,用4根直径25毫米短钢筋将工字钢及定位筋的顶吊圈焊于护筒上。钢筋笼下完后应在钢筋笼上拉上十字线,找出钢筋笼中心,根据保护桩找出桩位中心,钢筋笼定位时使钢筋笼中心与桩位中心重合并固定,使钢筋笼定位于孔中心。一方面可以防止导管碰撞而使整个钢筋骨架变位或落入孔中,另一方面也可起到防止骨架不浮的作用。
对于非全长配筋的桩,下好钢筋笼后勿必用槽钢栓住钢筋笼顶吊圈,并将钢筋笼焊接牢固,防止下落。
二、在灌注过程中如何防止钢筋知上浮
钢筋笼上浮的第一原因是由于导管上提时钩挂钢筋笼。拔导管时一定要注意不要碰撞钢筋笼(加强筋内侧的十字支撑改为三角支撑更好)。
钢筋笼上浮的第二个原因是浇筑时被混凝土顶托上升。当混凝土表面接近钢筋骨架时,导管底口处于钢筋笼底口3米以下和1米以上处,混凝土灌注速度过快,使混凝土下落时冲出导管底口向上反冲,其顶托力大于钢筋笼的重力所致。为了防止钢筋笼上升,当导管底口低于钢筋笼笼底部3米到高于钢筋笼底1米之间,以及砼表面在钢筋笼底部上下1米之间,应放慢砼灌注速度,允许最大灌注速度与桩径有关。一般孔内砼上升速度应不大于每分钟半米。
减导管时,应计算其底口的位置,使导管口不要处在与钢筋笼子顶面相近的地方。因为这样,从上面导管下来的混凝土正好冲击钢筋笼子底面,从而造成钢筋笼子上浮。孔内砼进入钢筋骨架4米左右,适当提升导管,减少导管埋置深度,从而增加砼对钢筋骨架的握裹力。
控制混凝土的塌落度与连续浇筑,也是防止钢筋笼子上浮的有效方法之一。在浇筑混凝土时,格外注意观察悬吊钢筋笼子筋的变化情况,如果看到钢筋笼子已经上浮,应立即采取措施,放慢混凝土的浇筑速度,反复的“慢提快落”导管即慢慢的将浮出的钢筋笼子“爽落”回浇筑的混凝土中克服钢筋笼上升,除了主要从灌注方面着眼外,还要从钢筋笼定位加固上
驾考虑。
三、几个常见问题
钢筋笼在施工最易出现的问题:钢筋笼上浮;钢筋笼(非全长配筋)下放过程中坠落;钢筋笼定位不准;钢筋笼变形和声测管堵管等。
…… 此处隐藏:816字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介