教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

基础--PKPM系列软件JCCAD部分的应用与探讨F - 图文(5)

来源:网络收集 时间:2026-05-21
导读: △框架结构的填充墙荷载处理的正确方法: 框架结构的填充墙其荷载应该按照“附加点荷载”输入到拉梁两端基础所在的节点上。附加点荷载先要与上部结构各组荷载叠加,再进行基础计算。 注意:填充墙下设置拉梁,不要

△框架结构的填充墙荷载处理的正确方法:

框架结构的填充墙其荷载应该按照“附加点荷载”输入到拉梁两端基础所在的节点上。附加点荷载先要与上部结构各组荷载叠加,再进行基础计算。

注意:填充墙下设置拉梁,不要将均布荷载输入到网格上,否则会自动生成形成墙下条形基础,另外填充墙荷载不能分配到独基上,造成柱下独基不安全。

▲“一层上部结构荷载作用点标高”

该参数主要是用于求出基底剪力对基础底面产生的附加弯矩作用。因为在基础设计前,程序也不知道基础高度是多少,需要设计人员事先给出剪力值所在的位置。

在填写该参数时,应输入PMCAD中确定的柱底标高,即柱根部的位置。 注意:该参数只对柱下独基和桩承台基础有影响,对其他基础没有影响。

△附加荷载:(如无拉梁层需加首层填充墙的荷载) 该菜单作用是布置、删除用户自己定义的节点荷载与线荷载。附加荷载可作为一组独立的荷载工况进行基础计算或验算。如还输入了上部结构荷载,附加荷载先要与上部结构各组荷载叠加,然后进行基础计算。一般来说框架结构的填充墙或设备重应按附加荷载输入。

对于独立基础(独立桩基承台)来说,如果在独基上架设连梁,连梁上有填充墙,则应将填充墙的荷载在此菜单中作为节点荷载输入,而不要作为均布荷载输入。否则将会形成墙下条形基础,或丢失荷载。

△关于拉梁的设计和附加

(方法1:建两个模型:A、将柱嵌固在基础顶;B、多建一层拉梁层,参数设为1层地下室,约束刚度比为1,楼板厚度输0,恒、活载为0,填充墙荷载作为线荷载作用于拉梁上柱子应取两模型计算结果的大值)

(第二种方法:取拉梁所拉结的柱子中轴力最大者的1/10为拉梁的轴拉(压)力,按轴心受拉(压)构件设计,柱基础宜按偏心受压考虑。当以拉梁平衡柱底不平衡弯矩时,框架抗震等级为一、二级时,柱底弯矩组合设计值应乘以1.5,1.25的增大系数,JCCAD没有考虑。※多层框架基础设计可以不考虑抗震)

(※并不是所有的单独基础设计都需要设置拉梁,而应该有一定的灵活性。例如铰接和刚接应该有所区别,建筑物底层层高较高与较低也宜有所区别。

? 一般当框架层数不超过三层,基础埋深较浅,各基础埋置深度差别不大,地基土主要受力层范围内不存在软弱土层,可以不设置基础拉梁;

? 对于大型公建如体育馆等宜另考虑;

? 单层工业厂房一般可以不设置,原因是首先单层厂房一般采用铰接排架,层高又较高,适应不均匀变形的能力要比民用建筑好;其次此类结构柱距较大没有必要设置拉梁。拉梁截面尺寸如果高度取(1/12~1/20) L,宽度取(1/20~1/35)L(注:L为柱中心距),则截面过大,与结构实际受力不太相符;如果取得过小起不到增加整体性作用。)

△拉梁层如果设计的话:拉梁可以作为一层进行整体设计,但是注意《抗震规范》6.2.3条规定:一、二、三级框架结构的底层,柱下端截面组合的弯矩设计值,应分别乘以增大系数1.5、1.25 和1.15。底层柱纵向钢筋宜按上下端的不利情况配置。注:底层指无地下室的基础以上或地下室以上的首层。如果采用SATWE计算时不定义地下室层数1,则柱底弯矩设计值增大系数只是在拉梁层,会造成安全隐患。

? 整体设计时拉梁计算已经考虑弯矩平衡问题,因此在JCCAD程序中将【基础参数】菜单中的“拉梁承担弯矩比例”参数输入0,如图7。

▲能否将拉梁及其以下框架部分作为一个结构标准层进行设计

从软件的角度上讲,可以这样进行设计。具体操作时在PMCAD“人机交互建模中”多建一个标准层即可。

从设计的角度上讲,这种设计方法会使拉梁下的砼柱有可能变成短柱,但由于该砼柱主要位于地下,地震力的影响很小,因此一般情况下不会有什么大问题。

?讲述柱底标高不等高时,柱下独立基础的合理设计相关参数应区别对待 ?覆土压强:

?用于地基承载力修正的基础埋置深度: ?首层基础底标高:

?一层上部荷载作用点标高:

JCCAD的独基条基基础验算菜单中只有验算基础的底面积或配筋不够时才会加大基础的相应数据。如果验算时基础所需尺寸配配筋小于原有基础的数据时,原有的基础尺寸不改变。

处理方法:先点取“基础布置”菜单中“柱下独基”或“墙下条基”子菜单下的“独基删除”或“条基删除”菜单清除原有基础,然后再点取“自动生成”菜单,这样重新布置就可以使基础尺寸更加合理。

?双柱联合基础的设计 ?冲切计算 ?柱间的暗梁 ?多柱基础的形心

?基础局部承压计算

?按照《地基规范》8.2.7-4规定:当扩展基础的混凝土强度?等级小于柱的混凝土强度等级时,尙应验算柱下扩展基础顶?面的局部受压承载力。

?可进行柱对独立基础,桩承台,基础梁以及桩对承台的局部?承压计算。按照《砼规范》GB50010-2002中7.8.1和7.8.2?的方法算出局部承压安全系数,即抗力与基本组合中Nmax的?比值。抗局部承压力的公式如下:

?柱下独立基础加防水板的合理设计 ?1.输入方法 ?2.计算处理

▲根据《地基规范》第8.2.7条第1款的规定:墙下条形基础相交处,不应重复计入基础面积

按照规范要求,程序先根据单位长度线荷载计算出基础宽度,并以此计算出条基的计算面积。再根据相邻基础的情况,计算出每段条基的实际面积。根据计算面积与实际面积的比值调整基础宽度,并得到新的条基实际面积。反复调整直到计算面积与实际面积相一致为止。

2、墙下条形基础

(根据地基规范第8.2.7条第1款的规定:墙下条形基础相交处,不应重复计入基础面积。条形基础设计主要为确定每段墙下条基宽度,和钢筋砼条基的内力计算。在宽度计算时,程序会计算相邻基础对每一段条基的影响,并据此放大条基宽度以满足规范不重复计入基础面积的要求。

程序先根据单位长度线荷载计算出基础宽度,并以此计算出条基的计算面积。再根据相邻基础的情况,计算出每段条基的实际面积。根据计算面积与实际面积的比值调整基础宽度,并得到新的条基实际面积。反复调整直到计算面积与实际面积一致为止。)

▲砖混结构构造柱基础的计算

砖混结构一般都做墙下条形基础,构造柱下一般不单独做独立基础。有的时候设计人员会发现JCCAD软件在构造柱下生成了独立基础。这主要是因为读取了PM恒+活所致。这种荷载组合方式没有将构造柱上的集中荷载平摊到周边的墙上。设计人员可以在荷载编辑中删除构造柱上的集中荷载,并在附加荷载中在周边的墙上相应增加线荷载值。也可以在“荷载输入”中点取“无基础柱”,由程序自动将集中力分配到周边墙上。或者直接读取砖混荷载,因为砖混荷载自动将构造柱上的集中荷载平摊到周边的墙上了。

对于砖混结构中的框架柱,一般宜做柱下独基比较合适。

?双墙基础计算 1.能自动计算的 2.需要补充的内容

?素混凝土基础抗剪计算

《地基基础规范》第8.1.2注4规定:当基础底面平均压力值超过300kPa第混凝土基础,应进行抗剪验算。

公式如下:

4、地基梁(柱下条形基础)

▲考虑基础及上部结构刚度的沉降计算 4、地基梁(柱下条形基础)、地基梁(柱下条形基础)原弹性地基梁基础沉降计算有两种方法,一种是假定基础完全柔性, …… 此处隐藏:2506字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

基础--PKPM系列软件JCCAD部分的应用与探讨F - 图文(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/412853.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)