第 11 页 共 40 页

恒温热源 散热器A 散热器

答:从水力稳定性的角度分析,减小两个换热器的表面温差,即增大水力稳定性。应增大干管流量,减小支管流量。故开大阀门增大流量。

8.在冷却塔系统的设计中有的设计人员在冷却塔出口安装阀门,有的在冷却塔如口安装阀门,先假设由于所需制冷量减小到正常工作装态下的一半,则将水泵停止一台,请问是阀门安装在出口的能正常工作还是阀门安装在入口的能正常工作,为什么?如下图

答:关闭水泵后提供的动力减小,入口加装阀门增大阻力,可能使喷口处压力不能满足需求,低于大气压,可能产生倒空汽化等现象。故在出口加装阀门。

冷却器

第 12 页 共 40 页

2011人环奖试卷-建筑环境学

1、低压钠灯、荧光高压汞灯等一类气体放电灯一般不用于室内照明,是因为:(B )

A、发热量大,能耗高 B、显色性差

C、单灯光通量太高,室内使用会造成眩光 D、会散发污染性气体

2、人体的产湿量随着_________而上升。(A ) A、温度的上升 B、温度的下降 C、湿度的上升 D、湿度的下降

3、声功率级和声压级这两个评价指标在应用上有何区别? ( A) A、声功率级用于评价声源,声压级用于评价空间声环境 B、声功率级用于评价自由声场,声压级用于评价室内声场 C、声功率级用于评价噪声,声压级用于评价小噪声

D、声功率级用于评价工业建筑,声压级用于评价民用建筑

4、办公室内有一复印机和一人员工位。由于活塞流的空气龄最短,所以:( D) A、只有在没有其他污染源的时候才应该采用活塞流 B、只有在多重污染源共存的情况下才应该采用活塞流 C、不管室内如何布局,都应该采用活塞流

D、只有当复印机布置在人员的下游时才应该采用活塞流 5、PMV最适用于一下哪种热环境的评价?(C ) A、自然通风的环境

B、用变动风速送风的空调环境 C、参数连续稳定的办公室空调环境 D、地铁车厢的车站的空调环境 6、为什么中午12点太阳辐射最强,但室外空气温度却是下午2~3时最高?(A ) A、由于大气长波辐射和地面反射辐射的作用,导致空气气温延迟 B、由于地面有热惯性,因此导致气温升温延迟 C、因为大气层体积很大,存在很大的热惯性

D、受大气环流的影响,高温气流的到来会有一些延迟 7、ISO773推荐的PMV-PPD体系中,当PMV=0时,PPD为()。 (B ) A、0% B、5% C、10% D、15%

8、平均辐射温度在热舒适评价方面反映了:(A ) A、与多个围合表面间辐射换热的综合作用 B、太阳辐射与空气温度的综合作用 C、黑球温度与空气温度的综合作用

第 13 页 共 40 页

D、长波辐射和太阳辐射的综合作用

9、采用以下哪种指标可以用于评价室内各处的空气品质的优劣?(A ) A、空气龄加排污效率 B、空气龄加换气效率 C、空气龄

D、排放效率与污染物年龄

10、关于得热与冷负荷存在差别的原因,以下哪个说法是不正确的?(D ) A、围护结构有蓄热能力 B、内扰随时间变化

C、室内表面存在长波辐射或短波辐射 D、围护结构内表面对流换热系数偏小

11、夏天空气湿度高会使人感到更闷热的原因是:( C) A、出汗湿润衣服,导致服装热阻增大

B、皮肤被汗水湿润的面积增大而产生粘滞感

C、热量无法通过出汗带走,导致人体的散热量偏少 D、高湿导致人体发热量增大,从而使得体温偏高

12、在同一个建筑空间,与采用送风空调相比,采用辐射空调:(A ) A、不节能,因为通过围护结构的传热量增加了

B、不完全确定,取决于室内设计参数和能源系统的类型 C、更节能,因为没有吹风感,不需要低温冷水

D、更节能,因为只需要处理显热负荷就可以满足要求

13、夏热冬暖地区传统建筑的围护结构比较轻薄,但比较注重遮阳和自然通风。用现代的眼光看,这种特点对于建筑节能:(A )

A、 有好处,因为主要围护结构得热来自太阳辐射,自然通风可以改善热舒适 B、 有好处,因为可以使得室内气温维持在26℃以下的小时数最多,空调能耗最小

C 、没有好处,应该改用热惯性大的围护结构或者相变材料,以控制室内的高温

D、没有好处,应该改用保温性能好的围护结构,并注重围护结构的气密性,降低空调能耗

14、Low-e玻璃能够改善夏季室内热环境的原因是( A) A、对长波辐射的低发射率和高反射率 B、对可见光的低透过率 C、对近红外线的低透过率 D、对紫外线的高反射率

15、服装吸收了汗液后,服装热阻如何变化? ( B) A、热阻增加 B、热阻降低

C、热阻先降低后升高 D、热阻先升高后降低

16、背景噪声50dBA,四台风冷热泵机组组装在一起,每台风冷热泵的噪声为76dBA,请问机组前1米处测得的总噪声级约为多少?(C ) A、304dBA B、130dBA

第 14 页 共 40 页

C、82dBA D、79dBA

17、人体的全了发热量会随着__________的上升而___________。 ( A) A、活动强度,上升 B、空气湿度,上升 C、空气温度,上升 D、空气温度,下降

18、常用CO2浓度来作为室内空气品质的衡量指标,是因为如果CO2浓度超标:(D )

A、表征了室内散发的VOC也超标,影响人体健康 B、会使人中毒

C、会导致氧气浓度下降而使人窒息

D、表征了人体散发的污染物会影响感知空气品质

19、采用冷辐射吊顶用于夏天空调,需要18℃的冷水为天然冷源。以下哪些城市可以用地下水作为天然冷源:(D ) A、西安,室外空气年平均温度13.3℃ B、长沙,室外空气年平均温度17.2℃ C、成都,室外空气年平均温度16.2℃ D、南宁,室外空气年平均温度21.6℃

20、指向性因数和指向性指数的作用是什么?(D ) A、是描述室内声场特征的专用指标 B、用于描述室内声场的反射声声场分布 C、用于描述声场的混响水平

D、用于描述有方向性声源形成的声场分布

清华同方人工环境工程科学奖学金竞赛试题

《建筑环境学》十五道题:

1、如果噪声源在邻室,在邻室的墙面上敷设吸声材料的方法( B ) A、不起作用,因为不增加隔墙的隔声量是没有用的

B、可以减少噪声干扰,因为ieke降低邻室的整体噪声水平 C、会增加噪声干扰,因为吸声材料的隔声效果都比较差 D、可以减少噪声干扰,因为隔墙的歌声量会因此而增加

2、采用以下哪种指标可以用于评价室内个处的空气品质的优劣?( C ) A、空气龄

B、排污效率与污染物年龄 C、空气龄加排污效率 D、空气龄加换气效率

3、室外空气温度升降的原因是(B )

A、空气在白天接受太阳辐射而升温,夜间向天空进行长波辐射而降温

第 15 页 共 40 页

B、空气因与地面传热而白天升温、夜间减温

C、空气在白天接受太阳辐射而升温,夜间则由于海陆风导致降温 D、由于日、夜风的流向不同而导致空气温度变化

4、在30℃的空气环境中,人体的发热量与在22℃的空气环境中相比( D ) A、更多,因为人体出汗蒸发促进散热 B、更多,因为高温会导致人体代谢率增加 C、更少,因为皮肤与空气的温度减少了

D、变化不大,因 …… 此处隐藏:2137字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

人环奖初赛试题及参考答案(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/412638.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)