4、电缆终端头和电缆接头的制作、安装必须符合下列规定:

(1)交联聚乙稀电缆头的半导体带、屏蔽带,包缠不超越应力锥中间最大处,锥体坡度匀称,表面光滑。

(2)电缆终端和接线金配件齐全,固定可靠,相序正确,直埋电缆接头有保护措施,电缆的接头采用专用的按线盒,电缆与电缆之间的屏蔽层应连接良好。 (3)送电正常,电缆终端头和接线盒核(定)相及刷漆正确两端相位一致。 5、电缆支托架安装位置正确,固定牢固,防腐蚀完好,在转弯处能托住电缆平滑均匀过渡,电缆弯曲半径符合设计要求。电缆支持点间距当设计无规定时.达到间距均匀,排列整齐,横平竖立,铁件镀锌良好,或油漆色泽均匀: 6、电缆保护管安装应符合下列规定:

(1)钢管不应有穿孔、裂缝、内壁光滑、弯制后无显著凹瘪现象,管口无毛刺,防腐蚀良好。

(2)钢管内径应大于电缆外径的1.5倍,弯曲时其弯曲半径应满足电缆的最小允许弯曲半径。

(3)电缆出入建筑物、隧道、穿过搂板、墙壁及沟道引至电杆、设备、墙外表面或房屋内人容易接近处,离地面2m以下的一段,均应架保护管或罩,当采用钢管时,固定可靠管口封闭严密,理入地面的深度不得小于100mm,伸出建筑物散水坡的长度不得小于250mm。

(4)钢管需连接时,宜用大一级短管套接,两端焊牢、封闭,并用6-8mm钢筋跨接在套管两端焊牢。

7、电缆敷设应符合下列规定:

(1)位置和标高正确,排列整齐,标志桩、标志牌设置正确,在电缆终端头,连接处、拐弯处、隧道及竖井两端、人井内应设标志牌。

(2)有防燃、隔热和防腐蚀要求的电缆,保护措施应符合设计规定。 (3)电线在下列处必须固定垂立或超过30°倾斜窖埋时应在每一支架上固定,水平敷设时,应在首末两端转弯、接头两端固定,30°以下倾斜巷道,应适当增加固定点以防止电缆因自重而滑动:

(4)电现在转弯处和分支处不紊乱,走向清楚整齐,电缆和标志桩、标志牌编写统一内容正确,字迹清晰,直理电线隐蔽工程记录及简图齐全准确。 8、电缆在电缆沟和隧道内敷设应符合下列规定:

(1)电缆沟、隧道内应平整、清洁、不积水、盖板齐全,标高符合设计。 (2)电缆在支、托架上的排列:对双面支架应将电力电缆与控制电缆分开敷设,对单侧支架应将控制电缆放在电力电缆下面lKV以下,电力电缆放在1KV以上电力电缆下面。

(3)电缆沟或隧道与变电所或厂房接口处,应有防火、防水和防杂物进入的防护措施。

(4)电缆敷设整齐,转弯分支处不紊乱,走向清楚,标志齐整。 9、电缆穿管敷设时应榜合下列规定:

(1)电缆穿管敷设时,每根电力电缆应单独穿入一根管内,但交流单芯电力

21

电缆不得单独穿入管内。

(2)电缆允许共管敷设,电缆根数符合设计,但裸铠装电缆不得与其它外护层的电缆穿入同一根管内。

(3)钢管防腐蚀良好,管头无毛刺,保护管弯曲处匀滑无折皱和不平,管径应大于电缆外径的1.5倍,出入地沟;隧道时,坡间及坡度正确,管口空隙应封堵。

10、电缆支、托架,金属电缆终端盒、接线盒的外壳接地应符合下列规定: (1)电缆沟、隧道及室内电缆支、托架应有连续的接地线相连,且两端与接地权相通。

(2)电缆金属终端盒、接线金外壳与该处的电缆金属护套及铅装层均应良好接地,接地线应采用铜绞线,当电缆截面为120mm2时,其截面示宜小于10mm2;电缆截面150mm2,其截面不小于25mm2。

(3)金属接地线规格符合规定,镀锌防腐蚀层良好,连接美观可靠。 11、电缆芯线与设备连接时应符合下列规定:

(1)两种不同全局接触时,接触面处理应符合标准41.条的规定。

(2)芯线在16mm2以上需有鼻子或接头卡子固定,连接可靠,接触良好。 (3)接触面处理良好,接触严密排列美观,相序色标齐全。 12、电缆支架安装的允许偏差,电缆最小弯曲半径和检验方法应符合下表规定。 项 允许偏差或弯曲项次 检验方法 目 半径 1 明敷成排支架相互间低差(mm) 10 拉线尺量检查 铅单芯 ≥20d 包有油浸多芯 ≥15d 铠电纸绝装 缆缘电铅多芯 ≥20d 最力电包小缆 无允单芯 ≥30d 2 尺量检查 铠许装 弯橡胶或聚氯乙烯曲橡胶≥10d 护套 半绝缘径 电力裸铅护套 ≥15d 电缆 铅护套钢带铠装 ≥20d 塑料绝缘电力电缆及控制≥10d 电缆

22

矿用橡套软电缆 ≥6d 矿用橡胶软电缆线芯 ≥6d 第五节 母线、支柱绝缘子及套管安装 1、高压支柱绝缘子及高压穿墙套管交接时,交流耐压试验必须符合标准规定值,封闭式密封集绝缘母线槽安装后,必须按厂方文件规定进行耐压试验。

2、高压瓷件表面严禁有裂纹,缺损和瓷釉损坏等缺陷,瓷件与铁件胶合填料完整结合牢固。

3、硬母线连接必须符合下列规定:

(1)搭接(包括与设备的搭接)接触面连接紧密并涂以电力复合脂螺栓坚固。

(2)不同金属的母线搭接母线与母线、母线与分支及电器端子的搭接其搭接面的处理必须符合下列要求。

(1)铜——铜 除在干燥无腐蚀性气体的室内可直接连接外均必须搪锡。 (2)铝——铝 可以直接连接。 (3)钢——钢 必须搪锡或镀锌。

(4)铜——铝 在干燥室内铜导体应搪锡室外或特殊潮湿的室内使用铜铝过渡段。

(5)钢——铜或铝 在任何情况下,钢搭接面必须搪锡。

4、硬母线表面必须光滑平整,严禁有夹杂物折迭裂纹、管形、槽形母线严禁有变形扭曲现象,施工时必须矫正平直,加工切断面平整,弯制母线弯曲处严禁有缺品和裂纹。

5、软母线严禁有扭结、松股、断股等明显损伤,软母线在档距内严禁有连接头,经耐张线卡引到设备时严禁切断。

6、分段母线及双电源定(核)相正确,经三次额定电压冲击送电正常。 7、母线安装应符合下列规定:

(1)母线安装距离应符合设计,其间距必须大于最小安装净距。 (2)平直整齐,相序排列为无设计规定时应遵守下列规定 (以面对柜或设备正视方向为准)

母线上下方向布置时交流A、B、C相由上向下直流上正下负母线水平布置时,交流ABC相由后向前直接后正前负引下线的母线交流A、B、C相,由左向右直流左正右负相色正确三相交流,A相——黄,B相——绿,C相——红 直接,正极——赭 负极——蓝。

(3)硬母线搭接用螺栓螺母,垫圈的规格和材质应符合设计要求和《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》的规定材质和符合国家标准的镀锌制品搭接长度不小于母线的宽度连接孔眼直径不大于螺栓直径1mm螺栓紧固垫圈和锁紧装置齐全螺栓露出螺母2—4个螺距,户外使用的紧固件应用垫镀锌制品。

(4)每相交流母线固定金具不应成闭合磁路多片矩形母线间应保持与母线厚度相同的间隙。

23

(5)母线补偿器组装后的总截面不得小于母线截面的1.2倍。

(6)母线在支柱绝缘子上的固定死点应位于全长或二个母线补偿器中点。 (7)封闭母线外壳连接应紧密,插接母线槽的各段应标志清楚附件齐全,外壳无变形,内部无损伤,外壳的支座及端头固定牢靠导电部分搭接螺栓拧紧力要符合要求。

水平母线使用的螺栓穿向由下向上其它情况螺母位于维护侧母线搭接密架空母线驰度一致,相色涂刷色泽鲜亮均匀,各部螺栓的穿向和露出螺母长度应一致。

8、母线安装的允许偏差的检验 …… 此处隐藏:3167字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

瓦斯抽采泵房及附属设备安装施工方案(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/412594.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)