三. 调测
3.1. 单点调测
3.1.1. 检查网管连接
完成下载操作后,应对网管连接进行测试。 1. 网管终端与设备连接是否正常
在网管软件客户端操作窗口中,选择当前网元后,执行维护菜单中的“时间管理”选项,或者在客户端操作窗口的导航树或拓扑图中单击鼠标右键,在弹出的网元右键菜单中选择“时间管理”选项,在弹出的时间管理对话框中查看网元的NCP时间。如果时间管理对话框中显示当前网元的NCP时间,说明网管终端与设备连接正常;如果时间管理对话框中的NCP时间显示为0,说明网管与设备间未连接。 2. 下发命令与接收数据是否正常
在网管软件网元安装窗口中,观察本端网元及各单板状态是否与实际设备运行情况一致,不应有板类型失配告警及其他非正常告警。利用网管软件对网元设备下发操作命令,证实网元设备可根据命令执行相应操作,如执行单板复位、设定告警屏蔽、查看告警列表等。
如果网管连接异常,应检查网元IP地址设定、网管主机IP地址、IP路由配置等是否正确,下载到网元NCP板中的数据与网管服务器主机设置是否一致。当网管中网元状态与实际设备不一致时,应核对网管中配置的单板槽位、版本等与实际设备配置情况是否一致。
3.1.2. 端口测试
在本点接上网管,在业务配置中从光板向2M板每个端口配置时隙,然后在DDF架上对每个2M进行自环,在网管上查看相应2M端口的告警,看2M电信号丢失是否消失。若消失,说明2M头做的没问题,然后检验DDF架上标签与实际2M板端口是否一致。若不消失,则要检查2M线有没有鸳鸯,或者2M头的焊接有没有虚焊。
内部公开▲
3.1.3. 光功率测试
3.1.3.1. 平均发送光功率
平均发送光功率测试连接图如下图所示。
尾纤待测光接口光功率计
1. 测试方法
测试时,将光功率计的接收光波长设置为与被测光板的发送光波长相同。将尾纤的一端连接到所要测试光板的发光口,将尾纤的另一端连接到光功率计的测试输入口,待光功率稳定后,读出光功率值,即为该光接口的发送光功率。针对光接口板使用单模和多模光接口的情况,应相应使用不同的尾纤测试。 2. 通过准则
各光口的平均光发送功率应符合下表中的指标要求。
ZXSM-2510设备各种光接口平均发送光功率要求(dBm) - 长距离指标 短距离指标 -5~0 -8~-15 STM-1 -3~+2 -8~-15 STM-4 STM-16 L-16.2:-2~+3 -5~0 如果测试结果不符合指标要求,应检查尾纤与光接口连接是否良好、尾纤接头是否清洁,可以使用无尘纸蘸无水酒精擦拭尾纤接头或更换尾纤重新测试,结果仍不满足要求的应更换光板,直至测试合格为止。
3.1.3.2. 平均接收光功率
平均接收光功率测试连接图如下图所示。
线路上来的光信号光功率计
1. 测试方法
测试时,将光功率计的接收光波长设置为与对端设备光接口的发送光波长相同。将线路光信号用尾纤连接到光功率计,待光功率稳定后,读出光功率值,去除尾纤衰减,即为该光接口的接收光功率。对于对端设备光板使用单模和多模光接口的情况,应根据情况使用不同的尾纤测试。
内部公开▲
2. 通过准则
平均接收光功率应大于相应型号光板的光接收灵敏度,但小于相应型号光板的过载光功率。ZXSM-2510设备各种光接口光接收灵敏度和过载光功率见下表。
ZXSM-2510设备各种光板光接收灵敏度 项目 最差灵敏度 STM-1 S-1.X -28 STM-1 L-1.X -34 STM-4 -28 STM-16 I-16 -18 STM-16 L-16.1 -27 STM-16 L-16.2 -28 ZXSM-2510设备各种光板过载光功率
项目 最小过载点 STM-1 S-1.X -8 STM-1 L-1.X -10 STM-4 -8 STM-16 I-16 -3 STM-16 L-16.1 -9 STM-16 L-16.2 -9 如果测得的接收光功率过低,应检查尾纤与光接口连接是否良好、尾纤接头是否清洁,可以使用无尘纸蘸无水酒精擦拭尾纤接头或更换尾纤重新测试,结果仍不满足要求的应检查对端光接口发光功率以及线路光缆衰减是否正常。如果测得的接收光功率过强,应当选用适当规格的光衰减器进行调整,直至测试结果满足要求。
3.1.4. 单板性能检测
查询本站点所有端口,包括STM-N光口,ET1、FE、GE等端口的性能状态。 1.
查看步骤: 1) 2) 3)
在网管上,首先清空所有单板的15分钟性能值。 查询每块光口的当前15分钟性能值。
查询每块业务单板的当前性能,注意配上时隙的端口性能是否正常
2. 通过准则:
每块业务单板都无B1、B2、B3、V5、CV、指针调整等性能值。
内部公开▲
3.2. 系统调测
3.2.1. 连通光路
各站加电自环检测后,选取光收方向尾纤测试本站接收光功率,如果测不到光或光功率太低,应对尾纤、光缆衰耗进行测试,查找问题原因并予以解决。如果测到收光功率过强,应根据实际情况选择光衰减器接入光路。收光功率正常后,根据网管中的光连接设置,检查各网元设备的光接口间连接关系是否和网管上配置连接一致,如不一致应立即更正。确认无误后,连通所有光通路。
3.2.2. 检查网管监控
光路连通后,应对网管全网监控进行测试。 1. 网管终端与设备连接是否正常
在网管软件客户端操作窗口中,依次选择拓扑图中的所有网元,执行维护菜单中的“时间管理”选项,或者在客户端操作窗口的导航树或拓扑图中单击鼠标右键,在弹出的网元右键菜单中选择“时间管理”选项,在弹出的时间管理对话框中查看网元的NCP时间。如果时间管理对话框中显示当前网元的NCP时间,说明网管终端与设备连接正常;如果时间管理对话框中的NCP时间显示为0,说明网管与设备间未连接。 2. 下发命令与接收数据是否正常
在网管软件网元安装窗口中,观察所有网元及各单板状态是否与实际设备运行情况一致,不应有板类型失配告警及其他非正常告警。利用网管软件对网元设备下发操作命令,证实网元设备可根据命令执行相应操作,如执行单板复位、设定告警屏蔽、查看告警列表等。
如果网管监控异常,应检查网元IP地址设定、网管主机IP地址、IP路由设置等是否正确,下载到网元NCP板中的数据与网管服务器主机设置是否一致。
3.2.3. 公务功能测试
系统光路连通后,应首先通过点呼(选址呼叫)操作检查公务电话功能是否正常,正常的公务功能即标志着整个网络光路的传输基本正常,同时也便于进行系统
内部公开▲
调试时各局站间进行联络。
测试时应当对除本端网元设备以外的所有站点进行呼叫、通话测试。
3.2.3.1. 测试方法
1. 公务号码的设定
P1P2P3,其中Pn=0~9(n=0~3),每站公务号码均由网管进行配置。 2. 操作
摘机后,如听到拨号音,则可以拨所设3位号码,进行呼叫。 3. 说明
(1) 摘机听到拨号音后拨号。若摘机听到忙音表示目前无空闲信道。 (2) 拨对方点呼号码呼叫对方站。若拨号错或摘机30s仍未拨号,则将
听到忙音提示挂机。
(3) 拨号后听到回铃音表示呼叫成功,对方摘机即可通话。若对方站
正与其它站通话,或振铃30s对方仍未摘机,则将听到忙音提示挂机。
(4) 点呼只能在对方站空闲的时候才能建立通话连接。对方站挂机后
将听到忙音。
3.2.3.2. 通过准则
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介