导读: 称为发电机组的有功功率一频率静态特性。 发电机组的有功功率一频率静态特性的斜率&称为发电机的单位调节功率,即 KC???PG??tg?(MW/Hz)?f 6. ①按经济电流密度选择导线截面;②按机械强度的要求选择导线最小容许截

称为发电机组的有功功率一频率静态特性。

发电机组的有功功率一频率静态特性的斜率&称为发电机的单位调节功率,即

KC???PG??tg?(MW/Hz)?f

6. ①按经济电流密度选择导线截面;②按机械强度的要求选择导线最小容许截面;③

按导线的长期发热选择导线截面;④按电晕临界电压选择导线截面;⑤按容许电压损耗选择导线截面。

7. 所谓中枢点逆调压方式,就是在最大负荷时提高中枢点电压,在最小负荷时降低中 枢点电压。

适用于中枢点供电至各负荷的电力线路较长,各负荷的变化规律一致相同,且各负荷变动较大的情况。 8. 有五种方法: (1)按经济电流密度选择。 (2)按机械强度选择。 (3)按导线长期发热选择。

(4)按电晕临界电压选择。 (5)按允许电压损耗选择。

9. 分为PV节点,PQ接点,平衡节点。PV节点已知量为P、V,待求量Q、疗(电压角)。PQ节点已知量P、Q,待求量V、θ。平衡节点已知量V、θ,待求量P、Q。

10. 变压器短路试验时,将一侧绕组短路,另一侧施加电压,使经绕组的电流达到额定值,可测出短路损耗PK(kW)和短路电压百分数UK%。变压器的空载试验是将变压器一侧空载,另一侧介入额定电压,测出输入的空载电流百分数I0%和空载损耗

P0(kW)。短路损耗PK,确定变压器绕组的参数电阻值RT,短路电压百分数UK%,

确定变压器绕组参数电抗值XT,空载损耗P0,确定变压器参数电导值GT,空载电流百分数I0%,确定变压器参数电纳值BT。

11. (1)改变发电机端电压调压,(2)改变变压器变比调压,(3)改变网络中无功功率分布调压,(4)改变线路参数——线路串联电容调压。

12. 改善电网中的功率分布。如提高用户的功率因数,装设无功补偿装置,负荷优化分配,环网中实行功率经济分布等;合理组织电网的运行方式。如适当提高电网的运行电压,组织变压器的经济运行,调整用户的负荷曲线,合理安排检修;对原有电网进行技术改造。如提高供电电压,将110kV或220kV的高压直接引入负荷中心,简化网络结构,减少变电层次;(4)合理选择导线截面。 13. (1)发电机组的单位调节功率KG,是发电机组有功功率—频率特性的斜率,即

KG???PG 发电机组的调差系数?,是以百分数表示的机组空载运行时的频率f。?f与该额定条件下运行时的频率fN的差数,即

?%?f0?fN?100% KG与fN?的关系为 KG?PG?NP?GN?100% 当取KG的基准值

f0?fNfN?%KGN?PG?N1?100% 时,它的标么值为 KG*??%fN14. 答:①第一级用户:由于中断供电会造成人身事故,设备损坏,产品报废,生产秩序长期不能恢复,人民生活混乱及政治影响大的用户;②第二级用户:由于供电中断,会造成减产,人民生活会受到影响的用户;③第三级用户:除一、二级用户之外的一般用户。 15. 实际变比:在运行中变压器的高、中压绕组使用的实际分接头电压与低压绕组的额定电压之比。额定变比:变压器高、中压绕组主抽头与低压绕组额定电压之比。平均额定电压之比:变压器两侧电力线路平均额定电压之比。

三、综合题

1.

PKU2190?1102NRT?32?3?2.317? 210SN10?31.5UK%U210.5?1102N XT???40.33? 2100SN100?31.5 GT?P031.5?6??2.566?10S 323210UN10?110I0%SN0.7?31.5?318.22?10?6S 22100UN10?110 BT?2. 单位长电阻:r1??S?30?0.12?/km 250线路电阻:r?lr1?10?0.12?1.2? 几何均距:D?3DabDbcaDac?'31?1?2?1.2599

几何平均半径:r?0.95R?0.95?10?9.5mm 单位长电抗:X1?0.1445lgDm1.2599?1000?0.1445lg?0.3067?/km '9.5r线路电抗:X?lX1?10?0.3067?3.067? 3.

PKU2194?1102NRT?32?3?2.0682? 210SN10?30UK%U211.82?1102N XT???47.674? 2100SN100?324. 线路电阻:R?lr0?100?0.1?10? 线路最大损耗:?Pmax2Pmax?Q2102?82max??R??10?0.1355MW 22U110年电能损耗:?W??max?Pmax?5000?0.1355?1000?677500kwh(度) 5.

??45.573?

(?U??U')UN(35?33)?352?35球需要的线路容抗XC????17.1535?

Q4?tg?4?1.0202流过电容器组的电流:

Icmax?P3UNcos??40003?35?0.7?94.2613

标准电容额定电流:ICN?QNC20??33.3333A UCN0.6串联电容数:n?取n?3。 并联电容数:m?取m?3

ICmaxXC0.0942613?17.1535??2.6949

UNC0.6ICmax94.2613??2.8278 INC33.3333电容总容量=3m?n?QNC?3?3?3?20?540kVAR 6. 答案过程略U2?223.74KVS2?114.51?j6.99MVA 7.

PKU2430?13.82N解:RT?3??0.0128? 3210?S210?80NUK%U213?13.82NXT???0.309?

100SN100?80GT?P078?3??0.41?10S 323210?UN10?13.8BT?I0%SN2?80??8.4?10?3S 22100UN100?13.88. 答案过程略U1?123.94KVS1?52.3?j28.06MVA 9. 解:1.计算线路每公里的电阻

从题中给出导线型号可知导线的截面积为S?400mm 则线路单位长度的电阻为r1??2.计算线路每公里的电抗

几何均距为Dm?55002?10230?6764mm 导线半径:r?'2l1?31.5??0.07875?/km s40027.4?13.7mm 2故线路单位长度的电抗为

x1?0.1445lg6764?0.0157?0.405?/km 13.73.计算线路每公里的电纳为

b1?7.857.58??10?6?2.81?10?6S/km D6764lglgm13.7r'10.单位长电阻:r1??S?30?0.12?/km 250线路电阻:r?lr1?10?0.12?1.2? 几何均距:D?3DabDbcaDac?'31?1?2?1.2599

几何平均半径:r?0.95R?0.95?10?9.5mm 单位长电抗:X1?0.1445lgDm1.2599?1000?0.1445lg?0.3067?/km

9.5r'线路电抗:X?lX1?10?0.3067?3.067?

PKU2UK%U2194?110211.82?1102NN11. RT?32??2.0682? XT???47.674? 322100SN10SN10?30100?32

…… 此处隐藏:1089字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
华南理工大学电力系统试卷1含答案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/412110.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)