教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

[精品]ZPW2000A移频自动闭塞系统原理、故障 [1](6)

来源:网络收集 时间:2026-01-29
导读: 西安铁路职业技术学院毕业论文 设在接收器内部I/O 板上,共4 只,可从接收器侧面看到,分别对应接收器的主机的主轨输出、小轨输出;并机的主轨输出、小轨输出。点灯表示此安全与门有输出,灭灯表示无输出,缺少与条

西安铁路职业技术学院毕业论文

设在接收器内部I/O 板上,共4 只,可从接收器侧面看到,分别对应接收器的主机的主轨输出、小轨输出;并机的主轨输出、小轨输出。点灯表示此安全与门有输出,灭灯表示无输出,缺少与条件。

6. 故障定位指示灯:

设在发送、接收设备内,供检修所维修用;也可在日常维修故障排查时,透过网罩观察作为故障定位的参考依据。

发送器

发送故障定位指示灯在发送器正常工作时为恒亮状态;故障状态下可能出现混合闪光。

接收器

接收器故障定位指示灯在接收器正常工作时为恒亮状态。 主要测试插孔

(1)发送、接收有关测试插孔及测量值

“发送电源”:发送器用+24 电源电压测试,24V; “接收电源”:接收器用+24 电源电压测试,24V; “发送功出”:发送器功出电平的测试;

“轨入”:接收输入电压(自轨道来UV1V2),主轨道信号电压≥240 mV,具体值可参考道碴电阻Rd- U 轨入关系曲线图,小轨道信号电压一般50~160mV 左右;

“轨出1”:来自主轨道,主轨道经过电平级调整后的输出电平,≥240mV; “轨出2”:来自小轨道,经过衰耗电阻分压后的输出电平,100~150 mV 左右; GZ:主机主轨道继电器电压,约22V; GB:并机主轨道继电器电压,约22V;

G:轨道继电器的电压,双机并联输出时约28V; XGZ:主机小轨道继电器电压,约22V; XGB:并机小轨道继电器电压,约22V;

XG:小轨道继电器(执行条件)电压,双机并联输出时约28V; XGJ:邻区段小轨道继电器检查条件电压,>20V。 (2)站防雷及电缆模拟网络: 有三个测试插孔 测试插孔 发送 SK1“防雷入” 防雷变压器室内侧 与发送功 - 24 -

电压值 接收 约数百毫伏 西安铁路职业技术学院毕业论文

出同 SK2“电缆入”防雷变压器室外侧 SK3 “电缆出”与电缆连接侧 室外设备故障 序号 1 线 引接线松动、断(1)发生于送端:①本区段轨道电路红光带;②送端匹配变压器端子有电压,轨面无电压或电压值偏低。 (2)发生与受端: ①本区段及后方邻区段红光带; ②受端轨面电压正常;③受端匹配变压器V1-V2端电压低,趋于零。 2 3 塞钉锈蚀,接触电阻大 电缆盒端子接(1)轨入电压教历史值偏低; (2)小轨电压下降多,不利于小轨调整。 (1)发生于送端: ①本区段轨道电路红光带; ②分压低。 (2)发生与受端: ①本区段及后方邻区段红光带; ②受端匹配变压器V1-V2端电压正常,分线盘无送回电压。 4 电缆短路 (1)发生于送端:①本区段轨道电路红光带;②分线盘送出电压低,甩开室外后又正常。③送端匹配变压器E1-E2端子电压低,甚至趋于零。 (2)发生与受端: ①本区段及后方邻区段红光带; ②受端轨面电压偏低; ③受端匹配变压器E1-E2端子电压骗低,甚至趋于零。 5 匹配盒端子松动、断线 (1)发生于送端:①本区段轨道电路红光带;②送端匹配变压器端子有电压,轨面无电压或电压值偏低。 (2)发生与受端: ①本区段及后方邻区段红光带; ②受端轨面电压正常;③受端匹配变压器V1-V2端电压低,趋于零。 6 补偿电容断线 在该电容设置点轨面电压偏离正常值;在线测试得到电容值甚小。 - 25 -

与发送功出同 经模拟网络衰减低于功出电压 略高于SK1 电压值 有模拟网络衰减时,高于SK2 电压值 可能的故障点 现 象 触不良(电缆断线) 线盘送出电压正常,送端匹配变压器V1-V2端无电压或电西安铁路职业技术学院毕业论文

7 调谐单元内部断线 (1)发生于送端:①本区段轨道电路红光带;②主轨入、小轨入电压下降; ③送端轨面电压下降;④送端TAD测试V1-V2 在线端输入阻抗ZG低于正常值。 2)发生与受端: ①后方邻区段红光带; ②调谐单元零阻抗、极阻抗大幅升高;③小轨入电压大幅升高; ④主轨入电压降低。 8 断 轨 1)断轨轨裂过程中,轨入电压不稳定,偶尔闪红光带,或较长时间闪红光带; 2)分离式断轨,本区段轨道电路红光带: ①主轨道:轨出一小于落下门限, ②小轨道:轨出二电压甚低,仅数mv。 9 小 10 11 12 13 补偿电容值变信号机灭灯或主丝断丝 正常天气条件正常天气条件接收器工作不带,“闪红” 在线测试得到电容值小于正常值。 控制台声光报警 ①电容断线; ②引接线松动; ③电缆盒端子接触不①塞钉接触不良; ②电缆短路; ③调谐单元内部断送端某处补偿电容与钢轨瞬间连接不良;断轨;引接下轨出1电压下降 良; ④道床条件恶;⑤石渣碰轨底;⑥绝缘轨距杆漏泄大。 下轨出2电压下降 线。 稳定,有时出现红光线松动;匹配盒端子松动等使得小轨入信号下降和不稳定。 - 26 -

西安铁路职业技术学院毕业论文

第四章 故障处理参考流程图

(1)快速判断故障点位置在室内还是室外:

测试发送功出电压及分线盘输出电压 否 正常与否 从送端甩开室外,再次测量分线盘输出电压 正常与否 否 故障点在送端室内 是 测量分线盘送回电压 是 否 正常与否 是 测量接收轨入电压 从受端甩开室内,再次测量分线盘送回电压 正常与否 否 故障点在室外 是 是 正常与否 故障点在受端室内 (2)若故障点在送端室内时

- 27 -

西安铁路职业技术学院毕业论文

(3)当故障点在室外时:

- 28 -

…… 此处隐藏:529字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
[精品]ZPW2000A移频自动闭塞系统原理、故障 [1](6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/412088.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)