朗诗?未来树1-24号楼 建筑构件隔声性能计算书

板时,在它的表面抹一层不透气的粉刷层或粘一层轻薄的材料时,则可提高它的隔声性能。如5 mm厚的木丝板仅有的18分贝左右的隔声量,单面粉刷后,隔声量提高到24分贝左右,双面粉刷后隔声量可提高到30分贝左右。几种隔声结构隔声性能的实测结果如图 3所示。

图 3 改善多孔材料的隔声特性实例

2.4. 质量定律

如果把墙看成是无劲度、无阻尼的柔顺质量、且忽略墙的边界条件,则在声波垂直人射时,可从理论上得到墙的隔声量的计算式:

???mf?2?Ro?10lg?1????c??????o???

式中m——墙单位面积的质量,或称面密度,kg/ m2

?o——空气密度,kg/ m2

c——空气中的声速,一般取344 m/s;

f——入射声波的频率,Hz。

?mf一般情况下,?mf>?oc,即>1,上式便可简化为:

?oc4

朗诗?未来树1-24号楼 建筑构件隔声性能计算书

??mfRo?20lg???c?o????

?20lgm?20lgf?43

如果声波并非垂直入射,而是无规入射时,则墙的隔声量为:

R?Ro?5?20lgm?20lgf?48

上面两个式子证明,墙的单位面积质量越大,则隔声效果越好,单位面积质量每增加一倍,隔声量可增加6 dB。这一规律称为“质量定律”。从上式还可以看出,入射声波的频率每增加一倍,隔声量也可以增加6 dB。图 4表示了质量定律直线。

①正入射

②现场入射 ③无规入射

图 4 由质量控制的柔性板的隔声量

由于本式是建立在理论上的许多假定条件下导出的,计算值普遍比实测大,并不符合现场实际情况,所以一般隔声设计中采用经验公式进行隔声量计算。

所有经验公式隔声量计算值,普遍小于理论公式计算值,并不同程度地接近现场实际情况,接近实测,所以经验公式比理论公式有实用价值。

经验公式都是加进了实践的因素,即包括实验室测定、现场测定、主观评估、判断等研究成果,它比理论公式接近实际,已不再是完全符合质量定律中的假定条件。但这些经验公式的基本变量还是质量m,质量大小控制隔声量,所以这类公式还是以质量定律为基本理论的隔声量经验计算式,是理论上的质量定律向实践的延伸。

5

朗诗?未来树1-24号楼 建筑构件隔声性能计算书

2.5. 建筑中应用的经验公式

《建筑隔声设计——空气声隔声技术》书中推荐使用影响我国声学界的艾尔杰里的两个经验公式,这两个经验公式是建筑师进行隔声设计的重要依据:

R?23lgm?9 (m≥200kg/m2)

R?13.5lgm?13 (m≤200kg/ m2)

3. 建筑构件隔声性能分析

3.1. 围护结构构造

3.1.1. 围护结构构造

外墙构造:水泥砂浆(20.0mm)+轻质保温砂浆(无机、玻化微珠)2(30.0mm)+砂加气制品(200厚)(B06级)(200.0mm)+石灰水泥砂浆(20.0mm)

分户墙构造:水泥砂浆(20.0mm)+砂加气制品(200厚)(B05级)(200.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)

普通楼板构造:水泥砂浆(20.0mm)+钢筋混凝土(110.0mm)+水泥砂浆(20.0mm)

3.2. 建筑构件隔声性能分析

根据《建筑隔声设计——空气声隔声技术》书中推荐我们使用影响我国声学界的艾尔杰里的两个经验公式,根据该经验公式进行计算分析。

R?23lgm?9 (m≥200kg/m2) R?13.5lgm?13 (m≤200kg/ m2)

3.2.1. 外墙计权隔声量

表 1 外墙构造

外墙构造 厚度(mm) 水泥砂浆 20 轻质保温砂浆 30 6

砂加气制品 200 石灰水泥砂浆 200

朗诗?未来树1-24号楼 建筑构件隔声性能计算书

外墙构造 材料密度(kg/m3) 综合面密度(kg/m2) 水泥砂浆 1800 轻质保温砂浆 350 232.5 砂加气制品 760 石灰水泥砂浆 1700 注:材料密度来自于《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93);

外墙的综合面密度计算为:

m=0.02×1800+0.03×350+0.2×760+0.02×1700 =232.5 kg/m2

《建筑隔声设计——空气声隔声技术》书中,推荐使用经验公式:

R?23lgm?9 (m≥200 kg/m2) R?13.5lgm?13 (m≤200 kg/m2)

本项目外墙的单位面积质量为232.5 kg/m2≥200 kg/m2,根据经验公式计算得:

R?23lgm?9?23lg232.5?9?45.43dB

结论:本项目外墙的空气声计权隔声量为45.43 dB,大于45 dB。

3.2.2. 分户墙的类型及计权隔声量

表 2 分户墙构造

外墙构造 厚度(mm) 材料密度(kg/m3) 综合面密度(kg/m2) 水泥砂浆 20 1800 加气混凝土砌块 200 760 272 水泥砂浆 20 1800 注:材料密度来自于《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93);

分户隔墙的综合面密度计算为: m=0.02×1800+0.2×760+0.02×1800 =224 kg/m2

《建筑隔声设计——空气声隔声技术》书中,推荐使用经验公式:

R?23lgm?9 (m≥200 kg/m2) R?13.5lgm?13 (m≤200 kg/m2)

本项目分户墙的单位面积质量为224 kg/m2≥200 kg/m2,根据经验公式计算得:

R?23lgm?9?23lg224?9?45.06dB

结论:本项目分户墙的空气声计权隔声量大于45 dB,即满足上海市《绿色

7

朗诗?未来树1-24号楼 建筑构件隔声性能计算书

建筑评价标准》4.5.3条分户墙空气声计权隔声量不小于45 dB的要求。

3.2.3. 楼板的类型及计权隔声量

表 3 普通楼板构造

外墙构造 厚度(mm) 材料密度(kg/m3) 综合面密度(kg/m2) 水泥砂浆 20 1800 钢筋混凝土 110 2500 347 水泥砂浆 20 1800 注:材料密度来自于《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93); 楼板的综合面密度计算为:

m=0.02×1800+0.11×2500+0.02×1800=347 kg/ m2

《建筑隔声设计——空气声隔声技术》书中,推荐使用经验公式:

R?23lgm?9 (m≥200 kg/m2) R?13.5lgm?13 (m≤200 kg/m2)

本项目楼板的单位面积质量为347 kg/m2≥200 kg/m2,根据经验公式计算得:

R?23lgm?9?23lg347?9?49.43dB

结论:本项目楼板的空气声计权隔声量为49.43 dB,即满足上海市《绿色建筑评价标准》4.5.3条楼板空气声计权隔声量不小于45 dB的要求。

3.2.4. 分户门的计权隔声量

《建筑声学设计》表3-11中给出了一般门窗的隔声量。表中双层门的隔声量一般在30~40 dB,本项目的分户门采用节能门,双层金属门板中间填充30 mm厚玻璃棉板,隔声效果好。

在高噪声隔声中需要使用隔声门,提高门的隔声性能一方面需要提高门扇的隔声量,另一方面需要处理好门缝。提高门扇自身隔声量的方法有:

ⅰ)增加门扇重量和厚度。但重量不能太大,否则难于开启,门框支撑也成问题;太厚也不行,影响开启,而且也受到锁具的限制。常规建筑隔声门重量在50 kg/m2以内,厚度不大于8 cm。

ⅱ)使用不同密度的材料叠合而成,如多层钢板、密度板复合,各层的厚度也不同,防止共振和吻合效应。

ⅲ)在门扇内形成空腹,内填吸声材料。隔声门门扇的隔声量可做到40~45 dB。

门缝处理的方法有:

8

…… 此处隐藏:1526字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
建筑构件隔声性能计算书 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/411931.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)