WH市郊110KV变电站一次部分设计1(7)
武汉大学珞珈学院毕业设计/论文
采用屋内型,地震烈度8度及以上或土地贫瘠地区,110KV及220KV配电装置可采用屋外中型配置;
(2)布置成高型,半高型配电装置,上层的220KV隔离开关和布置在高型配电装置的110KV隔离开关,宜采用就地电动操作机构。 6.2.2 各电压等级配电装置设计
1.110KV侧配电装置型式选择
110KV侧采用屋外配电装置,根据电器和母线的高度,可分为中型、半高型和高型。
普通中型配电装置的优点是国内运行经验较丰富,施工、检修和运行都较方便,且抗震能力好,造价低,缺点是占地面积大。
半高型配电装置的优点是占地面积约比中型节省30%,由于将不经常运行的旁路母线和旁路隔离开关设在上层,而主母线及其他电器的布置,实现进出线均带旁路很方便,缺点是隔离开关下方未设置检修平台,检修不方便。
高型配电装置最大的优点是占地面积小,但耗用的钢材多,检修不便。 结合本次设计WH市郊变电站是WH市经济发展的主要空间,地价较贵,从而节约用地,且钢材耗量与普通中型相近,且除设备上方有带电母线外,其余布置均与中型布置相似。
故110KV侧配电装置采用半高型配电装置。 2.35KV侧配电装置设计
35KV侧配电装置屋内与屋外相比较,在经济上两者总投资接近,因屋内式电器投资较屋外略少,而土建投资又稍高于屋外式,但屋内式具有节约用地、便于运行维护、防污等优点,且参考以上原则可知,应采用屋内配电装置。
又考虑到WH市郊变电站35KV侧采用了单母分段型式的主接线,为了提高运行可靠性,节约用地。
故采用手车式高压开关柜,所以35KV配电装置采用屋内单层式。 3.10KV侧配电装置的型式选择
依据上述原则,10KV配电装置一般采用屋内配置。当出线不带电抗器时,一般采用成套开关柜单层布置。考虑到WH地区经济较发达,且主接线为单母分段接线型式,故采用手车式开关柜。 6.2.3 35KV及10KV配电装置设备列表
1.35KV侧设备表
31
武汉大学珞珈学院毕业设计/论文
表6-1 35KV设备表
序 号 名 称 规 格 单位 近期 204 215 265 289 253 234 出线柜 主变进线柜 电压互感器柜 避雷器柜 母线分段柜 母线分段柜 穿墙套管 穿墙套管 GBC-35-204 GBC-35-215 GBC-35-265 GBC-35-289 GBC-35-253 GBC-35-234 CWL-35/1000 CWL-35/600 面 面 面 面 面 面 只 只 5 1 2 2 1 1 3 15 数量 远期 2 1 0 0 0 0 3 6 2.10KV侧设备表
表6-2 10KV设备表
序 号 名 称 规格 单位 数量 01 40 20 40 44 03 26 出线柜 主变进线柜 电压互感器柜 母线分段柜 母线分段柜 并联电容器柜 所用变柜 穿墙套管 JYN2-10-01 JYN2-10-40 JYN2-10-20 JYN2-10-40 JYN2-10-44 JYN2-10-03 JYN2-10-26 CWL-10/3000 面 面 面 面 面 面 面 只 12 2 2 1 1 2 2 6 6.3总平面布置设计
根据《变电所总布置设计技术规定》SDGJ63—84等1.0.1条规定: 变电所的总平面布置必须全面贯彻现行的各项技术经济的政策精心设计,努力创新,因地制宜,合理布置,充分利用荒地,坡地,劣地,不占或少占良田,认真做好技术经济论证,选择最佳设计方案,提高经济效益,为安全运行创造条件。应在满足安全运行的前提下,尽量简化。
32
武汉大学珞珈学院毕业设计/论文
1.屋外配电装置要考虑道路的设置:根据《变电所总平面设计技术规定》SDG63—84 :①所外道路应利用已有道路或现成道路;②当路基宽度小于5.5m时且道路两端不能通过时,适当位置设置错车道;③所外道路宜采用中级路面,根据施工条件可采用次高级路面;④所内路面宽度为3.5m ;220KV及以上变电所,有所大门至主空楼、主变前和调相机各路面可宽至4~5m;⑤所内道路转弯半径不小于7m;⑥巡视道路路面宽度宜为0.7~1.0m。
2.根据各侧、各回路相序排列尽量一致的原则。按面向出线,由远到近,由上到下为A、B、C相。
3.《高压配电装置技术规程》SDJ5-85 第4.4.4 条规定:储油池和挡油板的长度尺寸一般较设备外廓尺寸每边相应大1m。储油池内一般铺设厚度不小于250mm的卵石层(卵石的直径为50~80mm)。
4.《高压配电装置技术规程》SDJ5-85 第4.4.6条规定:油量在2500kg以上的变压器或电抗器与油量在600kg以上的充油设备之间其防火净距不小于5m。
5.根据《变电所总布置设计技术规定》SDGJ63-84第3.2.1条:主控楼的位置在便于运行人员相互联系,便于巡视检查和观察屋外设备和减少电缆长度,避开噪音影响地段,在可布置的主配电装置一侧,配电装置之间结合前面设施进行布置。
6.端子箱、配电箱电缆沟的位置:电缆沟应位于各条母线下方,然后通向主控室,端子箱位于电缆沟旁。
7. 配电装置方位选择结果。进线方位由负荷分布的实际情况,尽量避免交110KV设在变电站南部,35KV可设在变电所北部,10KV侧设在变电站西北部。主变位置位于变电所110KV配电装置与主控楼之间,见平面布置图。
33
武汉大学珞珈学院毕业设计/论文
第7章 防雷设计
7.1 变电站的防雷保护概述
按安装方式的不同,将独立避雷针和构架避雷针两类。从经济观点出发,当然希望用希望避雷针,以为它既能节约支座的钢材,又能省去专门的接地装置,但对绝缘水平不高的35KV以下的配电装置来说,雷击构架避雷针很容易导致绝缘逆闪落,这当然不能容许,独立避雷针是指具有专门的支座和接地装置的避雷针,其接地电阻一般不超过10?。
我国规定:
1.110KV以上的配电装置,一般将避雷针装在构架上,但在土壤电阻率大于1000?/?的地区,仍装设独立避雷针,以免发生反击。 2.35KV及一下的配电装置应采用独立避雷针来保护。
3.60KV的配电装置,在土壤电阻率大于500?/?的地区宜采用独立避雷针,在土壤电阻率小于500?/?的土壤容许采用构架避雷针。
当独立避雷针遭受雷击时,雷电流将在避雷针电感L和接地电阻R上造成压降,避雷针支座上高度为H处的对地电压(H为相邻配电装置构架的高度)
dUA?Rii?L0hi (KV)
dt接地装置的对地电压:
UB?Rii(KV)
式中Ri——独立避雷针的冲击接地电阻,?
L0——避雷针单位高度的等值电感,??/m
如果空气间隙的平均冲击击穿场强为E1(KV/M),为了防止避雷针对构架发生反击,其空气间隙S1应满足下面要求:
S1?UA/E1 (m)
与此相似,如果土壤的平均冲击击穿场强为E2(KV/M),为了防止避雷针接地装置与变电站接地网之间因土壤击穿而连在一起,其地下距离S2应满足下面要求:
S2?U2/E2 (m)
我国的标准是取雷电流I的幅值 I=100KA L0?1.55?H/M
E1?500KV/M E2?300KV/M
平波波前陡度 (di/dt)av?100/2.6?38.5KA/?S 我国标准推用下面两个公式校验独立避雷针的空间距离S1和地中距离S2:S1?0.2Ri?0.1h,S2?0.3Ri,在一般的情况下S1不应小于5m,S2不小于3m。
34
武汉大学珞珈学院毕业设计/论文
7.2 避雷针保护范围的计算方法
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲