WH市郊110KV变电站一次部分设计1(10)
武汉大学珞珈学院毕业设计/论文
因t?1s,故不计算非周期分量的热效应
2Qp?Qk?6.9??KA??s???
正常导体运行时导体温度
Imax245520 ???0???al??0??2?25??70?25???57C 2Ial539根据《发电厂电气部分》查表4-6,C=95.满足短路时发热的最小导体截面为
6.9?106Smin???27.7mm2?185mm2
C95故满足热稳定要求 3.动稳定校验
由于所选母线为软母线,故不进行动稳定校验. Ⅱ.2.310KV母线选择
1. 按导体长期发热允许电流选择
查附表1选用单条LMY 125?10mm矩形铝导体,平放允许电流为2063A.肌肤效应系数ks=1.45.当环境温度为320C时,查附表得修正系数k=0.92.
则 Ial?0.92?2063?1898A?1804A 故选用单条LMY 125?10mm矩形铝导体满足要求 2. 热稳定校验
短路电流通过的时间
tk?tpr?tab?1s
电流周期分量热效应
''2QKI?10Itk2?Itk2 Qp?2121.522?10?1.522?1.5222?tk??3?6.9??KA??S?
??122因t?1s.故QK?QP?6.9??KA??S?
??正常运行时导体温度
46
武汉大学珞珈学院毕业设计/论文
Imax218042 ???0???al??0?2?25??70?25???59.40C 2Ial2063根据《发电厂电气部分》查表4-6,C=95.满足短路时发热的最小导体截面为
QK6.9?106?1.45Smin???33.3mm2?1250mm2
C95故满足热稳定要求 3. 动稳定校验 ies?3.87KA
母线相间应力
2l1.8?6?38702?55.8?N/m? F?1.732?10?7??ish2?1.73?10?7?a0.5导线截面系数:
bh20.01?0.1252w???2.6?10?5?m3?
66?phFl29.3?1.825???6.96?10?pa? ?510w10?2.6?10Ⅱ.3 导线的选择
Ⅱ.3.1 110KV主变引下线
按导体长期发热允许电流选择 Imax?kIal
式中: Imax—导体所在回路中最大持续工作电流 Imax—额定环境温度?0=+250C时的导体允许电流 k—与实际环境温度和海拔有关的综合修正系数
k?Ial??al??70?32??0.92
?al??070?25Imax?273 k故选择型号为LGJ-70的钢芯铝绞线,长期允许载流量为275A 1. 热稳定校验
47
武汉大学珞珈学院毕业设计/论文
短路电流通过的时间 tk?tpr?tab?4s 短路电流周期分量的热效应
2I''?10Itk2?Itk2Qp?2124.272?10?4.272?4.2722?tk??4?72.9??KA??S?
??12因t?1s,故不计算非周期分量的热效应
2Qk?Qp?72.9??KA??s?
??正常导体运行时导体温
Imax22512 0???0???al??0??2?25??70?25???63CIal2752根据《发电厂电气部分》查表4-6,C=93.满足短路时发热的最小导体截面为
Qk72.9?106Smin???89mm2?70mm2
C93故不满足热稳定要求。选LGJ-95,长期允许载流量为335A,
Smin?89mm2?95mm2,满足要求。故选择LGJ-95的母线。 Ⅱ.3.2 35KV主变引下线
Imax?Pmax3UNcos???1?5%??2000?1.05?36A
3?37?0.91.截面选择
Tmax=5500h,长度超过20m时按经济电流密度选择截面.根据《发电厂电气部分》,由图4-26曲线得,当Tmax=5500h时,铝导体的J=0.74A/ mm2 导体的截面: S?Imax36??49mm2 J0.74故选单根ZLQF5三芯油浸纸铝芯电缆.S=50mm2
Ial?80A 正常允许的最高温度为500C 2.按长期发热允许电流校验
当实际温度为?320C时,由附表16差得电缆载流量的修正系数kt?1,则
48
武汉大学珞珈学院毕业设计/论文
Ial?1?80?80A?36A
故满足热稳定要求 3. 热稳定校验
短路时周期分量的热效应
I?10Itk2?Itk2Qp?2''2121.522?10?1.522?1.5222?tk??3?6.9??KA??S?
??12因t?1s,故不计算非周期分量的热效应
2Qp?Qk?6.9??KA??s?
??短路前电缆的最高运行温度:
Imax245520???0???al??0??2?25??70?25???57C 2Ial539由《电力系统分册》表5-6得C=93
Qk6.9?106Smin???28mm2?50mm2
C93故选择单根ZLQF5满足要求 Ⅱ.3.3 10KV主变引下线
Imax?Pmax3UNcos???1?5%??2000?1.05?192A
3?10.5?0.751.截面选择
Tmax=5500h,长度超过20m时按经济电流密度选择截面.根据《发电厂电气部分》,由图4-26曲线得,当Tmax=5500h时,铝导体的J=0.74A/ mm2 导体的截面: S?Imax192??259mm2 J0.74故选择单根ZQ5三芯油浸纸铅包铠装电力电缆. 2.按长期发热允许电流校验
49
武汉大学珞珈学院毕业设计/论文
当实际温度为?320C时,由附表16差得电缆载流量的修正系数kt?1,则
Ial?1?325?325A?192A
故选择单根ZQ5三芯油浸纸铅包铠装电力电缆满足要求 3.热稳定校验
短路时周期分量的热效应
I''?10Itk2?Itk2Qp?22121.522?10?1.522?1.5222?tk??3?6.9??KA??S?
??12因t?1s,故不计算非周期分量的热效应
2 Qp?Qk?6.9??KA??s?
??短路前电缆的最高运行温度:
Imax245520???0???al??0??2?25??70?25???57C 2Ial539由《电力系统分册》表5-6得C=93
Qk6.9?106Smin???28mm2?259mm2
C93故选择单根ZQ5三芯油浸纸铅包铠装电力电缆满足要求 Ⅱ.4断路器和隔离开关选择
Ⅱ.4.1 110KV侧出线断路器和隔离开关 1. 110KV出线断路器选择 Imax?146A
根据110KV出现断路器的要求,查附表6,可选SW3-110G/1200型断路器。 由前面的计算部分得:
I''?Itk?Itk?4.27KA
22 ies?10.87KA
计算周期分量热效应
50
…… 此处隐藏:1065字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲