教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

重力坝埋石混凝土施工工法(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-23
导读: 为了加混凝土施工进度,避免因浇筑时间过长而产生混凝土冷缝,在建筑物底板大体积混凝土部分则可采用机械平仓;混凝土坍落度一般要求在3~6cm之间。凡能够利用机械平仓的仓面尽量优先考虑机械平仓。 (5)振捣 根据

为了加混凝土施工进度,避免因浇筑时间过长而产生混凝土冷缝,在建筑物底板大体积混凝土部分则可采用机械平仓;混凝土坍落度一般要求在3~6cm之间。凡能够利用机械平仓的仓面尽量优先考虑机械平仓。

(5)振捣

根据施工规范规定,振捣时间以混凝土不再显著下沉、不出现气泡、开始泛浆为准。采用插入式和软轴式振捣器振捣,移动距离均不超过其有效半径的1.5倍,并插入下层混凝土5~10cm,顺序依次、方向一致,避免漏振。

(6)混凝土铺料间隔时间

混凝土铺料间隔时间均应遵守规范要求。《水工混凝土施工规范》规定,用振捣器振捣30s,振捣棒周围10cm内仍能泛浆且不留孔洞、混凝土还能重塑时,仍可继续浇筑混凝土。否则,作为“冷缝”按施工缝处理后继续浇筑。

(7)二期混凝土施工 ①、门槽二期混凝土浇筑

门槽二期模板均采用P3015钢模板,用φ14mm圆钢用作拉条固定,螺杆焊接在预埋插筋的根部、模板安装每隔1.5m预留一个高30cm的孔洞作为临时进料口。

混凝土运输通过溜筒卸入槽内。卸料层厚20~40cm,浇筑上升速度以每台班不超过3m为宜。每个门槽一次性连续浇筑到设计顶部。

②、厂房主机段二期混凝土施工 a、混凝土运输

主机段二期混凝土水平运输用12t自卸汽车,垂直运输用混凝土泵送入仓。 b、混凝土浇筑

由于过流面混凝土抗裂性能和温控均要求较高,在施工中为确保过流面混凝土浇筑质量,施工中可采取以下措施确保混凝土施工质量:

降低混凝土水灰比,减少水泥用量,同时掺入适量外加剂和粉煤灰,以减小混凝土水化热,为增强混凝土抗裂性能,在每方混凝土中可加入0.9kg聚丙烯纤维。该项施工技术我集团已在湖北王甫州、温州赵山渡水库等闸坝工程中有成熟的施工经验。对增强混凝土抗裂性能非常显著,而且成本也较低;

选择气温较低的时段浇筑混凝土,混凝土采用二级配料,坍落度控制在3~6cm以内;混凝土浇筑按要求保证两边墙同时上升,平铺法浇筑,层厚<25cm,浇筑速度不大于25cm/h;浇筑完毕后及时进行表面流水养护。

模板安装:坝面预留钢筋螺杆装设三角形平衡支撑槽钢架,在钢架上搭设悬空式脚手架及竹架板进行模板安装,模板采用预埋钢筋安装钢管拉固、方木支撑(模板、支撑的稳定性、刚度和强度应满足设计要求)。模板表面应光洁、无污物,安装时,相邻两块板搭接应平整,无缝隙,拉撑稳固后方可进入下一道工序。

5.2.4混凝土温控

砼通过分仓分层施工,减少一次性混凝土浇筑量,调整混凝土埋石率,优化了混凝土配合比,来减少水泥用量,同时采用低发热量、低含碱量、初期强度高、塑性性能好、初凝期长的特制大坝水泥,通过在混凝土配合比中掺加20%~30%粉煤灰,以降低水泥水化放热量、延缓水化热释放速度,并采用了制冷风系统对骨料进行了降温处理,从而在拌合中降低了混凝土水化热,有效将混凝土入仓温度控制在26℃~28℃。并在浇筑过程中对大体积混凝土使用测温工具,多频率对砼内部温度和外界气温进行实时监测,根据内外温差采用移动提温房进行温度控制,保证砼强度,保证了工程质量。

5.2.5块石混凝土浇筑完成(复查、检验)

埋石混凝土施工采用静态法与动态法相结合施工,这样既可以提高埋石率(约25%)。又可以相应提高砼入仓浇筑速度,使仓内砼接头在初凝前能够及时覆盖,确保砼质量达到设计要求。

静态埋石砼浇筑法是:首先2-3cm厚的水泥砂浆,铺筑50cm厚砼料并振捣——将充分湿润满足要求的块石吊入仓内——人工配合摆好块石——砼入仓覆盖块石并振捣块石间的砼——然后有摆放块石和砼入仓覆盖振捣,每仓浇筑长度10~15米,宽4~8米,高度在1.2m~1.5m。前一仓砼浇筑完成,强度应达到2.5mpa后再进行施工缝处理,方可继续浇筑。如此循环直至收仓。如下图 1

5.2.6

图 1静态法埋石砼浇筑

动态埋石砼浇筑方法是:沿坝段宽度从上游向下游平行于坝轴线方向先铺筑一层长度10~20米,宽4~8米水泥砂浆和砼料,然后塔吊吊埋石,现在用装载机或挖掘机进行混凝土入仓浇筑,并充分振捣埋石间及底部砼。简言之,动态埋石砼浇筑方法,就是边浇筑边埋石边振捣,待强度达到2.5mpa后再进行施工缝处理。如图2所示

图 2动态法埋石砼浇筑

根据工地机械设备的砼拌制生产能力,砼及埋石水平运输能力及入仓垂直运输能力,结合坝体(下游1:0.8的坡比)1.2~1.5m一层台阶的设计结构,确定每仓1.2~1.5m为一个埋石砼浇筑分层。

在1.5m的埋石砼浇筑分层中进行埋石施工,当埋石的粒径为100cm左右时,最多可以埋一层块石。当埋石粒径为60cm左右时,可以埋二层块石。经过埋石砼浇筑实施后并

通过计算发现,每个浇筑仓位如果只埋设50cm~120cm粒径的块石,其每个浇筑仓位的埋石率只能达到13%~16%,埋石率很难提高。埋石砼浇筑实践证明,在埋石砼浇筑过程中,埋设50cm~120cm粒径块石和埋设20cm~50cm搭配结合,可明显提高埋石砼浇筑的埋石率。

埋设20cm~50cm粒径的块石,可采用动态法进行埋设,即先用吊篮将20cm~50cm的块石吊入仓内,配合人工将20cm~50cm的块石埋设在的块石之间和模板拉条间等边角位置。

5.2.6砼养护及保护

砼浇筑12~18小时之内,开始洒水养护,各部位按设计要求的养护期进行养护,溢流面适当延长养护期,养护期内须保持砼面湿润状态。

砼浇筑后,严格控制拆模时间,以不造成砼表面和棱角受损为准。砼外露在低溢式气温鄹变期挂草包保温。

5.2.7混凝土浇筑完成(检查、验收)

混凝土完成后,专业施工队负责具体项目施工的人对其工作进行“初检,专业施工队质检员(技术员)负责“复检”,并向质量控制办公室提交施工记录;质量检查工程负责其分管项目完工的“终检”,并向监理单位提交质量检查记录,申请监理验收,发现问题或缺陷,及时处理、整改,评定合格后进行下一道工序。

6. 材料与设备

6.1材料

6.1.1砂、碎石、石料

1、本工程用于砂浆和混凝土中的砂及碎石,其质量按照《浆砌石坝施工技术规定》(SD120-84)中的有关规定。

2、大坝施工所需混凝土的骨料必须按粒径分级,其粗骨料可分为二个粒径:80-40mm;40-20mm。

3、砂石料成品的超径含量小于5%,逊径含量小于10%。

4、混凝土埋石坝的石料,抗压强度应不低于30mpa的新鲜、完整的岩块,无风化剥落层或裂纹,石材表面应冲洗干净,不能留有树根、杂草等污物。

5、混凝土埋石坝石料,按外形可分为粗石料、块石、毛石三种,其规格要求如下: 1)粗石料 包括条石(一般为长方体形状),异形石(按特殊要求,经专门加工成特定形状与尺寸的石料),要求棱角分明,六面基本平整,长厚比不宜大于3。

2)块石一般由成层岩石爆破而成或大块石料锲裂而得,要求上下两面平行且大致平整,无尖角、薄边,块厚宜大于20cm。

3)毛石无一定规则形状。单块重量应大于25kg,中厚不小于15cm。

规格小于上述要求的毛石,又称片石,可用于塞缝,但其用量不得超过该处砌体重量的5%。

上述三种石料粒径设为20cm~120cm,20cm~50cm粒径占总埋石率的25%~40%, 50cm~120cm粒径的占总埋石率的60%~75%,埋设搭配结合进行。

6.1.2胶结材料

1、本工程的主要胶结材料,为混凝土。

2、坝体各部位采用的水泥品种应符合下列 …… 此处隐藏:2970字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

重力坝埋石混凝土施工工法(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404325.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。