8土建施工图设计质量标准(评审指引)(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-16
导读: ◎大样详图及节点详图应齐全、适用、方便施工。 (5)消防设计 ◎建筑类别、防火等级的确定及所使用的防火设计规范和有关条文是否正确。 ◎疏散楼梯间的布局、数量、间距是否符合安全疏散的距离;是否符合封闭楼梯

◎大样详图及节点详图应齐全、适用、方便施工。 (5)消防设计

◎建筑类别、防火等级的确定及所使用的防火设计规范和有关条文是否正确。 ◎疏散楼梯间的布局、数量、间距是否符合安全疏散的距离;是否符合封闭楼梯间或防烟楼梯间的要求;楼梯间及其防烟前室的防、排烟处理与暖通图是否一致。

◎消防电梯的设置吨位、数量、布局是否合理。消防电梯井道和机房与其它电梯是否有防火分隔;井道坑底是否采取排水处理措施。

◎防火分区和防烟分区的设置,包括地下汽车库是否有漏洞,楼层之间连通空间(如中庭,开敞式楼梯、自动扶梯等)的防火封闭是否考虑。

◎某些设备用房如风机房、变电间、消防控制室、固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫液站)的门是否按规定使用了防火门,是否考虑了防潮、通风措施。

◎设备管井的封闭、管井上的检修门(防火门)是否合规范要求。

◎各种防火门、防火隔墙的耐火等级、装修材料的选用、防火门的开启方向等是否符合规范要求。

◎防火分区或玻璃幕墙转角处,防火隔墙两边的窗之间的水平距离及防火措施是否符合规范要求。 (6)人防设计

◎人防地下室清洁区、半清洁区与污染区的分界线是否明确,分界线上的各种孔口的防护设施是否完善,防护设施的等级与人防等级是否一致。

◎人防地下室的出入口与安全出口(疏散口)数量、宽度及距离能否符合规范的要求,门的开启方向是否正确。

◎人防地下室的防护分区和抗爆单元的划分是否合理。

◎人防地下室进、排风口的位置标高与室外地面的关系是否明确。

◎地下室的排水设施(包括地面水、渗漏水、用水房间的下水以及某些室外敞口部分进来的雨水等)是否安全可靠、有效。

◎平战结合的人防地下室平时使用与战时使用有矛盾时,某些门、窗洞口、分隔墙等的处理措施是否明确、合理。

◎地下室平时使用能否满足净高≥2.2m的使用要求。 3.2.3 结构专业 (1)结构设计说明

◎工程所处场地的自然条件,包括抗震设防烈度、工程地质概况、地下水的埋深及对混凝土有无侵蚀性、冻土深度、各土层的物理、力学性质描述是否给与勘察报告及其它有关部门提供的设计原始资料相一致。

◎场地的自然地面标高,设计标高±0.000相当的绝对标高值是否与总平面图上标注的一致。

◎使用的设计规范的名称、代号是否准确无误。 ◎所列设计规范有无遗漏、多余无用、过时作废的。

◎所列设计活荷载取值是否恰当,与规范不一致的是否有根据。

- 6 -

◎住户装修荷载及后装修隔墙的荷载要求是否提出了明确的限制值。 ◎特殊的荷载取值是否有任务书、初步设计审批文件或工程建设单位正式文件的规定。

◎对本工程所选用的各种结构材料,其品种、规格、型号、使用部位等是否均已说明,是否齐全、合理,是否符合本工程的具体要求。

◎对某些构件(或部位)的特殊要求是否提出,是否必要。

◎钢筋混凝土基础、墙、柱、梁、板等构件的制造方法,如保护层厚度、钢筋弯钩要求、接头、锚固、节点构造等,是否交代清楚,是否符合本工程的具体情况,是否符合相关的规范、规定。

◎砖石砌体的砌筑要求、圈梁、构造柱、拉结钢筋等,是否交代清楚,是否符合规范的规定。

◎单独设计的预应力构件及钢结构的制作、安装要求是否交代清楚。 ◎对基础的施工要求(如挖槽、验槽、回填的要求)和对不良地基的处理措施等是否明确、恰当。

◎对图中未予交代而要在施工过程中与工艺、设备工种配合预埋(留)的埋件、孔洞是否明确了配合施工的要求。

◎构件代号表中的代号与详图中采用的是否一致。 (2)桩基设计

◎设计标高±0.000相当于绝对标高值与总平面图是否一致。 ◎桩的平面定位是否准确、齐全,有无遗漏。

◎单桩承载力及桩数量的计算、布置是否可靠、合理,可否进一步优化。 ◎桩型选择、沉桩方式是否合理,沉桩控制是否符合规范要求。

◎桩长选择及试桩数量确定是否合理。当采用标准设计的预制桩时,选用的标准图集号、桩号是否正确;当采用灌注桩等现场制作桩时,桩身配筋、砼强度等级等参数是否明确、合理。

◎桩端持力层的选择及桩端入持力层的要求等是否合理,对桩身强度及桩承载力的检测要求是否明确、合理。

◎设计对桩施工的其它要求是否明确、合理。 (3)承台及地下室设计

◎地下室侧壁、底板等的尺寸、配筋是否合理、可靠,是否已考虑抗渗、抗裂要求。

◎地梁的断面尺寸、编号、配筋是否已标注齐全、有无遗漏或重复。 ◎承台各部分尺寸、配筋是否齐全、合理。

◎基础详图与平面图是否一致,有无矛盾;基础或底板垫层做法是否明确,与结构设计说明是否相符。

◎相邻子项基础间协调是否充分,基础尺寸、轴线定位是否清晰,有无矛盾。 桩头插入承台的深度、桩顶钢筋锚入桩台的长度是否符合规范要求。

◎现浇整体基础中是否予留楼梯插筋,位置是否正确。

- 7 -

◎电梯基坑、集水坑等平面布置及尺寸是否与建筑图一致。

◎管道穿越砼墙是否预留套管,位置是否准确;各专业留洞是否齐全,有无遗漏,是否采取可靠措施。

◎自行车、汽车坡道详图是否表达完整。

◎如有沉降观测要求时,观测点的布置是否交代清楚。

◎施工后浇带、膨胀带的位置、尺寸等是否合理,节点图是否清晰,施工要求是否明确。

◎如有防雷接地等需其它工种配合的,是否已交待清楚。 ◎人防地下室的防护墙、临空墙、顶板厚度是否满足要求。

◎“平战结合”的人防地下室设计是否能够保证平时的使用功能和战时的封堵需要。

◎应注意人防门与结构、水电专业的关系,避免相碰,使人防门打不开。 ◎地下室净高能否满足≥2.2m的使用要求。 (4)楼面板构件设计

◎板的配筋计算与表达是否合理、齐全,有无遗漏或重复,能否满足施工要求。薄弱部位的配筋方式和要求是否符合《施工图设计任务书》的要求

◎对某些跨度很大的板的配筋,是否单独经过计算,是否和统一说明矛盾,强度、裂缝宽度等是否满足规范要求。

◎楼板标高有变化处(卫生间、阳台、空调搁板、花池等)是否表示清楚、所注标高,板的轮廓范围与建筑图是否一致。

◎所有预留洞、预埋件是否已标注清楚、准确。凡需在施工过程中通过工种配合预留(埋)的,是否已在附注或总说明中交代清楚。 ◎平面图中节点索引号和详图是否对应一致。

◎现浇板的编号(当有相同的其他板要引用时)、板厚是否标注清楚、准确。 ◎阳台、雨篷、挂板等的位置标高、构件尺寸与建筑图是否一致,与其它专业的协调交接是否清晰可靠,板厚、配筋等设计是否合理、可靠,能否满足抗倾覆要求。

◎伸缩缝、沉降缝、抗震缝的位置、尺寸及做法是否交待清楚,与建筑图是否一致。

◎屋面结构中排水找坡形式与建筑是否相符,女儿墙做法、标高、尺寸等与建筑是否相符,结构处理是否合理、可靠。

◎楼层特殊标高(卫生间、配电间、小屋面、电梯机房)的处理是否清晰、合理。 ◎管道井、空调板位置及尺寸是否与其它工种相协调。 ◎各层楼板开洞是否已按规范要求采取相应的加强措施。

◎楼梯间处的配筋与楼梯间详图所示是否协调一致。如有梯梁时,梁下高度应满足建筑规范要求。 …… 此处隐藏:3349字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

8土建施工图设计质量标准(评审指引)(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404039.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)