导读: 6 电力变压器保护 6.1 填空题 1. 变压器采用的Y.dll接线方式,在正常情况下( )侧电流超前( )侧电流 30°。 2. 在变压器纵差动保护整定计算中引入同型系数是考虑两侧电流互感的( )对 它们( )的影响。 3. Y.dll接线变

6 电力变压器保护

6.1 填空题

1. 变压器采用的Y.dll接线方式,在正常情况下( )侧电流超前( )侧电流

30°。

2. 在变压器纵差动保护整定计算中引入同型系数是考虑两侧电流互感的( )对

它们( )的影响。

3. Y.dll接线变压器的纵差动保护,其相位补偿的方法是将变压器星形侧的TA接

成( )变压器三角形侧的TA接成( )。

4. 变压器低电压启动的过电流保护的启动元件包括( )继电器和( )继电

器。

5. 5,变压器瓦斯保护的作用是反应变压器( )的各种短路故障及( )。 6. 变压器的轻瓦斯保护动作于( ),重瓦斯保护动作于( )。

7. 变压器过电流保护的作用是反应外部( )引起的过电流、并作为内部的

( )后备保护。

8. 为了反应变压器绕组、引出线及套管的短路故障,应装设( )保护或者( )

保护。

9. 变压器励磁涌流波形有较大的( ),而变压器内部短路时短路电流基本上是

( )波形。

10. 在变压器励磁涌流中,除了大量的直流分量外,还有大量的( )分量,其中

以( )为主。

6.2 选择题

1. Yd-11接线变压器纵差动保护采用电流相位补偿接线后,星形侧电流互感器流 入差动臂的电流是电流互感器二次电流的( )倍。 A

2 B 2 C

3

2. 变压器纵差动保护是变压器的( )保护。 A 主 B 近后备 C 远后备

3. 对于三相变压器,无论在任何瞬间合闸,至少有( )出现程度不等的励磁涌

流。 A 一相 B 两相 C 三相

4. 变压器的励磁涌流中,含有大量的直流分量及高次谐波分量,其中以( )次

谐波所占的比例最大。 A 二 B 三 C 五

5. 变压器低电压启动的过电流保护中的低电压继电器,一般接于电压互感器二次

侧的( )电压上。 A 相间 B 匝间 C 零序

6. 变压器的电流速断保护与( )保护配合以反应变压器绕组及变压器电源侧的

引出线套管上的各种故障。 A 纵联 B 瓦斯 C 过励磁

7. 瓦斯保护是变压器油箱内部故障的( )保护。

A 主 B 近后备 C 远后备

6.3 判断题

1. 变压器纵差动保护是油箱内、外部故障的一种有效保护方式。

2. 变压器油箱内部故障时,变压器的瓦斯保护和纵差动保护都动作了,说明这两

种保护的保护范围相同。

3. 对Yd-ll接线变压器的纵差保护进行相位补偿,是为了消除由于两侧电流相位不

同而产生的不平衡电流。

4. 利用二次谐波制动原理构成的变压器纵差动保护,能有效的躲过由于外部短路

时,不平衡电流。

5. 影响变压器纵差动保护不平衡电流的因素很多,但采取相应措施后,均能将全

部不平衡电流消除。

6. 变压器的纵差动保护是变压器的主保护。

7. 为了在正常运行和外部短路时流入变压器纵差动保护的电流为零,因此,该保

护两侧应选用相同变比的电流互感器。

6.4 问答题

1. 变压器纵差动保护中的不平衡电流和差动电流在概念上有什么区别和联系? 2. 不平衡电流由哪些因素引起?其中哪些是由测量误差引起的,那些是由变压器

结构和参数引起的?

3. 为什么具有制动特性的差动继电器能够提高灵敏度?何谓最大制动比、最小工

作电流、拐点电流?

4. 什么是励磁涌流?它是怎么产生的?与哪些因素有关?

7 发电机保护

7.1 填空题

1. 在电力系统中利用发电机固有的 ( )和( )可以构成100%定子绕组接地

保护,其中前者保护范围为( ),而后者保护范围为( )。

2. 对于定子绕组的每一支路中性点侧都有引出端并双星形的发电机,可装设单继电

器式的( )保护,该保护反应发电机定子绕组的( )短路。

3. 发电机定子绕组单相接地时,故障相对地电压等( ),中性点对地电压( )。 4. 发电机的纵差动保护,反应发电机( )及其( )的相间短路。

5. 当发电机电压系统的电容电流大于或等于5A时,发电机定子绕组单相接地保护

应动作于( ),小于5A时,保护应动作于( )。

6. 发电机纵差动保护的断线监视继电器KA,接在( ),为了防止外部短路时断

线监视装置误发信号,KA的动作延时应大于发电机( )保护的时限。 7. 发电机高灵敏度纵差动保护的动作电流,比发电机的额定电流( ),但可保证

电流互感器( )时,保护不误动作。

8. 发电机定子绕组发生匝间短路时,机端三相对中性点电压( ),因此出现

( )电压。

9. 发电机不对称运行或发生不对称短路时,定子绕组中得( )分量电流将在

( )回路中感应出二次谐波电流。

10. 正常情况下,发电机( )的三次谐波电压总是小于( )的三次谐波电压。 11. 发动机失磁运行,将破坏电力系统的( ),影响发电机的( )。 12. 发电机失磁后,从系统吸收大量的( ),使系统( )。

13. 发电机三相负荷不对称或定子绕组发生不对称短路时,定子绕组中的( )电流

在转子中诱发出( )的电流,使转子附加发热。

7.2 选择题

1. 发电机纵差动保护断线监视继电器的动作电流按躲开( )来整定。 A 发电机的额度电流

B 发电机正常运行的不平衡电流 C 发电机外部短路时的不平衡

2. 横差动电流保护,反应发电机定子绕组的( )短路。 A 相间 B 匝间 C 单相接地

3. 发电机定子绕组接地时,中性点对地电压( )。 A 为零

B 上升为线电压 C 上升为相电压

4. 发电机失磁后,从系统吸收( )额定容量的功率。 A 大于 B 小于 C 等于

7.3 判断题

1. 发电机的纵差动保护,是发电机的主保护。

2. 发电机纵差动保护的保护范围为定子绕组,不包括其引出线。

3. 任何结构形式发电机,都可以装设横差动保护来反应定子绕组的匝间短路。 4. 无论是水轮发电机还是汽轮发电机,都可以带着励磁回路一点接地长期运行,

因为发电机励磁回路-----点接地不会形成接地电流的通路,对发电机无直接危害。

5. 发电机----变压器组的继电保护,应能反应变压器和发电机单独运行时可能出线

的各种故障和不正常工作状态。

7.4 问答题

1. 发电机完全差动保护为何不反应匝间短路故障,变压器差动保护能反应吗? 2. 大容量发电机为什么要采用100%定子接地保护? 3. 为什么大容量发电机应采用负序反时限过电流保护?

…… 此处隐藏:839字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
电力系统继电保护复习题(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403939.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)