电力系统继电保护复习题(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-12
导读: C.Ⅲ段 9. 有一段线路,拟定采用两段式电流保护,一般采用三段式电流保护中的( ) A.Ⅰ、Ⅱ段 B.Ⅰ、Ⅲ段 C.Ⅱ、Ⅲ段 10. 双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了( ) A.解决选择性 B.提高灵敏性 C.提高可靠性 11.

C.Ⅲ段

9. 有一段线路,拟定采用两段式电流保护,一般采用三段式电流保护中的( ) A.Ⅰ、Ⅱ段 B.Ⅰ、Ⅲ段 C.Ⅱ、Ⅲ段

10. 双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了( ) A.解决选择性 B.提高灵敏性 C.提高可靠性

11. 双侧电源电网中,母线两侧方向过电流保护的方向元件当( )可以省略 A该保护的时限较长时 B该保护的时限较短时 C两侧保护的时限相等时

12. 考虑助增电流的影响,在整定电流保护Ⅱ段的动作阻抗时,分支系数应取( ) A大于1,并取可能的最小值 B大于1,并取可能的最大值 C小于1,并取可能的最小值

13. 在中性点直接接地电网中,发生单相接地短路时,故障点零序电流和零序电压

的相位关系是( ) A电流超前电压约90度 B电压超前电流约90度 C电压电流同相位

2.3 判断题

1. 瞬时电流速断保护的保护范围不随运行方式而变。 2. 瞬时电流速断保护在最小运行方式下保护范围最小。 3. 限时电流速断保护可以作相邻线路的完全的远后备保护。 4. 限时电流速断保护必须带时限,才能获得选择性。 5. 限时电流速断保护可以作线路的主保护。

6. 限时电流速断保护仅靠动作时限的整定即可保证选择性。

7. 整定定时限过电流保护的动作电流时,引入返回系数是Kre,由于电流继电器

Kre<1,故使保护的灵敏系数提高。 8. 越靠近电源处的过电流保护,时限越长。 9. 三段式电流保护中,电流速断保护最灵敏。

10. 三段式电流保护中,定时限过电流保护的保护范围最大。 11. 保护范围大的保护,灵敏性好。 12. 动作电流大的保护,其保护范围小。

13. 装有三段式电流保护的线路末端故障时,一般情况故障的切除时间为0.5s。 14. 装有三段式电流保护的线路,若由瞬时电流速断保护动作切除故障,则说明故

障发生在线路末端。

15. 中性点非直接接地电网发生单相接地时出现零序电压,且电网各处零序电压相

等。

16. 中性点不接地电网发生单相接地后,故障线路保护安装处的零序电容电流与非

故障线路中的零序电容电流相位相反。

2.4 问答题

1. 什么是系统最大运行方式和最小运行方式?

2. 什么是“动作电流”、“返回电流”和“返回系数”,过电流继电器的返回系数过

高和过低各有何缺点?

3. 电流Ⅰ段和Ⅱ段联合工作时,依靠什么环节保证保护动作的选择性?依靠什么

环节保证动作的灵敏性?

4. 限时电流速断保护的整定原则是什么?在其灵敏性不满足要求的时候该如何处

理?

5. 零序电流Ⅰ段保护的整点原则是什么?

6. 输电线路发生短路故障时,零序电压和零序电流的分布各有什么特点?

2.5 计算题

如图所示的网络中,试对保护安装处1的电流I段、II段的一次动作电流进行整定

并校验相应的灵敏性。已知母线A处三相短路时,流经线路的短路电流在最大运行方式时为6.67kA,在最小运行方式时为5.62kA,线路单位长度阻抗z1?0.3?/km,取

KI1.3,KIIrel?rel?1.1。

A125kmXs35kV

B255kmC3

3 电网的距离保护

3.1 填空题

1. 距离保护是反应( )的距离,并根据距离的远近确定( )的一种保护。 2. 方向阻抗继电器当用幅值方式判断动作特性时满足( )继电器启动,当用相

位比较方式判断动作特性时,用Zset与( )之间的相位差?作为判别的依据,当( ),继电器动作。

3. 方向阻抗继电器幅值比较式电气动作方程为( ),则其相位比较式电气动作

方程为( )偏移阻抗继电器相位比较式电气动作方程为( ),则其幅值比较式电气动作方程为( ),继电器的幅值比较回路可采用( )和( )两种类型。

4. 若方向阻元件的整定阻抗为10?75? ,则方向阻抗继电器比幅式动作方程为

( ),其比相式动作方程为 ( )。

5. 偏移阻抗继电器比幅式动作方程为( ),其比相式动作方程为 ( )其中

当?=1时 其特性变为( )特性,当?=0时,其特性为( )?称为( ),特性。

6. 圆特性阻抗继电器,Zset为整定阻抗,Zm为测量阻抗,比幅式阻抗继电器能够

启动对方向阻抗继电器应满足的条件为( ),偏移阻抗继电器应满足的条件为 ( )方向阻抗继电器的缺点是( )偏移阻抗继电器的缺点是( )。 7. 距离保护一般采用00接线方式,对反应BC相间短路的阻抗继电器,加入继电

器的电压为( ),加入继电器的电流为( )。对反应A相接地短路的阻抗继电器,加入继电器端子的电压为( ),加入继电器端子的电流为 ( )。

8. 阻抗继电器通常采用( )接线方式,该界限方式的优点是测量阻抗Zset与

( )无关,且基本不随运行方式变化。

9. 考虑助增电流的影响,在整定距离保护的( )段的动作阻抗时,应引入大于

1的分支系数,并取可能的( )。在校验距离III段作( )保护的灵敏系

数时,应引入大于1的分支系数,并取可能的( )。

10. 为考虑汲出电流的影响,在整定距离保护( )段的动作阻抗时, 应引入小于

1的分支系数,并取可能的( )。汲出电流将使距离保护II段的测量阻抗( ),保护范围( )。

11. 故障点的过渡电阻,一般使测量阻抗( ),保护范围( )。

12. 故障点的过渡电阻主要对距离保护的( )段有影响,可采取的措施有:采用

( )或采用( )。

13. 系统振荡对距离保护 ( ) 段有影响,对( )段没有影响

14. 三种圆特性的阻抗继电器中, ( ) 受系统振荡的影响最大,( ) 受系

统振荡的影响最小。

15. 为防止系统振荡引起保护误动,可以利用 ( )和( )构成振荡闭锁回路。

3.2 选择题

1. 三种圆特性的阻抗继电器中,( )既能测量故障点的远近,又能判断故障点

方向。

A 全阻抗继电器 B 方向阻抗继电器 C 偏移阻抗继电器

??2. 有一整定阻抗为Zzd?6?65Ω的方向阻抗继电器,当测量阻抗ZJ?5?20Ω

时,该继电器处于( )状态。 A 动作 B 不动作 C 临界动作

3. 故障点过度电阻主要对距离保护( )有影响。

A Ⅰ段 B Ⅱ段 C Ⅲ段

4. 从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。

A 全阻抗继电器

…… 此处隐藏:859字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
电力系统继电保护复习题(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403939.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)