玉屏山森林度假酒店一期 高支模专项施工方案

4.2脚手架验算过程

1.脚手架参数

根据坡屋面施工图纸,满堂脚手架才能满足施工及安全性,计算搭设高度为 3 米,立杆采用单立杆;

搭设尺寸为:立杆的纵距为 1米,立杆的横距为1.5米,横杆的步距为1.8 米; 纵横向横杆通长布置;

采用的钢管类型为 Φ48Χ3.0;

横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数为 0.80;

连墙件采用一步两跨,竖向间距 1.5 米,水平间距2 米,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件; 2.活荷载参数

施工均布活荷载标准值:2.000 kN/m2;脚手架用途:装修脚手架; 同时施工层数:2 层; 3.风荷载参数

本工程地处四川省眉山市,基本风压为0.3 kN/m2;

风荷载高度变化系数μz 为1.00,风荷载体型系数μs 为0.65; 脚手架计算中考虑风荷载作用 4.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m2):0.1291;

脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150; 安全设施与安全网(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:5;

脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹笆片脚手板挡板; 每米脚手架钢管自重标准值(kN/m2):0.035;

洪雅县第一建筑公司

3

玉屏山森林度假酒店一期 高支模专项施工方案 5.地基参数

地基土类型:混凝土;地基承载力标准值(kpa):160.00; 立杆基础底面面积(m2):0.25;地基承载力调整系数:1.00。

二、横杆的计算:

按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-20011)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

大横杆的自重标准值:P1=0.035 kN/m ;

脚手板的自重标准值:P2=0.3×1.5/(2+1)=0.15 kN/m ; 活荷载标准值: Q=2×1.5/(2+1)=1 kN/m;

静荷载的设计值: q1=1.2×0.035+1.2×0.15=0.222 kN/m; 活荷载的设计值: q2=1.4×1=1.4 kN/m;

洪雅县第一建筑公司

4

玉屏山森林度假酒店一期 高支模专项施工方案

图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.强度验算

跨中和支座最大弯距分别按图1、图2组合。 跨中最大弯距计算公式如下:

跨中最大弯距为M1max=0.08×0.222×12+0.10×1.4×12 =0.158 kN.m; 支座最大弯距计算公式如下:

支座最大弯距为 M2max= -0.10×0.222×12-0.117×1.4×12 =-0.186 kN.m; 选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: σ=Max(0.158Χ106,0.186Χ106)/4730=39.323 N/mm2;

大横杆的最大弯曲应力为 σ= 39.323 N/mm2 小于 大横杆的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2,满足要求!

3.挠度验算:

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。 计算公式如下:

其中:

静荷载标准值: q1= P1+P2=0.035+0.15=0.185 kN/m;

洪雅县第一建筑公司

5

玉屏山森林度假酒店一期 高支模专项施工方案 活荷载标准值: q2= Q =1 kN/m; 最大挠度计算值为:

V= 0.677×0.185×10004/(100×2.06×105×113600)+0.990×1×10004/(100×2.06×105×113600) = 0.477 mm;

大横杆的最大挠度 0.477 mm 小于 大横杆的最大容许挠度 1000/150 mm与10 mm,满足要求!

三、小横杆的计算:

根据JGJ130-2001第5.2.4条规定,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值作为小横杆集中荷载,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值:p1= 0.035×1 = 0.035 kN;

脚手板的自重标准值:P2=0.3×1.5×1/(2+1)=0.150 kN; 活荷载标准值:Q=2×1.5×1/(2+1) =1.000 kN;

集中荷载的设计值: P=1.2×(0.035+0.15)+1.4 ×1 = 1.622 kN;

小横杆计算简图 2.强度验算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的标准值最不利分配的弯矩和

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

Mqmax = 1.2×0.035×1.52/8 = 0.012 kN.m; 集中荷载最大弯矩计算公式如下:

Mpmax = 1.622×1.5/3 = 0.811 kN.m ;

最大弯矩 M= Mqmax + Mpmax = 0.823 kN.m;

最大应力计算值 σ = M / W = 0.823Χ106/4730=174.035 N/mm2 ;

洪雅县第一建筑公司

6

玉屏山森林度假酒店一期 高支模专项施工方案 小横杆的最大弯曲应力 σ =174.035 N/mm2 小于 小横杆的抗压强度设计值 205 N/mm2,满足要求!

3.挠度验算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和

小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下:

Vqmax=5×0.035×15004/(384×2.06×105×113600) = 0.1 mm ; 大横杆传递荷载 P = p1 + p2 + Q = 0.035+0.15+1 = 1.185 kN; 集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下:

Vpmax = 1185.4×1500×(3×15002-4×15002/9 ) /(72×2.06×105 ×113600) = 6.068 mm;

最大挠度和 V = Vqmax + Vpmax = 0.1+6.068 = 6.168 mm; 小横杆的最大挠度为 6.168 mm 小于 小横杆的最大容许挠度 1500/150=10与10 mm,满足要求!

四、扣件抗滑力的计算:

按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为6.40kN。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):

R ≤ Rc

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取6.40 kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 大横杆的自重标准值: P1 = 0.035×1×2/2=0.035 kN; 小横杆的自重标准值: P2 = 0.035×1.5/2=0.027 kN; 脚手板的自重标准值: P3 = 0.3×1.5×1/2=0.225 kN; 活荷载标准值: Q = 2×1.5×1 /2 = 1.5 kN;

荷载的设计值: R=1.2×(0.035+0.027+0.225)+1.4×1.5=2.444 kN; R < 6.40 kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

五、脚手架立杆荷载计算:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:

洪雅县第一建筑公司

7

…… 此处隐藏:1501字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
坡屋面脚手架专项施工方案(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403910.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)