教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

2012年河北省建筑工程计价依据解释汇编(附件1~7)(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-08
导读: 张朋飞---编制 A.15其他可竞争措施项目 1.预制场地地基较软,作为预制养护场地无法使用,对地基进行处理,费用是否包含在临时设施费中? 答:没有包括在临时设施费中。 2.临时停水停电费、二次搬运费如何计取? 答

张朋飞---编制

A.15其他可竞争措施项目

1.预制场地地基较软,作为预制养护场地无法使用,对地基进行处理,费用是否包含在临时设施费中?

答:没有包括在临时设施费中。

2.临时停水停电费、二次搬运费如何计取?

答:全年摊销,都应计取。停水停电每周累计超过8小时应按签证另行计取。 3.只在冬季或雨季施工时如何计取冬季或者雨季施工增加费?

答:只在冬季施工时,雨季施工增加费计取50%;只在雨季施工时,冬季施工增加费计取50%。

(与《2012年河北省建设工程计价依据宣贯材料》P87 例1 中的解释矛盾)

附件2:: 2012年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额河北省消耗量定额》解释

B.1 楼地面工程

1.室内是细石混凝土地面,混凝土是泵送,是否计取垂云费? 答:应计取。

B.2墙柱面工程

1.墙柱面说明14条抹灰及镶贴块料面层中,均不包括基层面涂刷素水泥浆或界面处理剂。设计有要求时按设计另列项目计算。但在内墙瓷砖、外墙面砖,水泥砂浆粘贴子目中B2-139~161子目中均有素水泥浆,如何解释? 答:上述定额子目中的素水泥浆为标准图集做法中结合层做法,非基层处理涂刷素水泥浆。

2.混凝土墙面不抹灰时,门窗洞口的收口抹灰执行什么项目? 答:单独门窗洞口收口抹灰套普通腰线项目。

3.外墙面砖子目工作内容有擦缝,定额材料消耗量中无擦缝材料?

答:定额外墙面砖项目消耗量中包含1:1水泥砂浆擦缝材料,实际不同时不得调整。 4.墙面斜拼镶砖套定额该如何执行?墙面斜拼镶砖腰线套定额该如何执行?

答:墙面块料斜铺,套相应铺贴项目人工乘以1.15系数,块料消耗量乘以1.05系数。墙面斜拼镶砖腰线,套零星项目定额,人工乘以1.15系数。 5.中空玻璃幕墙工程如何执行定额?

答:中空玻璃幕墙工程执行相应玻璃幕墙项目人工乘以系数1.1。

B.3天棚工程

第 6 页 共 14 页

张朋飞---编制

1.工程量计算规则第二条第7款嵌缝按“m2”计算。没有明确是天棚面积还是嵌缝的缝面积?

答:嵌缝按“m2”计算,应为吊顶天棚面积。

2.采光井天棚如何计算;弧形采光井天棚如何调整? 答:采光井天棚面积按图示尺寸展开面积计算;弧形采光井天棚人工参考弧形幕墙人工乘以1.1,材料弯弧费另行计算。

B.5油漆、涂料、裱糊工程

1.乳胶漆、涂料定额内的腻子粉是否只用来找补?如需大面积刮腻子是否需单套定额? 答:乳胶漆、涂料定额内的腻子粉用来找补的。

B.6其他工程

1.B6-18吧台大理石面板、石材含量120m2/100m2,说明中无计算规则,是否应为水平投影面积?

答:按水平投影面积计算。

B.7脚手架工程

1.装饰工程脚手架工程量计算规则第一条装饰外墙脚手架,按外墙外边线长度乘以外墙高度以m2计算,外墙外边线是否包含外墙保温厚度? 答:包含外墙保温。

B.8垂直运输及超高增加费

1.砖混围护结构,屋顶是钢结构的厂房、仓库,如何计算垂直运输费? 答:按其他结构计算。

附件3: 2012年《全国统一安装工程预算定额河北省消耗量定额》解释

第二册电气设备安装工程

1.总等电位端子箱安装执行第二册第四章中2-324还是执行第二册第九章2-752? 答:按2-751或2-752。

2.桥架安装是否包含支架安装? 答:不包括支架安装。

3.第二册“电气设备安装工程”中“电缆沿垂直通道敷设”中垂直通道定义不明确,电井是否属于垂直通道?

答:一根电缆沿垂直的通道敷设,其垂直敷设长度超过20m(6层),即可套用“电缆沿垂直通道敷设”项目。

4.章节说明中“电缆沿垂直通道敷设高度超过20m(或6层),可套用沿垂直通道敷设

第 7 页 共 14 页

张朋飞---编制

项目”如果竖向如果是30m,套用垂直通道定额是整个30m还是30~20m(即超过部分套用垂直通道),此项是否可以明确一下? 答:指竖向敷设部分,即30m。

5.电缆工程量计算规则中,电缆敷设弛度、波形弯度、交叉的预留长度怎么计算?如:一根电缆两端连接配电箱,在桥架内敷设100m,穿管暗敷20m,进入每个配电箱的预留长度按3.5m考虑,那么这根电缆的敷设弛度、波形弯度、交叉的预留长度是多少?

答:本例中,电缆工程量=(100桥架+20暗敷+2×3.5预留)×(1+2.5%波形系数)。 6.第二册“电气设备安装工程”工程量计算规则,第六条“预分支电缆(亦称母子电缆)敷设,不区分电力电缆芯数,按主电力电缆(母电缆)截面以“100m/束”为计算单位计算”明确意思是否为计算预分支电缆时只计算母电缆长度,分支电缆如何处理? 答:定额是综合考虑的,分支电缆安装已包括在定额中。

7.第二册第八章说明中第十四条,因预分支电缆的电缆头费用已计入预分支电力电缆价格之内,故不再计取电缆头制作安装。请问:预分支电缆的电缆头和配电箱连接的接线工作如何计取?

答:电缆头安装已在预分支电缆安装中综合考虑。

8.定额中预分支电力电缆敷设没有区分敷设方式,请问:预分支电力电缆沿垂直通道敷设,应该怎么套用定额?

答:预分支电力电缆不区分敷设方式均执行同一项目。 9.第二册“2-543”“2-544”顶管工程是否包括工作井的挖埋,与市政定额---排水工程---顶管工程有什么区别?管径不同时能否互套? 答:第二册中的顶管不包括工作坑的挖填,主要适用于电缆保护管短距离顶管或过小区道路顶管。

10.在实际结算过程中对安装配电箱在主体结构施工时放一个木套箱存在分歧,审计单位认为木套箱在土建主体模板施工中已经包含,施工方认为木套箱由自己制作并在主体施工时配合安装,此项是否可以明确一下。 答:木套箱应在模板施工时考虑。

11.在实际施工中,暗装配电箱的预留洞需要电气施工人员施工,预留洞工作所需的材料和人工是否单独记取?套用哪项定额?

答:预留洞为土建预留,安装定额子目中已考虑了配合预留用工.

12.第二册PVC电线管2012定额工作内容中含刨沟,对比2008定额100m含量只增加0.11工日,是否为因局部管路堵塞剔凿所用工日.对于二次砌体结构,砌块墙开槽,埋管,抹灰,是否仍执行第二册中人工刨槽/机械开槽定额。 答:第二册配管暗敷中已综合考虑了混凝土内敷设和砌块墙开槽后敷设,正常情况下不应单独计算开槽、刨沟。

13.民用住宅工程中户内的弱电插座总包单位只做预埋接线盒,最后用盲板盖上,盲板安装如何记取?

答:计算接线盒时未计价材料增加盲板材料费。

14.某新建住宅小区,每栋住宅楼内均有配电室,配电室中的低压配电柜(如GGD、XL柜,尺寸为800*2000*600,落地安装),安装是套用2-239低压开关柜安装?还是2-261成套配电箱落地式? 答:开关柜内的设备主要是起开和关的作用,配电柜内的设备主要是起分配电能的作用。 15.第十三章说明中第三条:本章中的装饰灯具项目均已考虑了一般工程的超高作业因素,并包括脚手架搭拆费用。请问 …… 此处隐藏:3411字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2012年河北省建筑工程计价依据解释汇编(附件1~7)(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403818.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。