教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

揽月湾人防暖通计算书(2)

来源:网络收集 时间:2026-08-08
导读: =-27502.8(w) 3、计算人防工程内空气平均温度tnc与年平均地温t0之差引起的壁面传热量。 Q1=N(tnc-t0) N=αl (b+2h)(1-Tpb) =8×50×(34+2×3.9)(1-0.941) =986.48(w/℃) Q1= N(tnc-t0) =986.48×(25-18.5) =6412.12

=-27502.8(w)

3、计算人防工程内空气平均温度tnc与年平均地温t0之差引起的壁面传热量。

Q1=N(tnc-t0) N=αl (b+2h)(1-Tpb)

=8×50×(34+2×3.9)(1-0.941) =986.48(w/℃) Q1= N(tnc-t0) =986.48×(25-18.5) =6412.12(W)

夏季壁面传热量

Q=Q1+QS=27502.8+6412.12=33.9(KW)

因夏季土壤温度及上部建筑内温度均低于医疗救护站的室内计算温度,故此部分冷负荷为负值。即为-33.9(KW)

2设备冷负荷 ○

1、电动设备散热量

电动设备明细:1.5KW 1台 (η1=0.75)

1.1KW 1台 (η1=0.80) 7.5KW 1台 (η1=0.84) QS=n1n2n3?N1N2?η1η2?

1.51.17.5???? ?0.750.80.84? =1.0×0.9×0.5×?? =5.54kw

2、电热设备散热量 电热设备:60KW

QS= n1n2n3N=1.0×0.9×0.8×60=43.2KW 3、电子设备散热量:

电子计算机总台数40台,每台计算机按500W计算。 总功率 40x0.5=20KW

4、食物的显热散热冷负荷

按计算人员数110人计,每位人员9W 总冷负荷 110×0.009=0.99kw 热设备及热表面散热形成的冷负荷Q

设备总冷负荷Qs=5.54+43.2+20+0.99=69.73KW 考虑三班制、热源经常稳定运行

设备冷负荷Q=Qs.n4=69.73×0.9=62.76KW

3照明冷负荷 ○

本工程建筑面积约为1462m2,照明冷负荷按每平方米20W计算, 即照明冷负荷为 1462×20=29.24KW

4人体冷负荷 ○

战时医疗救护站内设计人数110人。

其中医护人员:35人;后勤辅助人员:30人;伤员:50人

医护人员男女比例按3:7计算,所有人员以成员考虑,即战时本工程内女性人员24人,男性人员:11人。医护人员按轻度劳动计,后勤辅助人员按中等劳动计,伤员按静坐计。

根据战时医疗救护工程特点,本人防工程内计算人数按满负荷计算(110人),且均为成年,满员后人员不频繁变动。

人员全热冷负荷Q=24×0.84×182+11×182+30×235+50×108 =18.12KW 本工程夏季总计算冷负荷

Q=-33.9+62.76+29.24+18.12=76.22KW 空调除湿机选型:

ZCKF50-90 (室外机 CW50)除湿量:50Kg/h 15000m/h 机外余压:750Pa N=7.5kw 过滤器采用中效过滤器 制冷量:86KW 机组功率:32.8kw

揽月湾人防暖通计算书(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403814.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)