揽月湾人防暖通计算书
负荷计算
一.工程概况
本工程为常州西太湖揽月湾西侧地块二期。本工程为地下一层车库,地库基本层高为3.9米;本工程地下室防护单元A掩蔽人数为105人,防护单元B为110人。
二、室外空调计算气象参数
常州市 东经:119°57' 北纬:31°46' 夏季空调室外计算干球温度31.3℃ 夏季空调室外计算湿球温度3.1℃
战时医疗救护站工程内计算温度 手术室≤28℃ 病房及其他≤30℃ 战时医疗救护站工程内计算相对湿度 手术室55~60% 病房及其他≤70% 三、计算内容
本计算书包括夏季冷负荷计算和湿负荷计算。 防护单元A 1)夏季冷负荷计算
1围护结构的散热 ○2设备冷负荷 本医疗救护工程夏季冷负荷主要包括:○3照明冷负荷○4人体冷负荷 ○
1 围护结构的散热 ○
本工程为浅埋人防地下工程,且两侧墙周围为土壤,另两侧墙周围为相邻的地下汽车库,上部建筑为酒店大堂且夏季有空调。因相邻汽车库夏季温度相对较低与医疗救护站室内计算温度差不大于3℃,故此部分散热忽略不计,仅计算与土壤相邻的侧墙散热量及经楼板的散热量。
主要计算参数:本工程长 l=50m 宽 b=34m 高 h=3.9m 楼板厚 300mm 侧墙厚 300mm(混凝土结构) 导热系数λb=1.5w/(m. ℃) 导温系数a=5.56×10-7m2/s 年平均地温:18.5℃
地表面温度年波幅θd=25℃ 內壁面换热系数α=8w/(m2. ℃) 地下室计算温度: 25℃ 1、楼板传热系数 K=
??b8.0?1.5??3.64(w/m2.℃)
???2?b8.0?0.3?2?1.5由查表得Θdb=0.067 , Tpb=0.941
2、计算地面建筑与地下室温差引起的、经楼板传递热量以及地表面温度年周期性波动通过建筑外侧墙壁传递的热量Qs。
Qs=b l k (tnc - tnp′)-2αl hθdΘdb
=50×34×3.64×(25-28.6)-2×8×50×3.9×25×0.067 =-22276.8-5226 =-27502.8(w)
3、计算人防工程内空气平均温度tnc与年平均地温t0之差引起的壁面传热量。
Q1=N(tnc-t0) N=αl (b+2h)(1-Tpb)
=8×50×(34+2×3.9)(1-0.941) =986.48(w/℃) Q1= N(tnc-t0) =986.48×(25-18.5) =6412.12(W)
夏季壁面传热量
Q=Q1+QS=27502.8+6412.12=33.9(KW)
因夏季土壤温度及上部建筑内温度均低于医疗救护站的室内计算温度,故此部分冷负荷为负值。即为-33.9(KW)
○
2设备冷负荷 1、电动设备散热量
电动设备明细:1.5KW 1台 (η1=0.75)
1.1KW 1台 (η1=0.80) 7.5KW 1台 QS=n1n2n3?N1N2η??
1η2 =1.0×0.9×0.5×?1.5??0.75?1.10.8?7.5?0.84?? =5.54kw
2、电热设备散热量 电热设备:60KW
QS= n1n2n3N=1.0×0.9×0.8×60=43.2KW 3、电子设备散热量:
电子计算机总台数40台,每台计算机按500W计算。 总功率 40x0.5=20KW
4、食物的显热散热冷负荷
按计算人员数105人计,每位人员9W 总冷负荷 105×0.009=0.945kw 热设备及热表面散热形成的冷负荷Q
设备总冷负荷Qs=5.54+43.2+20+0.945=69.69KW
η1=0.84) (
考虑三班制、热源经常稳定运行
设备冷负荷Q=Qs.n4=69.69×0.9=62.721KW
3照明冷负荷 ○
本工程建筑面积约为1454m2,照明冷负荷按每平方米20W计算, 即照明冷负荷为 1454×20=29.08KW
4人体冷负荷 ○
战时医疗救护站内设计人数105人。
其中医护人员:35人;后勤辅助人员:30人;伤员:45人
医护人员男女比例按3:7计算,所有人员以成员考虑,即战时本工程内女性人员24人,男性人员:11人。医护人员按轻度劳动计,后勤辅助人员按中等劳动计,伤员按静坐计。
根据战时医疗救护工程特点,本人防工程内计算人数按满负荷计算(105人),且均为成年,满员后人员不频繁变动。
人员全热冷负荷Q=24×0.84×182+11×182+30×235+45×108 =17.58KW 本工程夏季总计算冷负荷
Q=-33.9+62.721+29.08+17.58=75.481KW 空调除湿机选型:
ZCKF50-90 (室外机 CW50)除湿量:50Kg/h 15000m/h 机外余压:750Pa N=7.5kw 过滤器采用中效过滤器 制冷量:86KW 机组功率:32.8kw
防护单元B 1)夏季冷负荷计算
=50×34×3.64×(25-28.6)-2×8×50×3.9×25×0.067 =-22276.8-5226
…… 此处隐藏:863字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲




