关于修订《重大危险源安全管理规定》的通知(7)
选用危险指数法确定外部安全防护距离:
1.未列入国家安全监管总局公布的重点监管的危险化工工艺的;
2.不涉及国家安全监管总局公布的重点监管危险化学品,或涉及重点监管的危险化学品但不构成一级、二级重大危险源的;
3.涉及毒性气体但危险化学品生产、储存装置不构成重大危险源的。
(二)计算步骤。
危险指数法确定外部安全防护距离的流程图如图1所示:
- 31 -
收集资料数据查危险等级标准表确定危险化学品的危险等级查基准量表确定危险化学品的基准量计算校正因子确定危险化学品的校正量否所有危险化学品是计算所有危险化学品存在量与校正量比值并累加,得到危险指数查危险指数等级与外部安全防护距离对照表确定外部安全防护距离
图1 危险指数法流程图
计算步骤如下:
1.确定危险化学品的危险等级。
危险化学品的危险等级是按物理危险性(火灾/爆炸)或健康危害性(人员健康)进行的危险性分级。根据收集的危险化学品资料,通过查表1,可得到其危险等级。
- 32 -
表1 危险化学品的危险等级标准表
危险化学品 危险货物分类 点燃的气体; b)不论易燃下限如何,与空气混合,燃烧范围的体积分数至少为12%的气体。 2.1 液化石油气(LPG) 3PGⅠ 易燃 液体 3PGⅡ 3PGⅢ 可燃液体 易燃成分占45%或更多的气溶胶。 闪点<23℃,初沸点≤35℃ 闪点<23℃,初沸点>35℃ 23℃≤闪点≤60℃ 60℃<闪点≤93℃ a)物质: (i)列为液态退敏爆炸品,在联合国《关于危险液态退敏爆炸品 3 PGⅠ PGⅡ PGⅢ 货物运输的建议书-规章范本》(以下简称《规章范本》)中包装分类为Ⅰ、Ⅱ或Ⅲ; b)液态退敏爆炸品: (i)是一类爆炸品添加退敏剂形成液体,不再满足爆炸品的条件; (ii)没有列在《规章范本》中,没有包装分类。 易燃固体—易燃固体和摩擦易着火的固体 4.1(a) PGⅢ 4.1(a) PGⅡ 按联合国《关于危险货物运输的建议书-试验和标准手册》(以下简称《试验和标准手册》),迅速燃烧或反应迅速或可能通过摩擦起火的物质。 按《试验和标准手册》相关测试方法测试,危险性比4.1(a)PGⅡ低的物质。 火灾爆炸 低 火灾爆炸 中 火灾爆炸 高 火灾爆炸 火灾爆炸 火灾爆炸 火灾爆炸 火灾爆炸 火灾爆炸 高 中 高 高 中 低 说明 a)与空气的混合物按体积分数占13%或更少时可2.1 易燃 气体 火灾爆炸 高 危险种类 危险等级 - 33 -
危险化学品 危险货物分类 4.1(b) A类 B类 4.1(b) C类 D类 4.1(b) E类 F类 4.1(c) PGⅠ PGⅡ PGⅢ 说明 按《试验和标准手册》相关测试方法测试,会传播爆轰或快速爆燃或剧烈反应或热爆炸的热不稳定物质。 按《试验和标准手册》相关测试方法测试,危险性比4.1(b)A类、B类低的物质。 按《试验和标准手册》相关测试方法测试,危险性比4.1(b)C类、D类低的物质。 a)列入《规章范本》的几种物质; b)是一类爆炸品添加退敏剂形成固体,不再满足一类爆炸品的条件。 a)不满足《规章范本》4.1.2判定标准,但按《试危险种类 危险等级 高 火灾爆炸 自反应性物质 火灾爆炸 中 火灾爆炸 低 固体退敏爆炸品 火灾爆炸 高 4.2 PGⅠ 自燃 物质 4.2 PGⅡ 4.2 PGⅢ 4.3 PGⅠ 遇湿易燃固体 4.3 PGⅡ 4.3 PGⅢ 验和标准手册》,与空气接触5分钟内发生燃烧的固体; b)不满足《规章范本》4.1.2判定标准,但是依据相关测试条件,可以燃烧或使滤纸燃烧的液体。 不满足《规章范本》4.1.2判定标准,但按相关测试方法,满足特定标准的物质。 不满足《规章范本》4.1.2判定标准,但按相关测试方法,一定数量满足特定标准的物质。 a)少量物质与水接触释放出易燃气体的物质; b)常温下易与水反应的物质,易燃气体释放率在任一分钟内大于10L/kg。 常温下易与水反应的物质,易燃气体释放率每小时大于20L/kg。 常温下与水反应缓慢的物质,易燃气体释放率每小时大于1L/kg。 火灾爆炸 火灾爆炸 高 中 火灾爆炸 高 火灾爆炸 火灾爆炸 高 中 火灾爆炸 高 - 34 -
危险化学品 危险货物分类 Ⅰ的物质; 5.1 PGⅠ 说明 a)《规章范本》中属于5.1类物质,包装分类为b)与干纤维素混合自燃或平均燃烧时间小于特定参考物的固体; c)与干纤维素混合自燃或平均燃烧时间小于特定参考物的液体。 a)《规章范本》中属于5.1类物质,包装分类为Ⅱ的物质; 危险种类 危险等级 火灾爆炸 高 氧化物—固体或液体 5.1 PGⅡ b)与干纤维素混合形成的混合物平均燃烧时间大于或等于特定参考物,不符合5.1PGⅠ标准的固体; c)与干纤维素混合形成的混合物平均燃烧时间大于或等于特定参考物,不符合5.1PGⅠ标准的液体。 a)《规章范本》中属于5.1类物质,包装分类为Ⅲ物质; b)与干纤维素混合形成的混合物平均燃烧时间大火灾爆炸 高 5.1 PGⅢ 于或等于特定参考物,不符合5.1PGⅠ或Ⅱ标准的固体; c)与干纤维素混合形成的混合物平均燃烧时间大于或等于特定参考物,不符合5.1PGⅠ或Ⅱ标准的液体。 a)《规章范本》中属于5.1类的气体; 火灾爆炸 中 氧化物—气体 2.2 5.2 A类 b)引起或有助于其他物质比在空气中燃烧更快的气体。 按《试验和标准手册》相关测试方法测试,会传播爆轰或快速爆燃或剧烈反应或热爆炸的物质。 按《试验和标准手册》相关测试方法测试,危险性比5.2A类、B类低的物质。 火灾爆炸 高 火灾爆炸 高 有机过氧化物 B类 5.2 C类 D类 火灾爆炸 中 - 35 -
…… 此处隐藏:683字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲