您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

电力系统模拟试题(四)(5)

来源:网络收集 时间:2026-08-03
导读: 2、高压熔断器的熔体材料一般采用( )等合金材料制成。 A、银 B、铜 C、铬 D、康铜 3、负荷开关按灭弧方式及灭弧介质分类可分为( )负荷开关等。 A、油浸式 B、产气式 C、压气式 D、真空 E、六氟化硫(SF6) 4、

2、高压熔断器的熔体材料一般采用( )等合金材料制成。

A、银 B、铜 C、铬 D、康铜

3、负荷开关按灭弧方式及灭弧介质分类可分为( )负荷开关等。

A、油浸式 B、产气式 C、压气式 D、真空 E、六氟化硫(SF6)

4、大电流真空灭弧室的触头,在设计时采取了在触头间施加( )措施,从而实现真空灭弧室开断大电流的功能。

A、横向磁场 B、气吹装置 C、纵向磁场 D、气体回收装置 5、雷电过电压通常称为( )。

A、外部过电压 B、内部过电压

C、大气过电压 D、操作过电压 6、人体触电方式有( )。

A、两相触电 B、直接接触触电

C、跨步电压触电 D、间接接触触电 7、KYN28-10型开关柜小车室左侧轨道上设有( )。

A、开、合主回路触头盒遮挡帘板的机构 B、小车的接地装置 C、小车运动横向限位装置 D、防止小车滑脱的限位

8、高压熔断器按动作特性可分为( )。

A、固定式 B、限流式 C、跌落式 D、户内式

1、某10kV架空电力线路,导线为LGJ-150/25,线路长度为3km,线路所带负荷为1.6MW,功率因数为0.8,则该线路的电压损失为( )。(导线阻抗:x0=0.4 Ω/km,r0=0.21 Ω/km) A、244.8V B、408.0V

C、489.6V D、652.8V

2、某变电站避雷针架设高度为36m,则该避雷针在24m的高度的保护半径是( )。

A、11m B、14m C、12m D、15m

BCBBA BDDAC BBBAA BAABA DCAAB CDBAA BCBBC ABADD ABABB BABAB AAAAB ABABA BBBBB AAAAA BBBBAB ABC ABD ABCDE AC AC BD AC AC A A

1、磁通的单位1Wb(韦)=( )Mx(麦)。

4 6812

A、10 B、10 C、10 D、10

2、电路中,导体对( )呈现的阻碍作用称为电阻,用参数R表示。

A、电压 B、电量 C、电流 D、电流密度 3、当调整消弧线圈的分接头使得消弧线圈的电感电流等于接地电容电流,则流过接地点的电流为( )A,称为全补偿。

A、零 B、10 C、5 D、1 4、交流高压输电网一般指110kV、( )电网。

A、10kV B、20kV C、35kV D、220kV

5、在低压配电系统中广泛采用的TN系统和TT系统,均为( )运行方式,其目的是保障人身设备安全。

A、中性点不接地 B、中性点直接接地 C、中性点经消弧线圈接地 D、中性点经电阻接地 6、( )短路,其不平衡电流将产生较强的不平衡磁场,会对附近的通信线路、电子设备及其他弱电控制系统产生干扰信号,使通讯失真、控制失灵、设备产生误动作。

A、不对称的接地

B、三相接地 C、对称接地

D、对称或者不对称接地

7、中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,接地相对地电压( )。

A、最高为线电压 B、最高为相电压 C、最低为相电压 D、最低为零

8、三相系统中发生的短路有 4 种基本类型,三相短路、( )、单相接地短路和两相接地短路。

A、相相短路 B、两相短路 C、相地短路 D、瞬时短路 9、因为隔离开关( ),所以隔离开关禁止带负荷拉合。

A、没有灭弧装置 B、有灭弧装置 C、部分有灭弧装置 D、部分没有灭弧装置 10、一类负荷中的特别重要负荷,除由( )独立电源供电外,还应增设应急电源,并不准将其他负荷接入应急供电系统。

A、一个 B、两个 C、三个 D、四个 11、在某一个时段内,电压急剧变化而偏离额定值的现象,称为( )。

A、电压波动 B、电压闪避 C、电压偏移 D、电压剧变

12、供电频率的允许偏差规定,电网装机容量在3000MW及以上的为( )Hz。

A、±0.1 B、±0.2 C、±0.3 D、±0.4

13、变压器负载运行时,由于变压器内部的阻抗压降,( )将随负载电流和负载功率因数的改变而改变。

A、一次电压 B、二次电压 C、阻抗电压 D、电流电压 14、变压器是一种静止的电气设备,它利用( )将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。

A、电路原理 B、电力原理 C、电磁感应原理 D、电工原理

15、电流互感器一次绕组匝数( )二次绕组的匝数。

A、小于 B、大于 C、等于 D、大于或小于 16、互感器分电压互感器和( )两大类,它们是供电系统中测量、保护、监控用的重要设备。

A、电流互感器 B、断路器 C、隔离开关 D、避雷器

17、一般两台并列变压器的容量比也不能超过( ),否则会影响经济性。

A、3:1 B、4:1 C、5:1 D、6:1

18、变压器的效率为输出的( )与输入的有功功率之比的百分数。

A、有功功率 B、无功功率 C、额定功率 D、视在功率

19、单相变压器多为( ),通常为少维护的密封式,与同容量三相变压器相比,空载损耗和负载损耗都小,特别适用于小负荷分布分散且无三相负荷区域。

A、地下式 B、地面式 C、柱上式 D、户内式 20、变压器的额定频率即是所设计的运行频率,我国为( )HZ。

A、45 B、50 C、55 D、6021、变压器可以按绕组耦合方式、相数、冷却方式、绕组数、绕组导线材质和( )分类。

A、调流方式 B、调压方式 C、调功方式 D、调频方式

22、对于油浸式变压器绕组和顶层油温升限值, A级绝缘在98

时产生的绝缘损坏为正常损坏,绕组最热点与其平均温度

,绕

之差为( ),保证变压器正常寿命的年平均气温是20组温升限值为65

A、12

C、14

D、15

B、13

23、( )属于断路器的日常维护工作。 A、断路器触头检查 B、操作机构调整

C、配合其它设备的停电机会进行传动部位检查 D、分、合闸线圈检查

24、断路器技术参数必须满足装设地点( )的要求。

A、运行工况 B、环境温度 C、运行管理人员的素质 D、气候条件 25、造成运行中的高压电容器外壳渗漏油的原因之一是( )。

A、电容器内部过电压 B、内部产生局部放电 C、运行中温度剧烈变化 D、内部发生相间短路 26、高压电容器运行过程中,规定高压电容器室的环境温度为( )。

A、40℃ B、±40℃ C、55℃ D、±55℃ 27、架空导线的种类有( )。

A、裸导线、绝缘导线 B、避雷线、输电线 C、接地线、输电线 D、架空地线

28、电力电缆线路与架空电力线路相比有如下缺点( )。

…… 此处隐藏:890字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
电力系统模拟试题(四)(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403714.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)