安置房对讲施工组织设计(A)(7)
施工组织设计
? 调试记录 ? 输出:
? 调试报告
? 内部验收报告(要有工程部,技术支持,项目经理参加) ? 设备说明书 ? 设备接线图 ? 系统使用说明书 ? 培训材料
? 接收人:工程部,工程项目经理 校线的内容:
对系统的设备(控制柜、箱)到现场设备进行点对点的检查。这些工作包括:
? 检查对时平面穿线是否按图纸设计施工,强、弱电不同电压等级电线是
否走不同的管和线槽;
? 检查对讲平面管线控制柜、箱端是否全部上控制器端子;
? 把检查情况报告给安装公司,特别注意在此项工作完成之前,控制柜、
箱一直出在关的位置。
? 检查电源敷设到位:对讲系统子系终端箱、箱电源保证在调试前敷设到
位,并保证在调试阶段各系统可随时得到供电。注意在调试前千万不要给各系统的终端通电,以免损坏对讲系统现场设备。
6.2对讲系统的调试总则 6.2.1 可视对讲系统调试:
线路部分的调试主要为校线和施工质量的检验,其性能调试应结合系统调试进行,有关系统调试的内容如下。
? 设备电源检测
? 电源供应单元的备用电池的直流电压的检测。 ? 线路检查
? 按施工图进行校线。
第31页,共51页
施工组织设计
? 用500V兆欧表检查电源电缆的绝缘,其芯线与芯线、芯线与地线的
绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
? 用250V兆欧表检查控制电缆的绝缘,其芯线与芯线、芯线与地线的
绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
? 对讲机的功能调试
? 对对讲机的音量进行调整,检测是否灵敏,反应时间是否合理; ? 系统调试
? 进行图像播放和声音通话测试,看是否反应正常,并纪录 ;
6.2.2 保安防范系统调试:
保安防范系统的调试是在保证系统自身安全的前提下,能对布防的防区实现可靠的检测。
6.3对讲系统的竣工验收
对讲系统工程的验收,应根据建筑安装工程的施工进度,对隐蔽工程、分项工程和竣工工程进行验收。
系统验收的条件:对讲系统工程经隐蔽工程检验、安装调试完成、系统调试(含系统联调)、初检合格、技术培训、试运行、整改后,由系统集成商向业主提出验收申请,经业主同意后进行。
系统竣工验收的前提条件:
? 系统安装调试、试运行后的正常连续投运时间不少于1个月。 ? 运行管理人员已完成技术培训,具备独立上岗能力,管理制度建全。 ? 进行了系统检测,检测结论为合格。 ? 图纸资料、技术文件及记录完整。
系统验收可根据系统的具体情况,对条件成熟的系统分别组织验收。 系统验收的依据:验收标准应依据有关国际标准、国家规范、招标文件(包括答疑文件)、设计文件和合同等。
系统验收的内容:工程竣工验收的内容包括施工验收、技术验收和图纸资料审查三部分。
? 施工验收
第32页,共51页
施工组织设计
施工验收由验收机构指定的施工验收组或人员具体负责检查验收。对隐蔽工程验收记录和设备安装质量验收记录进行检查;并按规定的抽查比例、检测内容进行抽查。
? 施工质量的依据是《建筑电气工程施工质量验收规范》中的相关规
定。
? 施工验收的内容有:对隐蔽工程随工验收的复核;对现场设备安装
质量的抽查。
? 对隐蔽工程随工验收的复核:重点是复核土建施工单位提供的对讲
系统接地电阻测试数据,接地电阻是否符合GB/T 50198标准的要求;系统是否做了等电位连接;以及其他隐蔽工程的验收结果。 ? 对现场设备安装质量的抽查:按《规范》所规定的抽查比例、检测
内容进行抽查。并对管线、接线盒、控制柜、操作台、电视墙等地安装质量进行抽查和复核。
? 检查对讲工程中前端设备安装是否符合设计要求。 ? 技术验收
技术验收由验收机构指定的技术验收组或人员具体负责检查验收。对分项工程的初验结果和系统的试运行记录进行检查;并按抽检比例进行抽检测试。
? 技术验收的依据是根据国家规范中的相关规定、设计方案和工程合
同。
? 对工程的各系统逐项进行验收。并填写相关验收表格。
? 对中控室应检查环境条件、通信设施、自身安全防范、照明、供电
(包括不停电电源)、防火、防雷保护等措施是否到位。
? 图纸、资料审查
工程竣工验收时提供的技术资料: ? 设计文件
? 工程合同,技术要求
? 工程设计说明,包括系统选型论证,系统监控方案和规模容量说明,
系统功能说明和性能指标等。
? 安放系统建设方案的论证报告和审批报告(对高风险安全防范工
程)。
第33页,共51页
施工组织设计
? 施工文件
? 工程竣工图纸,施工平面图。包括:系统结构图、各系统原理图、
设备电气端子接线图;中央控制室设备布置图、接线图; ? 设备清单。 ? 检测记录
? 工程检测记录,包括隐蔽工程检测记录、施工质量检查记录; ? 设备功能检查记录; ? 系统试运行记录; ? 系统检测报告。 ? 运行文件:
? 系统的产品说明书; ? 操作手册; ? 维护手册; ? 其它文件
? 系统设备出厂检测报告; ? 设备进场验收记录; ? 相关工程质量事故报告; ? 工程设计变更单; ? 不合格项处理报告等。 ? 预结算文件:
? 工程预算报告;
? 工程结算报告(视具体情况)。
系统验收的组织:系统验收应由业主主持和组织,设计方、监理方和系统集成商参加,按由业主方确认的验收大纲进行验收。
验收结果由参加验收的同行专家、以及业主、设计方、监理方代表签字认可。 工程验收委员会分为三个验收组:技术验收组、施工验收组和资料验收组。 七、质量保证措施及体系
作为获得ISO9001认证的公司,我们将以全优工程为目标,并按此要求进行
第34页,共51页
施工组织设计
施工,为此我们提出以下质量保证措施及体系。
从第一道工序开始到竣工的全过程,对每道工序停止检查点提出具体的技术措施、施工程序、检验方法和记录要求。对工序实行由班组“自检”、施工员“复检”和质量员“终检”的三检制度。上道工序检验不合格,不准转到下道工序。
如需进行例外转序,首先由施工员写出书面报告,说明要求例外转序的理由,并保证能随时客观评价其转序后的质量状况,报经项目技术负责人或项目经理审批后,才能例外转序。针对特殊设备的具体情况,配备相适用的技术力量、技术装备和检测设备,确保工程质量达到规定的要求。
工程出现一般不合格,将由施工员或质检员监督班组进行返工,直到从新检验合格为止。还将严格防止一般事故重复发生,严格防止一般质量事故通病的重复出现。重要不合格将由质检员填写<不合格工序通知单>,报项目技术负责人审核、项目经理签字,组织治安科、工程科和相关责任人员到施工现场调查分析事故发生的原因,提出纠正的措施和处理方法。 7.1质量活动实施和控制的方法
a) 对讲系统图纸交付业主后,经业主、监理和各相关专业有关人员进行评审。 b) 设备、材料进场时,由甲方、监理单位及本公司管理人员共同检验,不符
合合同要求的产品决不能进场,以确保工程质量。
c) 对于隐蔽工程,提前48小时通知甲方及监理单位进行中间验收,当隐蔽的
工程项目未进行隐蔽验 …… 此处隐藏:1339字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲