教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

反循环钻孔灌注桩施工方案(4)

来源:网络收集 时间:2026-08-02
导读: ①在下钢筋笼之后,尽快安装灌砼导管。导管直径不小于25cm。导管安装前,检算其配节长度及漏斗容量。导管内壁光滑,无粘附物,接管前用水冲洗其内壁。导管下口离孔底25~40cm。 ②水下砼拌和所用粗细骨料必须满足规

①在下钢筋笼之后,尽快安装灌砼导管。导管直径不小于25cm。导管安装前,检算其配节长度及漏斗容量。导管内壁光滑,无粘附物,接管前用水冲洗其内壁。导管下口离孔底25~40cm。

②水下砼拌和所用粗细骨料必须满足规范要求。粗骨料采用碎石,并通过试验适当增加含砂率,砼的坍落度应控制在18~22cm。

③灌注水下砼首盘采用压球法,在导管内先放置一隔水球(篮球内胆),用铁板封口,开灌时打开铁板封口即可,隔水球回收再次利用。初灌量要满足导管初埋不少于1m和填充导管底部间隙的需要。因初灌时导管口距孔底高度较小,且初灌砼与水直接接触,该砼的流动性比后绪砼的小,后绪砼下冲后的反冲力对管内砼的作用力比正常灌注的大,不利于施工,因此,在保证最小埋深前提下,导管口应尽快离开桩尖,可在上部第一节导管顶部外壁上加焊2~3道间距为20~30cm固定箍圈来实现,另外第一节导管宜选择长度较小的管节,以尽快提管。

④水下砼的灌注必须连续进行,中途不得中断。严禁导管提出混凝土面,在计算了已灌砼量及量测了孔中砼面深度后,才可缓缓平稳提升,并随时晃动。在在整个灌注时间内,导管埋入砼深度不应小于2m且不大于6m,且导管中不进水或冒气泡。导管应勤提拆,拆管前应先测定混凝土面,再计算拆管节数。一般情况下整个灌注时间控制在2~3小时内。

⑤灌注砼时溢出的泥浆采用泥浆泵抽至泥浆池中循环利用,以防止污染或堵塞河道和交通。

⑥桩身砼要按规范和设计要求进行超灌,超灌高度不小于50cm,确保截除桩头后桩身砼质量。

(9)截桩头

桩砼灌完24小时后,在不影响其他桩施工的情况下,开挖并截除桩头。此时截除桩头应留15~20cm,在桩头砼达到设计强度时再次截除,以保证桩头段砼质量符合规范。

(10)钻孔桩质量检验

对于监理工程师指定试验的桩,凿除桩顶砼后养护,按规范和设计及监理工程师的指示,对桩进行检测。所有桩基申请有省质检站颁发资质的单位检测桩基。

(11)钻孔灌注桩在施工的全过程,严格按规范、验标以及监理工程师的要求,认真作好施工记录,填写各种记录表格。

- 16 -

4.8灌注水下砼

4.8.1钢筋笼吊装结束,应立即安装混凝土导管,灌注混凝土前检查孔底沉淀物厚度检

查符合要求后,应迅速进行水下混凝土灌注工作,沉淀物超出规定要二次清孔,并备好清孔设备。

4.8.2混凝土的拌和、配合比严格按照规范操作计量。混凝土拌和物运至灌注地点时,

应检查其均匀性和塌落度,如不符合规范要求,应进行二次拌和,二次拌和后仍不能满足要求,不得使用。

4.8.3水下混凝土采用导管进行灌注。导管吊装前试拼,导管采用直径不小于25cm的

管节组成,接头应具备装卸方便,连接牢靠,接口带有密封圈,保证不漏水不透气,并作水密试验,试验水压力应不小于灌注混凝土时导管可能承受的最大压力的1.3倍,经15分钟试验,导管滚动数次,管壁无变形,接头不漏水,方认为合格,然后在导管外壁用明显标记逐节编号并标明尺度。

4.8.4根据桩孔的总长,确定导管的拼装长度,导管在钻孔旁先分段组拼,再逐段拼装

插入钻孔内,导管吊放过程中,应使位置居中,轴线顺直,防止卡住钢筋笼或碰撞孔壁。同时检查拼装后的垂直情况,并在灌注前进行升降试验,保证在需要减慢或停止混凝土流动时使导管能迅速升降,钻孔中的水位应保持稳定,导管下口距孔底0.4m。

4.8.5混凝土隔水措施采用集料球法,集料球用混凝土干集料填充(水泥用量适当加

大),当首批砼备足开始灌注时,即把集料球放入,要用铅丝吊起,备足混凝土后剪断铅丝,此时集料球使混凝土与水隔离,这样混凝土通过导管时可挤走导管内的水,保证水下砼的质量。

4.8.6灌注水下混凝土前,先检测孔底泥浆沉淀厚度,如大于30cm,应再次清孔直至符

合要求。

4.8.7混凝土水平运输用混凝土运输车,垂直运输为8吨汽车吊配合料斗。 首批灌注

混凝土的储备量及漏斗的储备量均应通过计算确定。在灌注混凝土开始时,导管底部至孔底应有250-400mm的空间。首批灌注混凝土的数量应能满足导管初次埋置深度(≥1.0m)和填充导管底部间隙的需要。初次混凝土灌注后,经检查溢浆正常,无串浆漏水,导管埋深符合要求,未发现气泡和水泡,即可正常进行水下混凝土灌注。水下混凝土灌注过程中要经常测量孔内混凝土灌注面层高程,以控

- 17 -

制导管的提升速度和高度,避免将导管拔出混凝土顶面,造成断桩。

4.8.8在整个灌注时间内,出料口应伸入先前灌注的混凝土内至少2m(以防止泥浆及水

冲入管内),不得大于6m。应经常量测孔内混凝土面层的高程,及时调整导管出料口与混凝土表面的相应位置,并始终予以严密监视,导管应在无水进入的状态下填充。

4.8.9水下混凝土应具有良好的和易性,在运输和灌注过程中无显著离析、泌水现象。

灌注时混凝土应保持足够的流动性,其坍落度采用18~22cm。灌注水下混凝土必须连续进行并尽量减少灌注时间,不得中途停工,在混凝土初凝前应完成桩基的灌注工作。灌注过程中应注意观察管内混凝土下降和孔内水位升降情况,及时测量孔内砼顶面的高度,并边灌注混凝土边提升导管的同时拆除上一节导管,使砼经常处于流动状态,当导管底埋置于混凝土的深度达3m~6m,或导管中混凝土落不下去时,就开始将导管提升,提升速度不能过快,提升导管时应先将顶上漏斗挪开,然后重直提升导管,拆去顶上一节后再接上漏斗,继续灌注混凝土。提升导管要保护导管垂直及居中,禁止倾侧和牵动钢筋骨架。正确指挥导管的提升和拆除,保证提升后导管的埋深不宜小于2m,以免造成夹层和断桩,影响成桩质量,导管的埋深不宜大于6m。

4.8.10灌注混凝土时,溢出的泥浆应引流至适当地点处理,以防止污染或堵塞河道和

交通。

4.8.11灌注过程中有短时间停歇时,应经常抽动导管,使混凝土保持足够的流动性防

止堵管事故发生。灌注桩桩顶高程应高出桩顶设计高程0.5~1.0米,以保证凿除桩顶浮碴后桩头的混凝土质量满足设计要求,预加高度可在基坑开挖后凿除,凿除时须防止损毁桩身。

4.8.12水下混凝土灌注要做好灌注记录,记录的内容包括:开始灌注时间、导管下放

深度、初次灌注面高程及导管埋入深度,混凝土的坍落度、灌注过程中测量的灌注高程及导管埋入深度记录每次提升导管前后的埋入深度,灌注完成面的高程,水下混凝土的总量及混凝土试件的编号。灌注混凝土时取较有代表性的混凝土做抗压试件。

4.8.13水下混凝土灌注完成后要及时将护筒拨出,清洗灌注工具及清除部分表面混浆

层。处于地面以上能拆除的护筒部分,须待混凝土抗压强度达到5Mpa后拆除。 4.8.14待灌注桩混凝土强度达到90%以上时,方可进行下一施工程序的施工。

- 18 -

4.9 桩基施工质量检查、验收:

4.9.1 混凝土质量的检查验收应符合有关现行国家规范。

4.9.2 混凝土初始取样。初始取样用做检验混凝土灌注前的温度,含水量和坍落度。

其均应不超过有关规范要求。

4.9.3 验收取样:不同等级不同配比的混凝土应分别制取试样,试样应在输送车流出

点提取。一组试块3个,由150×150×150mm立方体组成,取样应在工程师指导下完成。

4.9.4 每根钻孔灌注桩至少制取1组试块,桩长20 …… 此处隐藏:2778字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

反循环钻孔灌注桩施工方案(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/403692.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)