教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

自动装置讲稿15(学生用) - 图文(9)

来源:网络收集 时间:2026-02-20
导读: 长 沙 理 工 大 学 备 课 纸 Fig.3-41 调节特性的平移与机组无功功率的关系 如上图:退出 IQ1――IQ2,δ1――δ2――δ3,IQ2――0 投入:δ3――δ2――δ3.平移方法: 通过调节调节器中的整定器件平移调节特性

长 沙 理 工 大 学 备 课 纸

Fig.3-41 调节特性的平移与机组无功功率的关系

如上图:退出 IQ1――IQ2,δ1――δ2――δ3,IQ2――0 投入:δ3――δ2――δ3.平移方法:

通过调节调节器中的整定器件平移调节特性,实现发电机投切时,无功的平稳转移,不发生无功

的突变。

改变UREF实现平移。UREF增加,曲线上移,UREF减小,曲线下移。

总结:发电机无功调节特性的调整及实现:

包括调差系数的调整和外特性的平移。这两种方法均能改变机组承担的无功负荷的 大小。

第一种方法是为了改变机组外特性的调差系数,即改变发电机外特性的斜率,调整并联运行的各台机组各自承担的无功负荷,以保证并联运行的发电机间无功功率的合理分配。通常由继电保护工作人员在检修时予以调节,根据系统接线的特性和要求,确定采用正调差接线还是负调差接线及调差系数的大小。机组运行后不再调整。

第二种方法是为了平移发电机的外特性,即调差系数不变,实现平稳地将发电机投入或退出电力

系统的并联运行,通常由运行人员调整发电机控制平台上的增励或减励按钮来实现(调节机组的自动励磁调节器中的整定电位器,即基准电压值的大小)。 UREF升高—调节器输出特性升高—发电机端电压升高

三、并联运行机组间无功功率的分配:

励磁调节器静特性的调整---发电机外特性的调整---并联机组间无功的分配

当发电机的外特性改变时,也就改变了并列运行发电机所带的无功负荷,而发电机的外特性与AVR的静态特性直接相关,因而在分析并联运行发电机组间无功功率的合理分配前,先学习励磁调节器静特性的调整,在此基础上分析发电机无功调节特性及其对并联机组间无功分配的影响,这也是本节内容为什么既包括励磁调节器静特性调整又包括并联运行发电机间无功功率的分配的原因。

分析不同外特性的机组并联运行后,根据能否保证并联运行的发电机机组间稳定运行和无功功率合理 分配两方面的要求,最后得出机端直接并联的发电机组对发电机外特性的基本要求。

(一)无差调节特性

1

0――IQ2――IQ1

第 41 页

长 沙 理 工 大 学 备 课 纸

1.一台无差调节特性的机组与有差调节特性的并联运行

Fig.3-42 并联运行机组间的无功功率分配

设两台发电机组在公共母线上并联运行,其中第一台发电机为无差调节特性,如图中曲线1,第二台发电机为有差调节特性,且δ>0,如图中曲线2。这时母线电压必定等于第一台发电机的端电压U1,并保持不变,第二台发电机的无功电流为IQ2 。如果无功负荷改变,则第一台发电机的无功电流将随之改变(无差,无功电流变化,端电压保持不变),而第二台发电机的无功电流维持不变,仍为IQ2(有差,端电压不变,无功电流不变) 。移动第二台发电机调差特性2可以改变发电机之间无功负荷的分配。移动第一台发电机调差特性1,不仅可以改变母线电压,而且也可改变第二台发电机的无功电流。由上面分析可知,一台无差特性的发电机可以和一台或多台正调差特性机组在同一母线上并联运行,但由于无差特性发电机组将承担所有无功功率的变化量(如果有差特性的机组参与无功分配,无功电流变化,端电压就不能保持无差特性机组的恒定端电压了,所以不能参与无功分配,只能由无差特性的机组全部承担无功变化量),无功功率的分配是不合理的,所以实际中很少采用。

δ>0:无功负荷改变时,IQI改变,移动曲线II可改变无功负荷的分配,移动母线I可改变母线

电压。

某种原因:无功负载?,?IQ(?Q),IQ2不变,IQ1? 无功负载?,??IQ(??Q),IQ2不变,IQ1?

全部由无差特性的机组承担,无功分配不合理。因此,理论上可行,但一般不采用。 δ<0:交点不是稳定运行点,具体分析。

3.两台δ=0的机组不能并联运行。

两台及以上无差特性的机组是不能在同一母线上并联运行的,很难使电压完全相等,故机组不能稳定运行。

第 42 页

长 沙 理 工 大 学 备 课 纸

Fig.3-43 两台无差调差特性的机组并联运行

实际调试中很难使UI=UII

结论:具有无差特性的发电机是不能在公共母线上并联运行的。

(二) 正调差特性的发电机能并联运行。

两台机组端电压相同,为:UGI,IQI,IQII

2. 无功负荷增加,UG下降――调节器增加励磁电流

1.两台具有正调差特性的发电机并联运行,分别为特性I和特性II,

3.新的稳定点:UGII,IQI,IQII,分别承担一部分增加的无功负荷,分配取决于各自的调差系数。

δ较小的机组承担较多的无功波动。

4.设发电机的调节特性如Fig.3-44 特性I所示,IQ=0----UG0,IQ=IQN---UGN 母线电压为UG时,

''IQ?IQ*?UG0?UGIQN (3-34)

UG0?UGNUG0*?UG*1?(UG0*?UG*) (3-35)

UG0?UGN?UGN?UG*

'若母线电压由UG*变到UG*,则由式(3-35)得机组无功电流变化量的标么值为

?IQ*??5.式(3-36)的意义:

? (3-36)

(1)母线电压波动时,?IQ??UG,?1?,与整定值无关。

(2)负号表示在?>0时,UG?---IQ?

(3)两台?>0的机组并联运行,无功负荷波动时,电压偏差相同,?小的承担较多的无功电流

增量。

总结:

1. 控制无功功率合理分配的要求:

(1)机端直接并联运行的发电机应具有正调差特性。 (2)无功负荷的分配与调差系数成反比。

第 43 页

长 沙 理 工 大 学 备 课 纸

(3)要按机组容量分配无功功率,要求各台发电机无功负荷波动量与它们的额定容量成正比,各机组?IQ相等,发电机必须具有相等的调差系数。

2.并联运行的机组对机组的调差特性的要求:

(1)正调差特性的机组可以在发电机端直接并联运行。

(2)负调差特性的机组不能直接并联运行,但是以发电机-变压器组形式并联运行的发电机,应具有负的

调差系数,以维持高压母线电压的稳定。

(3)无差调节特性的机组是不能并联运行的。

本节思考题

1.发电机的调整特性 2.调差系数 3.正调差特性 4.负调差特性 5.无差特性

6.根据励磁调节器的静态工作特性,分析励磁调节器是如何具有维持机端电压保持不变的能力? 7.对励磁调节器静特性调整的基本要求是什么? 8.何谓自然调差系数?有何特点?

9.励磁调节器静特性调整的内容有哪些?如何实现? 10.在励磁调节器中为何要设置调差单元? 11.平移发电机的外特性有何作用?

13.为何负调差特性的发电机在机端不能直接并联运行而经变压器后允许并联呢?

第五节 励磁调节装置原理

本节内容:励磁调节器的发展阶段及分类;数字式励磁调节器的组成部分及功能; 一、励磁调节器的发展及分类 1.发展阶段

机电型、电磁型、电子型、数字型

(1) 30-40年代,系统规模较小,调节器主要起调压作用,称调压器,多为机 …… 此处隐藏:2830字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

自动装置讲稿15(学生用) - 图文(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/402924.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)