长 沙 理 工 大 学 备 课 纸

(1) 作用:从指定的内存储区调用信息,以实现多种综合功能的参数输入,无需特定的硬件支持。 (2) 组成:CPU,存储器、局部总线接口。

2.信息采集单元 (1) 需测量的信息

基本控制部分:发电机端电压、电流及反映机组运行状态的开关量。

辅助控制部分:励磁系统稳定器、电力系统稳定器和励磁限制器、频率、励磁电流 (2) 组成:接口电路、输入过程通道

模拟量信息采集电路:A/D转换模板接口电路、模拟量输入通道(发电机电压电流通道、励磁

电流通道、滤波电路

数字量信息采集电路:采集运行状态信息用于工况判断。

(3) 任务

将所需测量的各类电量值的电压、电流信号(DC或AC)转化为数字信号,同时进行一些必要

的计算及数据缓存,经数据总线供给控制单元,状态量经光电隔离后,直接送至数据缓存。

3.调节和控制输出单元:

调节器输出的调节量为移相触发脉冲,输出的控制信号有保护跳闸信号、报警信号。 (1)组成:移相触发单元(按照一定次序给整流桥中的晶闸管以触发脉冲) 控制信号输出

(2) 任务:按照一定的次序对全控桥的晶闸管的门极施加触发脉冲、输出保护跳闸信号和报警数

字信号。

(3) 实现:产生可调相位的脉冲,触发晶闸管,使触发角随着主控制单元输出的控制数据而改变,

以控制晶闸管整流电路的输出,从而调节发电机励磁电流。

4.人- 机接口

不同人员各有不同要求。

(1)程序调试:应用外围设备,在特定环境下工作。

(2)参数设定与维护:电厂技术人员在指定端口作参数设定操作和维护操作。

(3)运行操作:值班运行人员根据面板显示信息进行必要操作,要求信号醒目、明确、容易

判断。

和常规模拟式相比,方便、具有智能化优势。

(二) 调节和控制的数学模型 1.概述 PID算法:

位置式,

PID调节算法的微分方程表示:(3-41)

DAVR是采样控制,用差分方程代替微分方程:(3-43) 计算量大,如计算机故障,不利于生产安全。

增量式:(3-44) (区别)算法将计算机的一部分累加功能由执行机构完成。

2.调节器的基本调节方式

维持电压恒定,实现并联运行机组的无功合理分配:正常运行的调节方式, 注意:发电机经变压器在高压母线上并联时,应将发电机设置为负调差特性。

若为正调差特性,则带负载后压降增大。采用负调差,带负载后根据负调差特性机端电压上升,

第 46 页

长 沙 理 工 大 学 备 课 纸

可和变压器中的压降(10%-15%)平衡,保持高压母线并列点正调差3%-4%,否则高压母线的电压偏差会较大。

3.辅助控制:不参与正常情况下的自动控制,仅在发生非正常运行工况,需要实现某些特有的限制

功能时起相应控制作用。

瞬时电流限制、最大励磁限制、最小励磁限制 (三) 励磁调节器的运行

1.对发电机组运行工况的监控。

2.增或减励:实现对电压及无功的调节。传统:改变电阻或调节电位器。数字:改变整定值 3.信号显示:声、光、图形和文字等醒目标志提供部件的运行状况信息。 4.调节器的可靠性:硬件配置:双重化配置(双通道信息交换) 软件编制:

三、数字式AVR软件 (一)概述

软件水平是励磁调节器性能优劣的重要因素之一。 系统软件:为应用软件服务的各种软件 应用软件:在实现各种功能所编制的软件。 (二)主程序框图

1.程序工作模式:中断控制的顺序工作模式。按功能的先后将各个任务串联起来,依次不漏地逐

个运行。

2.时间安排:各任务串联起来要求在一个交流周期内完成。 3.中断服务程序 4.主程序框图

习题

1.到目前为止,励磁调节器经历了哪几个发展阶段? 机电型、电磁型、电子型

2.同步发电机有哪几种励磁调节方式?有何根本区别?

按电压偏差的比例型调节、按定子电流、功率因数的补偿型调节两种。

根本区别是:按电压偏差的比例调节是一个负反馈调节,将被调量与给定值得到的偏差电压放大后,作

用于调节对象,力求使偏差值趋于零,是一种“无差”调节方式。

补偿型:输入量并非是被调量,它只补偿定子电流和功率因数引起端电压的变化,仅起到补偿作用,调

节的结果是有差的,所以在运行中必须采用电压校正器,才能满足要求。

4.补偿型与反馈型励磁调节器在原理上有何区别?同2。

5.数字式励磁调节器按功能划分可分为哪两个部分?其中前者又分为哪几个单元,后者又包括哪几个方面?

基本控制:测量单元、主控制单元(含调差单元)和移相触发单元。 辅助控制:励磁系统稳定器、电力系统稳定器、励磁限制器

6.数字式励磁调节器中的测量单元、主控制单元和移相触发单元的功能各是什么?

测量单元:将所需测量的各类电量值的电压、电流信号(直流或交流)转化为数字信号,同时进行一些必 要的计算及数据缓存,经数据总线供给主控制单元。

主控制单元:从指定的内存储区调用信息,以实现多种综合功能的参数输入,无需特定的硬件支持。 移相触发单元:产生可调相位的脉冲,用来触发晶闸管,使其触发角能够随着主控制单元输出的控制数

第 47 页

长 沙 理 工 大 学 备 课 纸

据而改变,以控制晶闸管整流电路的输出,从而调节发电机励磁电流。 7.PID算法有哪几种形式?它们有何区别?

位置式: 增量式: 本质无多大区别,将计算机的一部分累加功能由执行机构完成。 8.为什么发电机变压器组在高压母线上并联时,发电机本身应采用负调差特性?

大容量变压器具有10%-15%的电压降,应采用负调差使高压母线并列点保持正调差3%-4%,否则高压母线的电压偏差会较大。

9.励磁调节器的辅助控制包括哪些方面?各自的作用是什么? 励磁系统稳定器、电力系统稳定器和励磁限制器。 10.励磁调节器运行时应注意哪些方面的问题?P97 11.数字式励磁调节器有哪些主要单元?各单元有何作用?

测量单元、主控制单元(含调差单元)和移相触发单元组成基本控制部分

12.测量比较单元的作用是测量(发电机电压)并变换为(直流电压),再与给定的(基准电压)相比较,得出

发电机电压偏差信号。

13.综合放大单元是将电压偏差信号和其他辅助信号进行综合放大,提高调节器的(灵敏度),以满足励磁

调节的要求。

13.移相触发单元的作用是将控制电压转换为在一定区间发出的(移相触发脉冲),使(控制角)随控制电压

的大小而改变,并触发晶闸管元件,从而达到调节励磁电流的目的。 14.移相触发单元一般由(同步),(移相),(脉冲形成)和(脉冲放大)等环节组成。 15.移相触发单元中的同步环节的作用是:保证(触发脉冲)与(交流主电源)同步。

第四章 励磁自动控制系统的动态特性

前面第三章学习的是正常运行情 …… 此处隐藏:3360字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

自动装置讲稿15(学生用) - 图文(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/402924.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)