第1部分:送电线路

普通基础作业指导书编码:SDXL-ZW-01

目次

1 适用范围 (3)

2 编写依据 (3)

3 作业流程 (4)

4 安全风险辨析与预控 (4)

5 作业准备 (5)

6 作业方法 (6)

7 质量控制措施及检验标准 (14)

1 适用范围

本作业指导书适用于阶梯式直柱基础、板式柔性基础、等截面斜柱基础、变截面斜柱基础、插入式基础等。

混凝土强度一般采用C15、C20及C25级,垫层采用C10级。

2 编写依据

表2-1 编写依据

3 作业流程

图3-1 作业(工序)流程图

4 安全风险辨析与预控

普通基础作业前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。

按《指南》中与普通基础作业相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码:SDXL-ZW-01-01/01 SDXL-ZW-GY-01~08/08),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。

施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。

安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。

5 作业准备

人员配备

表5-1 人员配备表

主要工器具及仪器仪表配置

表5-2 主要工器具及仪器仪表配置表

表5-2(续)

6 作业方法

施工准备

6.1.1 技术资料

(1)铁塔基础及塔腿编号以面向线路前进方向(即杆塔号递增方向)为准,顺时针方向转动分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ(见图6-1),线路左右转角亦以面向前进方向为准。

图6-1 铁塔基础及塔腿编号准则示意图

(2)基础施工前,一定要结合现场地形条件、设计腿长、基础型式及基础标高进行全面复核,如有出入或疑问,请及时告知项目部复核检查并通知设计单位。

6.1.2 材料准备

6.1.2.1 水泥

基础所使用的水泥需经检验符合工程混凝土水泥的使用要求,采购的水泥在出厂时应保证出厂强度等级,各项技术应符合设计要求。在使用前必须对采购来的水泥进行抽样复检,若复检不合格,则不得投入工程使用。若水泥出厂超过三个月,或虽未超过三个月,但保管不善时,必须进行检验,合格后方可使用。库存堆放水泥的高度不得超过10包,并用防潮板垫起,保管过程中必须每月翻包一次。因保管不良受潮结块时必须进行检验,合格后方能使用。变更水泥的厂家或标号时必须重新检验。

水泥每200t为一批次,抽样送检一次,送检必须由监理现场见证取样送检。

6.1.2.2 砂

混凝土所使用的轻骨料严禁使用海砂等咸水砂,对于砂,需从现场采样回来并作试验鉴定合格后,才能在工程混凝土中当作轻骨料。而在砂的平均粒径上,使用大于0.5mm的中粗砂。在选用和使用砂时,要求所选用的砂的含泥量应不超过5%,其泥块含量应不大于1%,其平均粒径必须符合以上要求。

砂每600t为一批次,送检必须由监理现场见证取样送检,若检验不合格不得投入工程使用。

6.1.2.3 碎石

混凝土所选用的粗骨料为碎石,从现场采样回来并作试验鉴定,合格后才能作为本工程混凝土的粗骨料。现浇基础使用的碎石粒径为20~40mm。本工程所使用碎石在选择和使用时,所选用的碎石必须符合以下要求:

(1)碎石中的针状、片状颗粒含量应小于25%,含泥量应小于2%,含泥块量应小于%。

(2)碎石的强度应不低于混凝土强度的~2倍,石料应清洁,不允许有泥土,使用前应用清水冲洗外层的泥土。

碎石每600t为一批次,送检必须由监理现场见证取样送检,若检验不合格不得投入工程使用。6.1.2.4 水

混凝土浇制和基础养护的用水应符合下列规定:

(1)饮用水及清洁的河溪水可不用化验,只进行外观检查,水中不应含有油脂及影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质和糖类。

(2)污水及pH值小于4的酸性和含硫酸盐(2

SO )超过水重1%的水均不得使用。

4

(3)难以判断水质的,应取样到专业的化验室进行化验,以免影响混凝土的质量。

(4)不能使用海水。

6.1.2.5 钢筋

钢筋的质量必须符合设计图纸的要求,钢材的钢号、规格必须符合图纸的规定,表面不得有折叠、裂纹、刮痕、结疤、麻点、分层等缺陷。每一批钢材均应有出厂的合格证明和材质化验报告,成批购买的钢材应抽样进行试验。

各种规格的钢筋每60t为一检验批次,抽样送检一次,送检必须由监理现场见证取样送检,若检验不合格则不得投入工程使用。

6.1.2.6 焊条

钢筋焊接所使用焊条型号有E43、E50等,焊条型号必须严格按施工图纸所要求的型号进行选用。E43型焊条用于Ⅰ级钢筋的焊接,E50型焊条用于Ⅱ级钢筋的焊接,各种焊条必须有出厂证明书,在使用前应做外观检查,选用的焊条应与被焊钢筋的强度和性能相当,受潮的焊条必须经过处理,并经工艺性能试验,合格后方能使用,焊药剥落者不准使用。

6.1.3 原材料送检

为保证原材料的质量,所有原材料的检验必须由监理见证送检。

6.1.4 混凝土配合比

配合比按试配及试验合格的数据执行,如采用商品混凝土也要对其检验,取得合格数据,配合比按表6-1填写。

表6-1 混凝土配合比

平基

6.2.1 线路复测完毕,桩位核实无误后,对要降基的地方应打好控制桩,并划定平基的范围,以免造成基础边坡保护距离不够的现象出现。

6.2.2 施工前,应在桩位附近不影响作业且又便于保护的地方设立施工测量辅助桩,其数量一般为4个,可在顺、横线路前后左右各设一个,或在顺、横线路的45°分角线上前后各设一个。辅助桩位为恢复中心桩的基准,一般也用作分坑找正的基准,必须准确,且应以草图标明辅助桩的方向、距离、高程等。

6.2.3 基础施工基面是用来计算基础埋深的起算面,施工时,在保证塔腿能露出地面的前提下,应尽量不降基或少降基,保留原地形和植被。

6.2.4 位于鱼塘中的基础需围建施工,围建的高度与塘基取平,并填砂冲水密实。

分坑

6.3.1 直线塔基础的分坑

直线桩复测方法可采用正倒镜分中法测定中心桩位是否正确,采用正倒镜测定中心桩的位置偏移,横线路方向要控制在50mm 以内,否则须用正倒镜法予以修正,直线方向用“两点间定线方法”校核。由于线路主要跨越有果树、杂树、棚、砖瓦房等,故给测量过程中的透视带来障碍,建议采用高脚架或采用三角形、矩形法,但要严格控制精度。

如图6-2所示,a 为基础半根开(基础地脚螺栓中心至线行中线或横担中线的距离),b 为坑口边长,

O 为铁塔的中心,分坑前应先分别算出如下尺寸:基础半对角L 0×a ,坑口近点1L =(/2)a b -,

坑口远点2L =(/2)a b +。

图6-2 正方形直线塔基础分坑示意图

分坑时在中心点O 安平经纬仪,并前视相邻杆塔位中心桩,将水平度归零,然后将仪器转到45°定出B 、D 两辅助桩,继续转到135°定出A 、C 两辅助桩。自O 点沿OD 方向分别量水平距离L 1、L 2定出1点和2点。将2b 长的皮尺两端固定于1、2 …… 此处隐藏:16059字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

输电线路施工作业指导书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/339794.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)