教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

(整理)35kV电容器组技术规范.

来源:网络收集 时间:2026-09-29
导读: 精品文档 精品文档35kV电容器技术规范 1.总则 1.1一般规定 1.1.1要求投标人仔细阅读本标文件,投标人提供的设备技术规范应与本招标书中规定的要求相一致,也可推荐满足本招标书中要求的类似定型产品,但是必须提出详细的规范偏差。 1.1.2要求供方在投标文件

精品文档

精品文档35kV电容器技术规范

1.总则

1.1一般规定

1.1.1要求投标人仔细阅读本标文件,投标人提供的设备技术规范应与本招标书中规定的要求相一致,也可推荐满足本招标书中要求的类似定型产品,但是必须提出详细的规范偏差。

1.1.2要求供方在投标文件中提供有关资格文件,否则视为非应答投标文件。1.1.3投标方必须以书面形式对本招标书的条文作出应答,否则视为废标,如有异议,都应在投标书中以“对招标书的意见和同招标书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.1.4本招标书所提出的技术指标与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高技术指标执行。

1.1.5本招标书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。

2.应遵循的主要标准

招标书中所有设备、备品备件,除本招标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的国家标准(GB)、行业标准(DL、JB)和国际电工委员会标准(IES)及国际公制(SI),这是对设备的最低要求。如果投标方有自已的标准或规范,须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。

投标方提供的10kV并联电容器装置应满足标书文件要求及如下主要标准:GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合

GB/T11024-2001 标称电压1kV以上交流电力系统用并联电容器

GB15166.5-94 交流高压熔断器并联电容器外保护用熔断器

GB/T16927.1-1997 高电压试验技术第一部分一般试验要求

GB/T16927.2-1997 高电压试验技术第二部分测量系统

GB50150-91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB50227-95 并联电容器装置设计规范

DL/T840-2003 高压并联电容器使用技术条件

精品文档

DL/T429.9-91 电力系统油质试验方法绝缘油介电强度

DL442-91 高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件DL462-92 高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件

DL/T604-96 高压并联电容器装置订货技术条件

DL/T628-97 集合式高压并联电容器订货技术条件

DL/T653-1998 高压并联电容器用放电线圈订货技术条件

JB7111-93 高压并联电容器装置

JB7112-93 集合式并联电容器

3.主要技术要求

3.1正常使用环境条件

3.1.1安装地点户外

3.1.2海拔≤2000m

3.1.3环境温度 -15℃~+45℃

3.1.4爬电比距≥25㎜/kV

3.1.5抗震裂度 6

3.2系统运行条件

3.2.1系统标称电压35kV

3.2.2最高运行电压40.5kV

3.2.3额定频率50Hz

3.2.4中性点接地方式非有效接地

3.2.5电容器组接线方式星形

3.3设备主要参数

3.3.1并联电容器装置主要参数

3.3.1.1装置型号:TBB35-4200/1400-3ACW

3.3.1.2装置额定相电压:42/√3kV

3.3.1.3电容器额定容量(单相):1400kvar

3.3.1.4额定频率:50Hz

3.3.2串联电抗器主要参数

3.3.2.1额定端电压:2910V

精品文档

精品文档

3.3.2.2额定容量(单相):168kvar。

3.3.2.3系统额定电压:35kV

3.3.2.4额定电抗率:12%

3.3.2.5额定频率:50Hz

3.3.3放电线圈主要参数

3.3.3.1额定一次电压:2×12.1kV

3.3.3.2额定二次电压:2×100V

3.3.3.3二次额定负荷及准确级:2×50V A 0.5级

3.3.3.4额定频率:50Hz

3.4一般要求

3.3.4集合式并联电容器的一般要求

3.3.

4.1其他要求符合DL/T653的要求。

3.5技术要求

3.5.1电容器组:

3.5.1.1额定频率: 50Hz

3.5.1.2额定电压: 37.5kV

3.5.1.3母线三相短路电流:31.5kA

3.5.1.4额定容量(单相): 1400kvar

3.5.1.5电容器组采用单星形接线,中性点不接地。单台电容装内熔断器;电容器组装电压保护,装置按设计标准配保护。

3.5.2电容器

3.5.2.1型式:屋外式,全密封

3.5.2.2额定值:

1.额定频率: 50Hz

2.额定电压: 37.5/3kV(电抗器按12%配置)

4.绝缘水平:

⑴工频1min:95kV(有效值)

⑵雷电冲击:200kV(峰值)

⑶极间介质强度:工频交流电压 2.15Un 10s(Un电容器额定电压)精品文档

精品文档

或直流

电压V=4.3Un 10s

5.温度类别:-25/A

3.5.2.3性能与结构要求

1.采用全密封,全膜介质、浸渍剂采用苄基甲苯(C101)绝缘油,每个单元均配内熔丝及放电电阻。浸剂应符合国家环保部门的有关规定与要求。

2.电容偏差

⑴电容器单元: -5%~+5%

⑵电容器组: 0%~+5%

⑶电容器组任何两线路端子之间、串联段之间的最大与最小电容之比≤1.02。

3.介质正切值:≤0.05%

4.局放熄灭电压、电气强度、端子机械强度、抗腐蚀能力、密封性能、过载能力、耐受短路放电能力、耐久性能等均应符合DL/T-840标准要求。电容器单元的局放≤30pC。单台电容器的局放≤100pC。

5.电容器外壳应有足够的机械强度,在其适当位置设置起吊构件,并应满足在起吊、运输是不发生永久性变形,而其结构应能防止在运输过程中构件变形和连接部件松动,各附件应尽量采用通用标准件。每台电容器均应设置压力释放装置,并能可靠动作。面漆颜色双方商定。

6.电容器外壳耐爆能力≥15kW·s

7.外绝缘尺寸

⑴两端子间净距≥250mm

⑵端子对外壳电气距离≥250mm

8.外绝缘爬电距离≥360mm

9.过负载

(1) 稳态过电流

电容器应能在不超过1.3倍In的稳态过电流下连续运行(由于电容器的电容可能达到1.05Cn,因而最大过电流可能达到1.365In)。

(2)稳态过电压

电容器的连续运行电压不大于1.05Un,且能在表2所规定的稳态过电压下运行相应的时间,能为电容器所耐受而不受到显著损伤的过电压值取决于持续时间、精品文档

精品文档

总的次数和电容器的温度,表1中高于1.15Un的过电压是在电容器的寿命期间发生总共不超过200次为前提确定的。

表1 稳定过电压

10.操作过电压和过电流

应能承受安装地点电网条件下正常投切电容器组产生的操作过电压、过电流的作用。

11.最大允许容量

电容器应能满足在计入稳态过电压、稳态过电流和电容偏差的各种因素作用下,总输出容量Q不超过1.35Qn时正常运行。

12.电容器上层油面温升应符合有关标准要求。

13. 冷却用绝缘油的性能指标应符合相应标准要求,自集合式电容器放油口取出的油样的绝缘性能应承受不小于95kV/2.5mm的耐压值(有效值),tgδ值应不大于0.2%(90℃时)。

3.5.2.4对电容器的试验要求按照有关国家标准。

3.5.3放电线圈

3.5.3.1型式与额定值

1.型式:屋内型,全密封结构,附二次线圈。

2.额定值:

⑴额定频率: 50Hz

⑵额定电压: 37.5/3kV

⑶最高电压: 1.1倍电容器额定电压

⑷放电容量:≥3500kvar

⑸绝缘水平:按GB311.1标准要求

3.5.3.2性能与结构要求

精品文档

精品文档

1.放电时间:放电5s后电容器端子电压应低于50V

2.温升:顶层油温升≤65K

3.有功损耗:小于线圈 …… 此处隐藏:5113字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

(整理)35kV电容器组技术规范..doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/339776.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150份
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)