400吨每天生活污水处理方案(优选.)
精品word.
最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成-----------word文本 --------------------- 方便更改
赠人玫瑰,手留余香。
400m3/d的生活污水处理方案
设
计
方
案
1 / 14
精品word.
设计者:刘校刚
一、工程概况(略)
二、设计范围
1、生活污水处理工程工艺设计、电气设计、设备选型和说
明技术文件。
2、工程投资预算。
三、设计依据
1、业主方提供的水量及同行业同类水的水质指标
2 / 14
精品word.
2、《室外排水设计规范》 (GB50013-2006);
3、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88);
4、《居民小区给水排水设计规范》(CECS57-94)
5、城市区域环境噪声标准GB3096-93。
四、设计参数
1、污水性质:综合生活污水。
2、污水水量:400m3/d,平均每小时设计水量按照
18m3/h,安全系数为1.1。
3、污水水质及处理后出水指标:
五、处理工艺选择
3 / 14
精品word.
本工程所排放的是生活污水,其特点是水质指标较为稳定,可生化条件较好且浓度不高,属低浓度有机废水。在进行本污水处理工程设计时需充分考虑如下几方面因素:
1、对废水采用水解酸化+接触氧化的处理方法,工艺先进、成熟,确保最终出水能稳定达到标准。并尽量减小污水处理工程投资和系统日常运行成本。
2、尽量节省占地,减少施工周期和投资,因此设计采用先进、新型的地埋一体化处理工艺
4 / 14
精品word.
5 / 14 排泥
六、 生活污水工艺流程
生活污水
自动格栅
调节池
二沉池
消毒池
达标排放 污泥池
泵
精品word.
其中:水解酸化池、接触氧化池、二沉池、消毒池、污泥池为一体化生化处理设备。
七、工艺流程说明:
1、格栅
细格栅:1台
格栅规格:3000×800
格栅栅隙: 5mm
栅前水深:2.5m
格栅材质:不锈钢
生活污水中含有一定量的浮渣和一些大块的漂浮物,一旦漂浮物进入水泵或管道将会发生堵塞现象,故在调节池前设置格栅井一台,内安装格栅一道,用以拦截污水中的浮渣及大块杂物,保证后续处理设备的正常运行及减轻处理负荷,为系统的长期运行提供保证。
2、调节池
有效容积:220m3
6 / 14
精品word.
有效调节时间:3.5 h
提升泵功率:3 KW 2台一备一用
调节池主要为调节污水的水量、水质。
3、水解酸化池
有效容积: 22.5 m3
有效调节时间:2.5 h
水解酸化的目的主要是将原有废水中的非溶解性有机物转变为溶解性有机物。难生物降解的有机物转变为易生物降解的有机物,提高废水的可生化性,对污水进行水解酸化,以保证后续污水生化处理装置的连续平稳运行。可以在池内悬挂YDT型立体填料,其具有使用寿命长,比表面积大,具有一定的柔性和刚性,回弹性能良好,所采用材质比水轻,能在水中均匀舒展加大了厌氧微生物的附着面积,更好的分解有机物为后步生化创造有利条件。
4、接触氧化池
容积负荷:0.80-1.5KgBoD5/m3.d
气水比: 15:1
7 / 14
精品word.
有效调节时间:3.5 h
有效容积:31.5m3
由于生活污水中有机成分比较高,BOD5:COD cr=0.50,可生化性较好,因此采用好氧生物处理方法大幅度降低有机物含量是最经济的。
本方案的好氧生化处理部分采用接触好氧处理工艺,该处理工艺是一种应用较为广泛比较成熟的处理工艺方案,该方案有较高的有机污染物的去除率,不仅能有效降除BOD5,而且能有效去除氨氮。采用生物接触氧化池,该池中生物膜具有较大的表面积,能够大量吸附污水中的有机物,而且具有很强的氧化能力。在有机物被分解的同时,微生物的机体则在不断增长和繁殖,也就是增加了生物膜的数量。由于生物膜上微生物的老化死亡,生物膜将会从滤料表面脱落下来,然后随着废水流出池外。由于生物膜的吸附作用,在它的表面往往附着一层薄薄的水层,水中的有机物被生物膜所氧化,其浓度要比滤池进水中有机物的浓度低得多,因此当废水在滤料表面流动时,有机物就会从运动着的废水中转移到附着在生物膜表面的水中去,并进一步被生物膜所吸附。同时,空气中的氧也将经过废水而进入生物膜。生物膜上的微生物在氧的参与、作用下对有机物进行分解和机体新陈代谢,
8 / 14
精品word.
产生了包括二氧化碳等无机物,它们又沿着相反的方向,即从生物膜经过附着水排到流动着的废水及空气中去;在这些过程的综合作用下,废水中有机物的含量大大减少,因此得到了净化。在该池中发生的整个生物反应可用下式描述:
COD + O2 = CO2 +H2O + 新好氧污泥
5、沉淀池
表面负荷:0.9-2.0m3/m2.h
停留时间:2h。
有效容积:18m3
竖流式,内设中心导流筒、集水堰
沉沉池主要为满足接触反应池随水流出的脱落生物膜,游离菌胶团,有机杂质等的沉降,为达到满意的沉降效果,采用设计合理的表面负荷,沉降速度,污泥斗倾角,避免死角,缩短污泥在池内停留时间,保证澄清效果和泥水分离效果。排泥采用污泥泵排泥6、消毒池
消毒池加氯(氯片)接触消毒,杀灭污水中各种病原菌及大肠菌群,使污水达标排放。
9 / 14
精品word.
消毒方式:采用自动投氯的消毒方式。
消毒形式:消毒池采用上下翻腾式结构,保证消毒剂和污水充分混合。
混合接触时间:>30min
7、污泥池
有效容积:17.0m3
污泥池提供一定容积容纳剩余污泥,池中设置好氧消化曝气系统,对污泥进行好氧消化,大大减少污泥体积,上清液回流入调节池,进行再处理,防止二次污染产生。系统中沉淀池产生的污泥,定期自流进入污泥池后,定期由市政环卫吸粪车抽吸外运,进行集中处理。污泥池的上清液回流至调节池,进行循环处理,防止二次污染。
8、污泥泵
为了达到节能减排的目的、节约能耗,可以采用独特的气提式排泥装置,不需要专门的动力即可达到排泥的目的。
9、高压风机
10 / 14
精品word.
风机的能耗、噪声、振动等指标是人们关注的,因为它们决定着污水处理成本及对周边环境的影响,为此经过经济技术性比较,选用回转式风机,它主要有以下特点:
A.体积小、风量大、噪声低、能耗省。
B. 运转平稳、安装方便。
C. 抗负荷变化、风量稳定。
D. 材质精良、结构巧妙、性能高。
E. 保养简单、故障少、寿命长。
10、操作房
为了方便管理,操作风机房设置在地上,可及时了解设备的运行情况。内设消音、防震设施,内设风机二台及自动控制电柜等。
七、工程造价
污水处理系统构筑物土建部分报价清单
11 / 14
精品word.
主要设备一览表及报价清单
12 / 14
精品word.
以上报价为税前报价,报价中含运输、安装调试费,不含税,税前工程总投资为12.7+100.5=113.2(万元)
如需开增值税发票则工程 …… 此处隐藏:1357字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语