导读: 蚌埠中电电气有限责任公司1.装置概述 我公司生产的ZD-MDXH系列小电流系统接地微机选线装置采用16位单片机进行分析判断。其原理利用了小电流系统发生单相接地时零序电流“相对幅值”与“相对相位”的关系,放弃了以往装置的“绝对整定值”概念从而克服了系统

蚌埠中电电气有限责任公司1.装置概述

我公司生产的ZD-MDXH系列小电流系统接地微机选线装置采用16位单片机进行分析判断。其原理利用了小电流系统发生单相接地时零序电流“相对幅值”与“相对相位”的关系,放弃了以往装置的“绝对整定值”概念从而克服了系统运行方式多变、接地电流小而引起的误判,当系统发生单相接地时可迅速、准确地判断出故障线路号。

2. 装置的特点与主要技术指标

2.1 特点:

2.1.1可增加消谐功能能迅速消除铁磁谐振,并判明其频率及幅值;

2.1.2 分析速度快。被测线路出现接地故障时,能在1秒内得出分析结果。

2.1.3可自动存储12重接地故障信息和20重谐振信息(加消谐功能时)

2.1.4可加语言报警功能,直接报出故障线路名称,方便用户使用;

2.1.5采用大屏幕液晶以汉字方式直接显示接地线路号或名称;

2.1.6具有跳闸功能:当线路发生单相接地,需要驱动跳闸时, 本装置可使跳闸输出接点闭合驱动跳闸(接点容量为DC 220V 5A);

2.2 适用范围:本装置适用于0.38kV~66kV中性点不接地或经消弧线圈接地以及中性点经电阻接地的电力系统。并且无论是金属性接地、还是电阻性接地均能准确的选出接地线路号,而不受出线形式(架空线和电缆线)限制。

2.3 技术指标

2.3.1 出线配置:12路、28路、36路、44路、60路;

2.3.2 远动输出:串行通讯方式RS232、RS422和RS485供用户选择;

2.3.3 接地外报警接点输出:常开接点DC 220V/0.5A;

2.3.4 工作电源:AC 100V~250V 50Hz±1;

2.3.5 环境温度:-10 ~+40℃(特殊要求可做到-40 ~+85℃);

2.3.6 环境湿度:不大于90%RH;

2.3.7.装置灵敏度:零序电压达到5V(通常设定在30V)以上、零序电流超过3mA时,即可启动装置准确选线。

3. 装置的工作原理

蚌埠中电电气有限责任公司

第 2 页 共 5 页

4. 装置使用说明

4.1 电源部分

电源开关在装置后面,将开关拨向ON,电源指示灯亮,即给装置接通了电源。

4.2 显示部分

4.2.1 系统无故障时,显示内容格式如下:

今天是 2005年10月10日

现在时间 20时28分30秒

系统运行正常

4.2.2 系统出现接地故障时,显示内容格式如下:

今天是 2005年10月10日

现在时间 20时28分30秒

故障日期 2005年10月10日 (发生接地年、月、日)

接地时间 19时10分00秒 (发生接地起始时间)

接地线路 3#低压厂用变接地(接地线路名称)

累计时间 1时18分30秒 (接地累计时间)

4.3 按键部分

4.3.1前四个按键都是双功能键。当运行指示灯“红灯”亮时表明上档键有意义。当自检指示灯“绿灯”亮时表明下档键有意义,按“运行\自检”键可改变红、绿灯显示状态;

4.3.2 “复位”键:当装置显示异常时,在红灯状态下可按“复位”键,让装置重新开始工作;

4.3.3 “音响解除”键是为解除报警音响而设置的。当系统发生单相接地时,装置自动发出报警信号,现场人员可按“音响解除”键解除音响;

4.3.4 “消谐追忆”键:运行状态下按下此键可追忆出20重系统发生铁磁谐振的信息,显示格式如下:

今天是 2005年10月10日

现在时间 20时28分30秒

上5次谐振 2005年09月20日

谐振时间 16时41分29秒

第3段母线发生50Hz 谐振

幅值是142.3V

4.3.5 “重判”键的使用:对于故障初期信号波动较大、干扰严重的系统装置初次选出接地线路后,再按一下“重判”键让装置重判一次。 如果两次判断结果一致则可确定故障线路;

4.3.6 “追忆”键的使用:按下“追忆”键后,可显示12重接地信息。如:

今天是 2005年10月28日

蚌埠中电电气有限责任公司

第 3 页 共 5 页 现在时间 20时28分30秒

上9次接地 2005年09月20日(发生接地年、月、日)

接地时间 16时41分29秒(发生接地起始时间)

接地线路 3#低压厂用变接地(接地线路名称)

累计时间 1时18分30秒 (接地累计时间)

按住“追忆”键不放就可将最近的12重记忆全部显示出来。

4.3.8 “清除”键的使用:按“清除”键可将追忆表内容清除。

4.4 拨码开关(见图)

1—同步:自检状态下将它拨向ON 位则屏幕下方显示: 系统频率 50.XX Hz 一般情况下在50Hz 附近变动,XX 为任意数。如果偏离较大有可能是同步电路出了问题或50Hz 的交流信号没有输入;

2—谐波:自检状态下将它拨向ON 位则显示各通道谐波值。每次从通道 00 开始显示, 按“加

一”键或“减一”键可改变所显示的通道号。 后三位显示对应通道的谐波值,在系统正常情况下各通道的谐波值显示应为0.00或0.XX (X 为任意数)。00~03代表1 ~4段母线,04以后是零序电流通道,如果显示值大于0.15应查找一下原因,否则在发生单相接地时会出现误判现象。通道显示值在发生单相接地时, PT 对应的通道在0.5 ~1.5(基波值)范围内较合适,CT 对应的通道应在0.10 ~1.50(基波值)范围内较合适。并且故障线路的CT 通道谐波值原则最大;

OFF ON

3CT 、PT 信号极性正确,则将其拨向ON 位。不敢保证时拨向

OFF 位。为了保证正确选线,装置投运前应校极性,并将它拨向ON 位;

4—消弧线圈:如果系统有消弧线圈时拨向ON 位,装置则按五次谐波值检测。如无,则应在OFF 位。3和4是关键设置,拨码开关应根据现场情况正确设置。

拨码开关1至4应按要求设置,在装置运行正常时不可随意变动。 但是,当装置动作不正常

时可用它来查找原因。

4.5 零序启动电压的设置:

在面板的右上方共有四个零序启动电位器,装置在自检状态下将拨码2拨向ON 位置。此时屏

幕下方显示为:通道XX X.XX

其中XX 表示通道号,范围为00~63。00~03代表1~4段母线、04~63代表1~60条线路。

按“加一”键或“减一”键可改变通道号。X . XX 表示的是对应通道的谐波值。例如将第二段母线的零序启动电压设置在 30V 时启动选线,可将30V 的交流电压加在装置后面接线端子的2Uo*和2Uo 上。按“加一”或“减一”键使XX 显示为01,则X.XX 显示值应为0.50。具体显示为: 通道01 0.50。

1

蚌埠中电电气有限责任公司如果X. XX显示的值不是0.50,可调装置面板上的零序启动电位器Ⅱ使其达到0.50。这样,当第二段母线电压达到30V时即可启动选线,其余类推。

4.6 装置自检:

装置通过自检可发现装置本身故障,操作步骤如下;

(1)按“运行/自检”键,将装置设为“自检”状态(即绿灯亮);

(2)按一下“复位”键,屏幕显示“请按加一键继续”表明液晶显示正常;

(3)按一下“加一”键,屏幕显示一下全黑后,马上显示“欢迎使用蚌埠中电电气有限责任公司产品”则表示装置一切正常。如果装置某一部分有故障,例如主机板RAM故障、ROM故障、A /D故障,屏幕都将以汉字形式显示出来。

为使装置发挥应有的作用,应对装置定期自检,以便及时发现问题。

4.7 时间设置:

(1 …… 此处隐藏:3036字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

ZD-MDXH小电流接地微机选线说明书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/339089.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)