威胜DTSD332-7X三相电子式多功能电能表说明书
1概述
1.1 产品简介
DTSD332(配置号为7X)型三相电子式多功能电能表是一款集测量记录、电能计量、遥信遥控、大屏幕LCD显示和网络通信功能于一体的电力仪表。本仪表可测量电压、电流、功率、功率因数和频率等多项电网参数;具有2~50次谐波分析功能,计算多项电能质量参数;可计量有功和无功电能;RS-485通信接口支持MODBUS-RTU和DL/T645双通信规约;具有开关量输入和输出功能。
本仪表广泛适用于变配电自动化系统、工业控制和工业自动化系统、能源管理系统和小区电力监控等场合。
业务咨询电话:0731-********
DTSD2332(配置号为7X)三相电子式多功能电能表符合以下标准:
GB/T17215.301-2007 多功能电能表特殊要求
GB/T17215.322-2008 静止式有功电能表(0.2S级和0.5S级)
GB/T17215.323-2008 静止式无功电能表(2级和3级)
DL/T614-2007 多功能电能表
DL/T645-2007 多功能电能表通信规约
Modbus-RTU
1.2 产品特点
本仪表采用了高精度采样计量单元和高速MCU数据处理单元,可实现高精度宽范围准确计量和快速数据分析;采用段码式多行宽视角液晶显示屏,显示内容很丰富;液晶配备白色背光,可满足黑暗环境下查阅数据的要求;采用非易失存储器存储各类数据,可长时间保存数据且掉电不丢失;支持RS485通信端口和工业标准通信规约,组网便捷灵活;选配不同通信模块,可满足多种用户的不同接口需求。
2 技术指标
第 1 页共29 页
3 功能介绍
第 2 页共29 页
第 3 页 共 29 页 3.1参数测量功能
本仪表具有丰富的测量功能,可测量的电网参数和指标如下:
(1)各相电压值及平均电压值。
(2)各线电压值及平均线电压值。
(3)各相电流值、平均电流值以及零线电流值。
(4)总和各分相有功功率、无功功率、视在功率。
(5)各分相电压和电流的相角值。
(6)总和各分相的功率因数值。
(7)电网频率,测量范围为45~65Hz 。
(8)各分相2~50次谐波电压、谐波电流的有效值和含有率。
谐波电压含有率:
()1
100%h h U HRU U =? 上式中,h U —第h 次谐波电压(方均根值);
1U —基波电压(方均根值)。
谐波电流含有率:
()1
100%h h I HRI I =? 上式中,h I —第h 次谐波电流(方均根值);
1I —基波电流(方均根值)。
(9)各分相谐波电压总畸变率、谐波电流总畸变率
电压总畸变率:
()100%u THD =
电流总畸变率:
()100%i THD =
(10)各分相电压波峰系数CF ,用来表示畸变波形的峰值大小。
第 4 页 共 29 页 50
111.414h h U CF U ==∑ (11)各分相电流K 系数f K ,它是衡量电流质量的重要指标。
()()212
1k h h f k h
h h I K I ==?=∑∑ 式中,h I —第h 次谐波电流有效值(方均根值);
k —取值范围1-50,可由通信设置,出厂默认为50。
(12)各分相电话谐波波形因数THFF 。谐波干扰会产生通讯系统噪声,降低通话的质量。国际电报电话咨询委员会(CCITT )用噪声权系数h P 计入各次谐波对电信的干扰,用电话谐波波形系数THFF 表示。
()100%THFF =
式中,h P —噪声权系数。
3.2 电能计量功能
本仪表能计量多类电能量数据:
(1)组合有功和正反向有功电能。
(2)组合无功和四象限无功电能。
(3)基波有功总电能和谐波有功总电能。
(4)各分相正反向有功电能、各分相组合无功电能、各分相基波有功电能和谐波有功电能。 3.3 越限报警功能
(1)仪表具备越限事件报警功能。用户可从电压、电流、功率、功率因数和频率等参数中最多同时选择6个数据作为检测对象,对其设定高低限值和判断条件,当测量值越过设定的限值时报警。仪表带有1路继电器输出,当报警参数配置为某继电器输出且该继电器为自动方式(非手动方式)时,越限报警信号就可通过该路继电器输出(继电器合闸)。
(2)仪表内部最多可同时设置6组越限报警参数。各组越限报警参数的配置流程为:选择检测数据类别→设置检测数据阀值 →设置判断条件 →选择报警信号输出继电器。
① 各类检测数据代码如下:(DL/T645代码为十进制数;Modbus-RTU 代码为十六进制数)
当检测数据代码为FF时表示该组越限报警功能关闭。
②检测数据阀值:检测数据是否越限的判断阀值。不同的数据类型有不同的单位,如:电压—V;电流—A,有功—KW,无功—KV AR,视在—KV A,频率—Hz。
③判断条件:设置为0表示大于限额值报警;1表示小于限额值报警。
④报警信号输出继电器:设置为0表示报警信号无输出;1表示报警信号从继电器输出。
(3)报警参数设置举例。将其中1组越限报警参数设定为对“A相电压”进行自动检测报警,报警阀值假定为240V,判断标准假定为“大于限额值”,信号输出口假定从继电器输出。
①使用MODBUS RTU协议配置报警参数:0110地址设置为“07”;0111地址设置为“0000”,0112地址设置为“5DC0”(根据协议先将数值“240”乘以100得到“24000”后再进行16进制转换为“00005DC0”);0113地址设置为“00”,0114地址设置为“01”。
②使用DL/T645协议配置报警参数:标识编码“04000F0A”地址设置为“07,00000240.00,00,01”。
3.4 显示与按键功能
仪表采用大屏幕宽视角多行液晶显示,显示直观、内容丰富;显示屏带白色背光,在光线较暗的环境下也能清晰显示。显示配合按键操作可获取详细的数据信息,具体参见“操作与显示”部分。
3.5 通信功能
仪表配置有RS485通信接口,可用于参数设定和各类数据抄读。有关通信的其它说明详见“通信”部分。
第 5 页共29 页
3.6 权限与安全管理
(1)仪表具有编程权限管理功能,根据DL/T645规约要求,仪表有三级密码保护:
0级密码:用于电表清零、所有参数设置和修改0、2、4级密码;
2级密码:用于电表清零、所有参数设置和修改2、4级密码;
4级密码:用于参数设置和修改4 级密码,不能用于电表清零、清极值和PT、CT变比设置。
(2)仪表必须处于编程状态下才能进行参数设置。进入编程状态的操作步骤为:同时按下“” 键和“”键后进入“PASS”界面;输入正确密级和密码后按“” 键至“SET”界面,编程状态生效。进入编程状态后,液晶右下角显示编程状态提示符。编程按键按下后默认10分钟内有效(可通过DL/T645协议修改编程有效时间),掉电以后编程允许失效。
(3)当使用错误密码对电表连续设置操作(包括通信设置和按键编程设置)达到设定次数(出厂缺省为5次),表计的参数设置功能将闭锁(出厂缺省闭锁时间为60分钟),闭锁剩余时间可通过645协议抄读;若错误次数小于设定次数,用正确密码成功设置操作一次后密码错误次数归零。密码错误次数和闭锁时间可通过645协议命令设置(工厂状态下允许设置)和查询。
3.7 数字输入和输出接口
(1)功率脉冲输出
仪表提供有功功率脉冲输出,内部光耦隔离,脉冲输出宽度为(80±20)ms, 最大容许通过电流为10mA(DC), 工作 …… 此处隐藏:5335字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语