热力管网及换热站课程设计

I / 1

本科课程设计说明书

题 目 : 乌鲁木齐市新丰小区热力管网

及换热站工程设计

院 (部): 热能工程学院

专 业: 热能与动力工程

班 级: 热动104

姓 名: 魏茂丰

学 号: 2010031359

指导教师: 刘学来 胡爱娟

完成日期: 2013年06月28日

热力管网及换热站课程设计

摘要

本设计为乌鲁木齐市新丰小区换热站课程设计,随着人们生活水平的提高,集中供热被越来越多地采用,采用集中供暖可以减少能量的浪费,提高供热效率,减少环境污染,利于管理.同时采用集中供热可提高供热质量,提高人们的生活质量。

通过本次设计要解决系统水利失调、浪费大量的热量,而使供热效果不理想的问题。不仅要使它满足人们生产,生活中的要求,还秉着节约资金,节约材料,节约能源,提高能源利用率的理念,来确定供热方案,其中不乏对前人经典设计思路的借鉴,并再系统压力不平衡处进行调节,以使整个系统水力平衡。

换热站课程设计是综合应用本门课程和有关先修课程所学知识,完成以单元操作为主的一次设计实践。通过课程设计使学生掌握换热站设计的基本程序和方法,并在查阅技术资料、选用公式和数据、用简洁文字和图表表达设计结果、制图以及计算机辅助计算等能力方面得到一次基本训练,在设计过程中能够培养学生树立正确的设计思想和实事求是、严肃负责的工作作风。

关键词:换热站,板式换热器,钠离子交换器

I / 1

热力管网及换热站课程设计

目录

摘要 (Ⅰ)

第一章设计概况 (1)

1.1设计题目 (1)

1.2设计原始资料 (1)

1.2.1 设计地区气象资料 (1)

1.2.2 设计参数资料 (1)

第二章换热站方案的确定 (2)

2.1换热站位置的确定 (2)

2.2换热站建筑平面图的确定 (2)

2.3换热站方案确定 (2)

2.4供热管道的平面布置类型 (2)

2.5管道的布置和敷设 (3)

第三章换热站设备的选取 (4)

3.1换热器简介 (4)

3.1.1换热器概述 (4)

3.1.2换热器的分类 (4)

3.2换热器的选取 (5)

3.2.1换热器类型的选取 (5)

3.2.2换热器选型计算 (6)

3.3水力计算 (7)

3.4循环水泵的选择 (11)

3.4.1循环水泵应满足的条件 (11)

3.4.2循环水泵选择 (11)

I / 1

热力管网及换热站课程设计

3.5补水泵的选择 (13)

3.5.1补水泵应该满足的条件 (13)

3.5.2补水泵的选择 (13)

3.6补水箱的选择 (14)

3.7除污器的选择 (16)

第四章设备管道的防腐保温 (19)

4.1设备管道的保温 (20)

4.2设备管道的保温 (20)

第五章设计小节... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21第六章参考文献. (23)

I / 1

热力管网及换热站课程设计

I / 1 一、设计原始资料

1.1设计题目:乌鲁木齐市新丰小区供热工程设计

1.2设计用时:2周

1.3 热媒及参数

1)供暖

低温热水60o C ---50o C

2)有热电厂提供的0.6MPa 的饱和水蒸汽,已经供到小区附近,供气量完全满足小区要求。

1.4乌鲁木齐市气象条件

冬季:

1)冬季室外供暖计算温度: 'W t =-22o

C

2)冬季主导风向:西南风

3)冬季室外平均风速:1.7m/s

4)冬季日照率:50%

5)最大冻土深度:133cm

1.5采暖方式

采用对流辐热式钢铝散热器

热力管网及换热站课程设计

二换热站方案的确定

2.1换热站位置的确定

1、尽量靠近主要负荷及负荷密度较大处。

2、应考虑整个管网的水力平衡性。

2.2换热站建筑平面图的确定

1、外墙370mm;内墙240mm;

2、根据功能设换热间、配电间、值班室等;

3、门、窗、开间和进深以“3”为模数;

4、室内外高差300mm(150mm);

5、标注两道尺寸线。

2.3换热站方案确定

热力点在用户供、回水总管进出口处设置截断阀门、压力表和温度计,同时根据用户供热质量要求,设置手动调节阀或流量调节器,以便对用户进行供热调节。用户进水管上应安装除污器。城市上水进入水--水换热器被加热,热水沿热水供应网路的供水管,输送到个用户。热水供应系统中设置热水供应循环水泵和循环管路,使热水能不断的循环流动。当城市上水悬浮杂质较多、水质硬度或含氧量过高时,还应在上水管处设置过滤器或对上水进行必要的水处理。安装原水箱、原水加压泵、全自动软化水装置与软化水箱,使二级网系统具有较完整的补水及其处理系统。

2.4供热管道的平面布置类型

供热管道平面布置图示与热媒的种类、热源和热用户相互位置及热负荷的变化热点有关,主要有枝状和环状两类。

枝状网比较简单,造价较低,运行管理比较方便,它的管径随着到热源的距离增加而减小,其缺点在于如没有供热的后备性能,即一旦网路发生事故,在损坏地点以后的所有用户均将中断供热。

环状网路的主要优点是具有供热的后备性能,可靠性好,运行也安全,但

I / 1

热力管网及换热站课程设计

它往往比枝状网路的投资要大很多。

本设计中,力争做到设计合理,安装质量符合标准和操作维护良好的条件下,热网能够无故障的运行,尤其对于只有供暖用户的热网,在非采暖期停止运行期内,可以维护并排除各种隐患,以满足在采暖期内正常运行的要求,加之考虑到目前我国的国情,故设计中的热力网型式采用枝状网。

2.5管道的布置和敷设

合理的选择供热管道的敷设方式,应对节约投资,保证热网安全可靠地运行及交通情况等综合考虑,力求与总体布局协调一致。

1、供热管道的敷设方式可分为架空敷设和地下敷设。考虑到长春地区的气候条件,小区所在地的地质条件,地下水位及供暖管道与下区整体环境的协调性等条件,本设计均采用地下敷设方式。

A.地沟敷设:

(1)通行地沟敷设:工作人员可能直立通行的地沟,但造价高。

(2)半通行地沟敷设:当管道根数较多,采用但排水平布置沟宽度受到限制时,可采用半通行地沟。

(3)不通行地沟敷设:当管道根数不多且维修工作量不大时,可采用不通行地沟,其造价较低,占地小,但检修时必须掘开地面。

B.无沟(直埋)敷设:

供热管道直接埋设于土壤中,最多采用的形式是供热管道,保温层和保护瓦克三者紧密粘合在一起,形成整体式的预制保温管道结构形式。

2.管道的布置应注意:

a.管道尽量平行于道路和建筑物

b.尽量将管道设在人行道及绿化地带下,且少穿过道路

c.管网形式采用直埋敷设或地沟敷设

d.管网敷设应力求线路短而且直

e.热力管线与建筑物,构筑物及其他管线的最小间距应符合规范的规定。

I / 1

热力管网及换热站课程设计

三换热站设备的选取

3.1换热器简介

3.1.1换热器概述

换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,以实现不同温度流体间的热能传递,又称热交换器。换热器是实现 …… 此处隐藏:8842字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

热力管网及换热站课程设计.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/337728.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)