教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 基础教育 >

混凝土裂缝修补施工方案

来源:网络收集 时间:2026-07-31
导读: 保利?香颂 混凝土结构修补专 项方案 编制: 审核: 审批: 广州富利建筑安装工程有限公司 年月日 混凝土结构修补专项施工方案 一、工程简介 工程名称:保利?香颂 建设单位:武汉二零四九保利房地产开发有限公司 勘察单位:中南勘察设计院(湖北)有限公司 设计

保利?香颂

混凝土结构修补专

项方案

编制:

审核:

审批:

广州富利建筑安装工程有限公司

年月日

混凝土结构修补专项施工方案

一、工程简介

工程名称:保利?香颂

建设单位:武汉二零四九保利房地产开发有限公司

勘察单位:中南勘察设计院(湖北)有限公司

设计单位:中南建筑设计院股份有限公司

监理单位:北京华远建施监理有限责任公司

施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司

本工程坐落于武汉市经济技术开发区,北临陶仙路,西临陶家岭

侧路,建筑面积约3.3 〃,泥浆护壁钻孔灌注桩基础,G11/G13/G14# 楼均为地下2层、地上33层,商铺2层,建筑物高度分别为

98.6m/98.6m/97.8m,G16#楼地上27层,地下两层,建筑物高度为

80.4m,主楼标准层层高为2.9m,建筑物结构形式为:框架剪力墙结构。

二、编制目的

混凝土施工中,会出现由于拆模引起的缺角掉菱、振捣不

密实引起混凝土表蜂窝麻面,养护、应力释放、混凝土收缩等原因引起的裂缝,由于地下室属地下施工,由于工艺原因施工缝、诱导缝渗漏等

工程通病。轻者使内部的钢筋等材料产生腐蚀,降低钢筋混凝土材料的

承载能力、耐久性等,严重的将威胁到人民的生命、财产。为保证混凝

土修补质量,确保地下室设计50年的使用寿命,特制定本方案。

三、施工工艺与技术要求

施工流程:缺陷素描(照相采集)T素描图(照片)确认T修复位置凿挖T

修复位置确认T修复及养护T验收

1.缺角掉菱、蜂窝麻面修补

对出现问题的砼部位观察,凿除不密实的混凝土,用清水洗

刷干净,后采取以下相应的修补措施:

a)表面抹浆修补:对数量不多的小蜂窝、麻面、露石的砼表面,用1: 2水泥砂浆抹面修整。

在抹砂浆前,需用钢丝刷或加压的水将待补砼表面清洗

干净并湿润,抹浆初凝后加强养护工作。

b)细石砼修补:对蜂窝比较严重时,应凿除不密实的砼,

用钢丝刷或加压

的水将待补砼表面清洗干净,并浇水充分湿润后,用比

原标号高一级的细石混凝土填补,并仔细捣实。捣实后待细

石砼初凝后,浇水养护7d。

c)下翻梁对拉螺杆洞修补:拆除螺杆,洞边塑料套管凿除,

用1:2水泥砂浆灌实,并在洞口处粉刷成40mm?60mr的正方

形水泥块。4 孔口表面抹平。

2.裂缝修补

裂缝是混凝土结构最常见的缺陷,依其产生的原因可分为以下几种类型。根据相应类型选择相应处理法。

(1)表面密封法。对不再发展的宽度小于0.2mm的细裂缝,

选用低黏度的环氧树脂液涂敷增强。当裂缝间距较小分布比较集中时,则大面涂敷修补;当裂缝渗水或漏水,不能用环氧树脂涂敷材料时,用快速硬化水泥浆或其他水硬性粘结料。在进行表面密封修补前应用钢丝刷将混凝土表面打毛,并用水清洗干净。混凝土表面的气孔应该用环氧树脂胶泥予以找平。

(2)充填法。对水平面上的较宽裂缝(8 >0.3mm),根据

裂缝的情况可以直接向缝内灌入不同黏度的环氧树脂胶泥。

如裂缝宽度较小,使用低黏度环氧树脂胶泥;裂缝宽度较大时,则宜使用砂、粉填料较多的环氧树脂胶泥。宽度小于0.3mm

的裂缝则应开成V形或U形的槽口,然后清除掉浮灰。必要时先涂刷低黏度环氧树脂液,以增加环氧树脂胶泥与混凝土的粘结力。

⑶注浆法。

对较深的裂缝,采用注浆法修补。在裂缝修补之前沿裂缝设置注浆管,然后将裂缝的其他部位用胶粘带予以密封,以防漏浆,以电动泵注浆。施工步骤:

(1)钻孔在发现裂缝一侧离开2?3cm处,用冲击钻钻出跨过裂缝的斜孔,并清洗浮尘。

⑵ 埋管:在斜孔内埋设长8.5cm,直径8.5m m的针头,然后用速凝水泥进行封堵。注浆斜孔间距15?20cm左右。

(3)压浆采用高压电动泵,灌注压力可达2MPa按说明书提

供配比和所需用量提取A料和B料分别搅拌,以消除任何沉淀物,把A 料和B料倒进混合容器,混合搅拌至颜色均匀,然后使用。一次配胶量不宜过多,以20?30分钟用完为宜。

将配制好的灌缝胶装入注射器,竖向裂缝按从下向上顺序,

水平裂缝按从一端向另一端顺序,灌胶时从第一个底座开始注入,待第二个注胶底座流出胶后为止,用后堵将第一个底座进胶嘴堵死,再从第二个注胶底座注入,如此顺序进行。最后一个注胶底座为排气用,可不注胶。

(4)表面清理:注射前,准备2桶清水,对注浆过程中混凝土表面溢出的浆液,在其凝结前,用水擦洗干净。

(5)修补:注浆完成24小时后,可割除针头,3?5天后,可采用特制

拌有粉煤灰的水泥砂浆进行修平处理,以尽量使得修补后的地方与周围的混凝土颜色一致。修平后进行工作面清

理,对混凝土表面溢出的环氧浆液进行铲除,尽量减少结构砼表面的色差。

3. 堵漏

1)诱导缝处堵漏措施

(1)止水带下堵漏

一般车站诱导缝处采用两道止水带进行诱导缝的防水处

理。一条为外贴式橡胶止水带,另一条为中埋式钢边橡胶止水带。在诱导缝处堵漏的位置位于两条止水带中间,如果止水针直接从止水带处穿过,势必造成止水带破坏引起诱导缝的再次渗水,为此采用绕开中埋式钢边橡胶止水带,止水针插入其下部堵漏的方法。

施工步骤:

⑴ 钻孔:止水带单边17.5cm,所以在平面位置超过17.5cm 以上用电钻机斜方向钻取直径约为1cm的孔,孔深以达到诱

导缝处为准,孔间距约为15cm,诱导缝两侧同时进行钻孔。

⑵埋设注嘴:在孔位置埋设金属管,其直径为8cm,针长为20cm的止水针头;该注嘴埋入底板处为金属管,露出混凝土表面处为橡胶管,便于与手压泵咬合注浆;埋设应牢固、充满整个孔位,以防止注浆时浆液溢出。

⑶ 注射药剂:药剂采用水溶性聚氨酯堵漏剂,可进入

0.02mm以上的发丝裂缝,具有损坏面小、堵漏时间短、收缩大的特点,

适用与有变形性质的裂缝;当表面产生白色液体时,即停止注射。

⑷表面清理:注射前,准备2桶清水,对注浆过程中混凝土表面溢出的浆液,在其凝结前,用水擦洗干净,对凝结的浆液,弄铲刀铲平,防止药剂污染混凝土表面,造成色差;

⑸割除针头及抹平表面:注射药剂后24小时,开始割除橡

胶头并用砂浆将孔口表面抹平。

(2)止水带上堵漏

⑴钻孔:在距离诱导缝5cm处用电钻机斜方向取直径约为

1.4cm的孔,孔深以达到诱导缝处为准,孔间距为15cm。

⑵埋设注嘴:在孔位置埋设针长为8.5cm的止水针头;埋设应牢固、且充满整个孔位,以防止注浆时浆液溢出。

⑶?⑸施工步骤与第1点相同。

主要技术数据

⑴注浆压力:0.2mpa

⑵浆液比量:1.08

⑶损失系数:1.2

⑷扩散系数:1.2

以上钻孔堵漏的方法具有周期短、不破坏结构的美观性等的特点。

2)施工缝处堵漏措施

水平施工缝中预埋有200mm宽的镀锌止水钢板,位于侧墙施工缝居中位置。在此处渗漏水,主要采取在止水钢板的正面,也就是电钻头在水平施工缝的侧面斜插入水平施工缝,深

度至钢板处为止;然后,埋设注嘴、压浆、割除针头抹平表面等步骤。

3)底板处堵漏措施

底板渗漏水大致有点漏水及裂缝漏水两种情况。底板裂缝渗漏水

< …… 此处隐藏:1639字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
混凝土裂缝修补施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/336680.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。