第一章建筑分类与耐火检查

一、建筑分类

1、工业建筑:单层、多层和高层:分界点24m;50m;

厂房和仓库的火灾危险性类别:甲、乙、丙、丁、戊类

2、民用建筑:单层、多层和高层公共建筑:分界点24m;50m

住宅:分界点27m;54m

3、农业建筑

4、建筑物的耐火等级:一级、二级、三级、四级

5、民有建筑分类表

1/ 222

二、建筑物高度计算

1、对于台阶式地坪,不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙,各有符

合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式

消防车道时,可分别计算各自高度,否则按其中最大者确定该建筑的

高度。

2、屋面为坡屋面时:H=室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度。

3、屋面为平屋面时(包括女孩墙的平屋面):H=室外设计地面至屋面面

层的高度。

4、同一座建筑有多种形式的屋面时:按以上计算取最大值。

5、局部凸出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯

机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积≤1/4

者,可不计入建筑高度。

6、对于住宅建筑,设置在底部且室内高度≤2.2m的自行车库、储藏室、

敞开空间不计入高度;室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面

高出室外设计地面的高度≤1.5m的部分不计入建筑高度。

2/ 222

7、对开其他建筑,符合上述条件的不计入建筑层数,建筑高度仍以室外

设计地面为起点。

三、厂房的火灾危险性

1、同一座厂房或厂房的任一防火分区有不同火灾危险性生产时,应按危

险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较

少,不足以构成爆炸或火灾危险时,可按实际情况确定。当符合下述

条件时,可按危险性小的部分确定:

1)火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积比例<5%或丁、

戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其

他部位或火灾危险较大的生产部分采取了有效的防火措施。

2)丁、戊类厂房内的油漆工段,采用封闭、负压、并设置可燃气体探

测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段所占比例≤20%时。

2、丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身

重量的1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,按丙类确定

四、建筑物的耐火等级

1、建筑物的耐火等级与各构件耐火极限

4/ 222

2、其他相关规定

1)甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内防火墙耐火极限≥4.0h。

2)一、二级单层厂房、仓库柱的耐火极限分别≥2.5h、2.0h。(正常

为3.0h、2.5h)

3)采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、多层厂房、仓库

的屋顶承重构件,其耐火极限≥1.0h。(正常为1.5h)

4)一、二级耐火等级的厂房、仓库的上人平屋顶耐火极限分别为≥

1.5h和1.0h。

5)一、二级耐火等级的厂房、仓库的屋面板应采用不燃材料。

6)民用地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于

一级。

7)单多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不应低于二级。

8)高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.0h。

9)三级耐火等级的医疗、中小学教学建筑、老年人、托、幼用房和儿

童游乐厅的吊顶应采用不燃材料,当采用难燃材料时,其耐火极限≥0.25h。

5/ 222

10)二、三级耐火等级内门厅、走道的吊顶应采用不燃材料。

11)商店、展览建筑采用三级耐火等级时,不应超过2层;采用四级耐

火等级时只能单层营业厅、展厅设置在三级耐火等级建筑内时应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级建筑时只能在首层。营业厅、展览厅不应在地下三层及以下楼层,地下或半地下营业厅、展厅不应经营、储存和展示甲乙类火灾危险性物品。

12)托、幼、老场所宜设置在单独的建筑内,且不应设置在地下或半

地下;采用一、二级耐火建筑时不应超3层;三级耐火等级时不应超过2层;四级耐火等级是应为单层。

13)医院的住院部分不应设在地下或半地下(人防地下一层)。采用或

设在三级耐火等级时不应超过2层;采用或设在四级耐火等级是应为单层。

14)教学建筑、食堂、菜市场采用或设在三级耐火等级时不应超过2层;

采用或设在四级耐火等级建筑时只能单层。

15)剧场、电影院、礼堂宜设置在独立建筑内;采用三级耐火等级时不

应超过2层。

16)厂房的层数和防火分区:

?甲乙类厂房、仓库(只能是一、二级耐火)且不进地下;地下或半地下厂房、仓库(丙类及以下)建筑耐火等级只能是一、二

级。

?三级耐火厂房、仓库建筑最多3层(丙类2层),四级1层;

民建三级最多5层,四级2层。

3、民用建筑的耐火等级规定

7/ 222

1)地下或半地下建筑(室)不低于一级

2)一类高层建筑不低于一级

3)地下、半地下和高层汽车库为一级

4)甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库、Ⅰ类汽车库、修车库应为

一级

5)Ⅱ、Ⅲ类汽车库、修车库的耐火等级不应低于二级。

6)Ⅳ类汽车库耐火等级不应低于三级。

五、耐火检查

1、钢结构防火涂料防火:当规定其耐火极限在1.5h及以下时,宜选用薄

型钢结构防火涂料。室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结

构,当规定其耐火极限在1.5h以上时,选用厚涂型;露天钢结构选用

适合室外的防火涂料。

2、厚涂型防火涂料的厚度80%及以上面积符合要求,且最薄处厚度不低于

设计要求85%。

8/ 222

3、薄涂型表面裂纹宽度≤0.5mm;厚涂型表面裂纹宽度≤1mm。

第二章总平面布局和平面布置

一、总平面布局和平面布置知识框架

1、总平面布局:主要解决建筑选址问题;考虑的因素有周围环境、地势

条件、主导风向。

2、平面布置:主要确定建筑物间的防火间距、建筑物内部空间、组合用

房的设置要求。平面布置建筑原则:1、防止火灾蔓延。2、保障灭火救援场地需要3、节约土地资源。

3、布置不符合建筑防火要求的处理措施。

4、消防用水:1、总平面布局:市政消防管网要求;2、平面布置:建筑

群(区域)用水要求;建筑物内部要求。

二、主要知识内容

1、总平面布局

1)布局选址

a)易燃易燃危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头:必须设置在

城市的边缘或者相对独立的安全地带,并位于城市(区域)全年最小频

率的上风侧。

b)甲、乙、丙类液体的仓库,宜布置在地势较低的地方,若布置在

地势较高的地方,则应采取防止液体流散的措施。乙炔站严禁布置在被

水淹的地方。生产存储爆炸物品的企业,宜选择多面环山,附近没有建

筑的地方。

c)散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间,宜布置在明火或散

发火花地点的常年主导风向的下风向或侧风向。但如果有锅炉房,以上

9/ 222

车间必须 …… 此处隐藏:2249字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2021年注册消防工程师技术实务考点资料总结归纳.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/335575.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)