教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

现浇钢筋混凝土人行地道结构施工检验批质量检验记录

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: 现浇钢筋混凝土人行地道结构施工检验批质量检验记录表CJJ1-2008 续上页 2、主控项目、一般项目的检查结果,需用语言描述的项,应按CJJ1-2008的要求详实描述;主控项目的计数检验项先 填写“检验批主控项目计数检验记录表”(G1-1-1),然后将计数检验结果填

现浇钢筋混凝土人行地道结构施工检验批质量检验记录表CJJ1-2008

续上页

2、主控项目、一般项目的检查结果,需用语言描述的项,应按CJJ1-2008的要求详实描述;主控项目的计数检验项先

填写“检验批主控项目计数检验记录表”(G1-1-1),然后将计数检验结果填写在本表相应的检查结果栏内;检验批一般项目计数检验数据较多、本表空格不够填写的项,可填写“检验批一般项目计数检验记录表”(G1-1-2 ),将该表作为本表的附页。

现浇钢筋混凝土人行地道结构质量检验标准

(CJJ1-2008)

14.5.1 现浇钢筋混凝土人行地道结构质量检验应符合下列规定:

主控项目

1地基承载力应符合设计要求。填方地基压实度不应小于95%,挖方地段钎探合格。

检查数量:每个通道抽检 3点。

检验方法:查压实度检验报告或钎探报告。

2防水层材料应符合设计要求。

检查数量:同品种、同牌号材料每检验批1次。

检验方法:产品性能检验报告、取样试验。

3防水层应粘贴密实、牢固,无破损;搭接长度大于或等于10cm。

检查数量:全数检查。

检验方法:查验收记录。

4钢筋品种、规格和加工、成型与安装应符合设计要求。

检查数量:钢筋按品种每批1次。安装全数检查。检验方法:查钢筋试验单和验收记录。

5混凝土强度应符合设计规定。

检查数量:每班或每 100m3取1组(3块),少于规定按1组计。检验方法:查强度试验报告。

一般项目

6混凝土表面应光滑、平整,无蜂窝、麻面、缺边掉角现象。

7钢筋混凝土结构允许偏差应符合表14.5.1的规定。

表14.5.1 钢筋混凝土结构允许偏差