二次结构监理实施细则
编号:XD-JL-复旦管院-XZ-12
浦区311街坊北区二期
(C1-04、C1-08、C2-05a)项目
幕墙工程
施工监理实施细则
编制人:
审批人:
现代建筑设计集团工程建设咨询编制日期:2017年4月21日
监理细则审批和部交底记录
监理细则交底记录
现代建筑设计集团工程建设咨询
(监理项目章)
一、工程概况
1.1参建单位
建设单位:创智天地发展
设计单位:华东建筑设计研究院
监理单位:现代建筑设计集团工程建设咨询
总承包施工单位:绿地建设(集团)
勘察单位:申元岩土工程
1.2工程特点
本工程位于浦区五角场创智天地街坊311 地块,共分为C1-04、C1-08 和C2-05(a)三个地块,国通路地下空间及空中连廊,北临政立路,东临淞沪路。
浦区311街坊北区综合项目二期包括办公(地上)、商业(地上、地下一层、二层)和地下车库。项目总建筑面积为103590平方米,其中地上建筑面积51548平方米,地下建筑面积52042平方米。楼建筑层数12层,建筑高度47.5米(室外地坪至屋顶女儿墙)地下室3层。
二、编制依据
(1)已批准的监理规划。
(2)本工程施工图纸设计文件及其他相关的技术资料;
(3)施工单位编制的本工程的施工方案;
(4)国家、行业、市颁布的施工法令、法规、规定及相关政策;
(5)国家、行业、市颁布的施工验收规、质量评定标准;
(6)《建筑工程监理规》(GB50319-2000);
(7)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);
(8)《工程测量规》(GB50026-1993);
(9)《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002)[2011版];(10)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96);
(11)《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2011);
三、监理工作控制要点及目标
1、质保资料
(1)钢筋、水泥、砖、砌块等原材料的质量证明书、准用证、生产许可证、交易凭证、复试报告及进口钢筋的商检记录;
(2)商品混凝土质量证明和坍落度检验记录;
(3)混凝土强度试验报告及评定结果和钢筋连接试验报告;
(4)隐蔽工程、检验批验收记录:
1)砌体工程;混凝土工程;
(5)工程测量放线资料材料;导线基控点的复核,定位放线测量、复核和测量资料的报验,监理审查复测。
(6)施工单位质量评定自评材料;
2、模板工程
1)、模板施工阶段控制要点
(1)构造柱和圈梁的模板应有必要的强度、刚度和稳定性。
(2)构造柱模板的对拉螺栓间距、横箍间距应适当。梁和柱底部的杂物必须清理干净,墙和模板之间,模板下口的缝隙和孔洞必须密实。(3)模板与混凝土的接触面应涂隔离剂,并严禁隔离剂污染钢筋与混凝土接触处。
(4)对一次支模过高,浇捣困难的,有大的预留孔洞,洞口难以浇捣,有暗梁穿过、钢筋密集、下部不易浇捣等,都要开门子板的施工。(5)检查梁、板跨度等于或大于4m时,模板应起拱,若无设计规定,起拱高度为全跨长度的1‰-3‰。
(6)模板支撑是否牢固,防止跑模、膨胀、造成漏浆。
(7)预埋件、预留孔洞的位置、标高、尺寸应复核、预埋坚硬可靠,防止其移位。
(8)对于侧模板拆除,承包商可以根据混凝土强度增长情况而定,而对于底模,则需要征得监理工程师的同意以后,方可拆除(符合同条件试块养护强度),以防止施工单位为加快模板周转,而过早拆底
模,造成质量事故的发生。
(9)在拆模过程中,如发现混凝土有影响结构安全质量问题时,应暂停拆模,经处理后,方可继续拆模。
(10)拆模的程序应是先支的后拆,后支的先拆,先拆除侧模部分,后拆除底模部分,重大复杂模板的拆除,应先制定拆模方案。
2)、模板工程质量控制目标
3、钢筋工程
1)钢筋工程准备工程阶段的控制要点
(1)混凝土结构所用的钢筋应具备出厂质量证明书和生产许可证,钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标志。
(2)钢筋的性能必须符合规要求,对进场的钢筋应按炉罐(批)号及直径分批检验,监理工程师对检验的材料,必须按规定进行取样送检复试,检验不合格的钢材不得使用在工程上、进口钢筋应有出厂质量证书和商检报告,进场后,应按批进行化学分析试验。
(3)对于现场进行钢筋焊接接头、及电渣压力焊接头应按规定进行随机见证抽样送检复试,复试结果合格后方可使用。
(4)督促施工单位及时将验收合格的钢筋堆放整齐、挂号标签,应堆放在地势较高并有遮盖的棚或仓库,拒腐蚀介质场所要有一定的安全距离。
2)、钢筋施工阶段监控要点
(1)检查钢筋的除锈与调直、钢筋的下料、加工时发现问题后及时通知施工单位改正。
(2)检查焊工的各种证件(包括特种工作施工证、焊工考试合格证),在正式焊接前,必须监控焊工根据现场施工条件进行试焊,检验合格后才准上岗。
(3)钢筋焊接接头应符合规要求,并根据《钢筋焊接接头试验方法》的有关规定,抽取焊接接头试样进行检验。
(4)钢筋绑扎过程中,监理工程师应到场巡视,发现问题及时指出,
令其纠正。钢筋绑扎完毕,承包商自检合格后填报钢筋工程隐蔽验收单。
(5)对照施工图,检查所绑扎钢筋的规格、数量、间距、长度、锚固长度、接头设置等等,是否符合设计要求。此外,还应着重检查如下构造措施:
1)框架节点箍筋加密区的箍筋及梁上有集中荷载作用处和附加筋及箍筋,不得漏放。
2)控制钢筋保护层的垫块强度、厚度、位置应符合规要求。
3)预埋件预留孔洞的位置应正确,固定可靠,孔洞周边钢筋加固,应符合设计要求。
4)钢筋不得任意代用,若要代用,必须经设计部门同意,办理变更手续,监理工程师据此验收钢筋。
3)、钢筋工程控制目标
4、混凝土工程
1)砼工程施工前的控制要点
(1)首先熟悉建筑总平面图和土建施工图,根据工程特点和现场条件,审查施工组织设计有关砼工程所采取的措施是否合理。
(2)使用商品砼,应选择运距不太远的搅拌站,必须有生产许可证商品砼,根据施工单位要求,提出在卸车地点的砼质量,必须符合设计要求。
(3)砼浇筑前,根据施工图纸要求砼等级,搅拌站必须提供商品砼级配比等质保资料,浇筑砼施工机械运行正常,性能可靠,确保砼浇捣顺利进行。
2)、混凝土工程砼工程施工阶段控制要点
(1)在砼浇筑中,监理进行旁站并且不定时对商品砼坍落度进行抽查,施工单位根据每次所浇砼的立方数或台班进行砼试块制作,砼试
块制作必须在监理见证下随机抽样,还要检查商品砼在运送过程中是否受时间和温度因素的影响,检查砼的坍落度是否与设计要求一致。(2)浇筑混凝土应连续进行,当必须间隙时,应在前层混凝土凝结值钱将次层混凝土浇筑完毕。
(3)混凝土自高处倾落得自由高度,不应超过2m。
(4)梁柱节点部位的混凝土应震捣密实,当节点钢筋过密时,可采用同强度等级的细石砼。
(5)施工缝的位置应在浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位,柱应留水平缝,梁板、墙应留垂直缝。
(6)在施工缝处继续浇筑砼,在浇筑时应清除 …… 此处隐藏:2614字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记