哈尔滨市某输水管线施工组织设计G
XX市XX输水管线工程施工组织设计
第一章编制说明
第一节工程概况
XXXX水库供水工程,是由XX水库取水,经管道输入XX的供水工程。该工程输水管线全长176.53km,管径2.2m,为重力式有压流。管线呈东南—西北走向,沿途经过沙河、XX、五常、拉林等城镇后进入XX市新建的平房区净水厂。
本标段为第三标段,桩号34+200.000—49+980.000;全长15.78km。主要项目有:(1)DN2200钢管,长5820m;(2)D=2200的PCCP管,长9960m;(3)张地局子管理所;(4)1#调压井及上、下山管线;(5)管线上各类井(排气阀井、排泥放空井)共21个;(6)负责与第二标段尾端接口处的处理。
第二节工程质量目标及工期目标
工程质量目标:达到XX省质量监督部门验收评定的优良标准。
工期目标:2003年10月30日开工,2005年10月25日竣工。
第三节自然条件
自然条件:XX市属温带大陆性季风气候,具有春季干燥风大,降雨量少;夏季炎热,降雨量集中;秋季云高气爽,昼夜温差大;冬季
2
较寒冷,降水量相对减少的四季分明的特点。多年平均气温3℃左右,极端最低气温-40.9℃,极端最高气温35.6℃;无霜期在110-140天,年降雨量在500-800mm,年蒸发量1000-1500mm(20mm蒸发皿),最大冻土深度1.98m。
输水管线所经地区在XX山以南位于XX南段低山区,岩性主要为花岗岩。XX山以北位于XX平原区,地表为第四纪松散堆积物,下部为巨厚层白垩纪砂岩、页岩及泥岩。
输水管线沿线所经的地貌单元主要有剥蚀侵蚀低山、剥蚀堆积岗阜状台地、堆积一级阶地、堆积河滩等。管线埋深范围内主要岩性为低液限粘土及粉质粘土,地下水主要为孔隙水,水深不等,随地形变化而变化,坡地多数在20米以下,平原地区为1.35-8.5米左右。
输水管线跨越区域的地震基本烈度为6度。
第二章编制依据及编制范围
第一节编制依据
1、根据国信招标有限责任公司提供的招标文件和中国市政工程华北设计研究院设计的施工图。
2、当地情况和地材情况。
3、根据现场调查情况和我单位的施工能力。
4、招标文件指定的工期、质量目标。
5、国家、建设部现行的施工规范和验收标准。
3
第二节编制范围
本标段全长15.78km。主要项目有:(1)DN2200钢管,长5820m;(2)D=2200的PCCP管,长9960m;(3)张地局子管理所;(4)1#调压井及上、下山管线;(5)管线上各类井(排气阀井、排泥放空井)共21个;(6)负责与第二标段尾端接口处的处理。
第三章施工总体部署
第一节项目经理部的成立
如我单位中标,全标段工程将按项目管理组织施工,由我公司选派一名具有一级项目经理资质的管理人员担任项目经理,选派具备多年管道施工经验的管理人员担任项目副经理和总工程师。项目经理部设在兼顾全管段就近的现场,指挥和协调本标段工程的施工。指挥部下设三部二室,其组成见图3.1。
项目经理部设项目经理、项目副经理和总工。项目经理总管全部,总工程师主抓施工技术的组织管理和质量监督;项目副经理协助项目经理进行管理,协调各职能部门的关系,并现场检查处理施工问题。
项目经理部各职能部门在项目经理及项目副经理、总工程师的领导下分工协作。安全质量技术部负责工程安全质量及施工技术方面的工作。中心试验室负责本合同段的材料质量、混凝土试件、砂浆试件
4
图3.1 项目经理部现场组织机构框图
的试验和检测工作。材料设备部负责材料的供应和施工设备的调度工作。计划财务部负责提供施工计划、财务管理、施工预算和内部承包核算。综合办公室负责对内管理、对外协调,负责工地的后勤、文化生活、劳动竞赛等活动。
第二节施工队伍的部署和材料的供应
1、施工队伍的部署:项目经理部下辖7个专业施工队:4个土建队、安装队、管道防腐队、电气队。4个土建队分别负责该标段土建工程的施工,土建1-3队负责本标段管槽及各类井的开挖,管道分段为:34+200-39+870、39+870-44+280、44+280-49+980,土建4队负责张地局子管理所的施工;安装队负责管道及各种井内阀门的施工;管道防
5
腐队负责管道的内外防腐;电气队负责该标段电气工程的施工。土建1-3队可同时施工。
2、材料的供应:除业主提供的设备、材料外,其它的工程材料根据我单位发布的合格分供方名单,由我方按照市场价格就近采购、运输。运输方式采用汽车。项目部试验人员负责对材料进行取样测试,并进行标识。
第三节临时设施
1、现场施工道路:现场施工临时道路路面宽为6米,交叉路口内侧最小转弯半径不小于15米,纵向坡度不大于5‰,用推土机平整压实后,上铺20cm的碎石或石屑,便于重型车运输。遇到特殊情况采用上述方法无法满足要求时,根据现场实际情况进行抛石处理,开工前准备铺满6米宽、200米长临时道路所需的钢板,钢板厚度为15-20mm。
2、施工用水、用电:本工程施工用电、水由甲方指定位臵接表后引出。施工用水采用DN50镀锌钢管引入施工现场,生活用水直接接至食堂和职工驻地。
施工用电由甲方指定位臵安装电表后将电源引出,设臵配电箱一个,并将电源引入生活区和施工作业区,另备两台发电机以备停电时使用。
3、现场办公室:现场设办公用房6间,其中监理用房3间。每间房面积为15平方米。办公用房安装空调、自来水和热水淋浴设施。办
6
公室设一部固定电话,施工现场配备6部移动电话,统一协调施工现场出现的问题。
4、职工宿舍:我单位提供通风照明良好的职工宿舍供职工休息,具体面积见临时设施表。
5、试验室的设立:中心试验室设在施工现场,每个施工队设一名试验员,负责本队的原材料质量、砂浆试件、混凝土试件、填土密实度的试验和检测工作。
6、其他临时设施:见临时设施表。
7、施工现场平面布臵见图3.2施工现场平面布臵图。
表3.1 临时设施占地表
第四节工期控制
具体施工工期控制见图3.3施工进度计划图和图3.4施工进度网络图。
7
第四章主要施工方法
第一节管道工程
1、沟槽开挖
施工前对现场进行详细勘察,查明地下管线和障碍物的位臵及标高,制定保护或移位修复的措施。工程施工前安排好沿线的临时交通维护工作,尽可能减少对交通的影响。
1.1开挖尺寸及标高
管线沟槽开挖前按GB50268-97中的施工测量的规定进行管线测量放线,设臵控制桩点和水准桩点。桩点位臵设臵在便于管线各区段施工时对管线轴线及标高的引测和控制。沟槽开挖断面尺寸、管座角度、边坡系数、土方回填的高度、断面中各区域土料的性质及压实变数根据设计要求及试验测定。钢管及PCCP管敷设处不小于D+2.0(1.6)m。
1.2开挖土的堆放
沟槽土及材料堆放在距离沟边0.8m以外位臵。堆土高度不大于1.5m。
1.3开挖程度
沟槽不允许挖到设计标高以下,个别地方超挖时,用中粗砂分层夯实至设计标高。管道直接安放在原土上,地基坚硬地段用中粗砂回填0.3m至设计标高,淤泥质粉土地段超挖1.5m,下层垫1m碎石,上层垫0.5m中粗砂。
8
机械挖土或雨季开挖沟槽底要留至少200mm厚的土层暂时不挖,待施工管基时用人工清理至设计标高。沟槽开挖期间要保护沟槽两侧的永久性工程设施的稳固,发现问题立即停工并通知监理。对于与管线 …… 此处隐藏:8914字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [学前教育]MC9S12XS256RMV1 xs128芯片手册4
- [学前教育]安东尼语录经典语录
- [学前教育]e级gps控制测量技术设计书
- [学前教育]苏教版2022-2022学年八年级下学期期末
- [学前教育]装修公司推广 营销
- [学前教育]家政服务合同(完整版)
- [学前教育]湖北省2016届高三联考语文试题
- [学前教育]爱立信无涯学习系统LTE题库1-LTE基础知
- [学前教育]揭秘大众柴油车作弊软件原理
- [学前教育]人才流失原因及对策分析
- [学前教育]房屋建筑施工工程劳务分包合同
- [学前教育]国际贸易实务试卷A卷09.6
- [学前教育]校园废品回收活动计划方案书范文格
- [学前教育]电大成本会计试题及答案
- [学前教育]大学物理实验 华南理工出版社 绪论答案
- [学前教育]爱丁堡产后抑郁量表
- [学前教育]液压冲击的危害、产生原因与防止方法(
- [学前教育]学生工作总结高一学生期中考试总结_020
- [学前教育]人民医院医疗废物管理规章制度大全
- [学前教育]阳光维生素的巨大抗癌潜能阅读题答案.d
- 马云在云锋基金江苏论坛闭幕式的发言
- 试论小学体育教育中的心理健康教育-教
- 语文A版一年级下册《语文乐园一》教学
- 2021四川大学物理化学考研真题经验参考
- [人教A版]2015-2016学年高中数学 第二
- 终端网点销售返利协议书
- 江苏省2015年眼科学主治医师青光眼考试
- 2017年部编人教版八年级语文上册教案
- 十一中学七年级英语上册Unit7Howmuchar
- 以赛促教的创新性实验教学机制建设实践
- 平凉市崆峒区2015七年级下生物期末试题
- 琶洲(地块五)A、B塔楼1、2#塔吊基础
- 一级医院工作制度与人员岗位职责
- 2018北京西城区高三二模理科数学试题及
- 炒股密码线技术 - 图文
- 职高学生生涯发展辅导教案
- 语文人教版四年级上册8 世界地图引出的
- 最新最新人教版二年级上册全册数学教案
- 2017高考英语全国2卷精彩试题(有问题
- 普通心理学笔记