教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 学前教育 >

2011版 500kV变电站通用设计 500-D-1方案说明(第十五篇)

来源:网络收集 时间:2025-09-20
导读: 第十五篇 500kV变电站通用设计(方案D-1) 第48章设计说明 48.1 总的部分 500kV变电站通用设计文件第十五篇描述的是500kV变电站通用设计方案D-1,本方案主变压器远景规模为2台1000MVA单相自耦变,500kV、220kV 断路器采用罐式断路器,66kV断路器采用瓷柱式。

第十五篇 500kV变电站通用设计(方案D-1)

第48章设计说明

48.1 总的部分

500kV变电站通用设计文件第十五篇描述的是500kV变电站通用设计方案D-1,本方案主变压器远景规模为2台1000MVA单相自耦变,500kV、220kV 断路器采用罐式断路器,66kV断路器采用瓷柱式。

48.1.1 本方案适用场合

在国内500kV变电站建设初期,大部分的变电站采用的瓷柱式断路器方案,随着设备水平的不断提高,罐式断路器逐步进入到运行变电站中。与柱式断路器相比,它有节省占地的明显优势;与GIS、HGIS方案相比较,变电所建设采用罐式断路器方案的最大的优势就是投资省,运行维护经验丰富。在土地资源不是非常困难的地区使用罐式断路器还是不错的选择。

该方案适用于国内一般常规地区使用。

48.1.2 本方案技术条件

500kV变电站通用设计方案D-1的建设规模及技术条件见表48.1-1。

1

表48.1-1 方案D-1的建设规模及技术条件序号项目技术条件

1 主变压器本期1组1000MVA,远期2组1000MVA

2

出线回路数

和出线方向500kV出线本期4回,远期10回,两个方向出线。220kV出线本期6回,远期12回,一个方向出线。

3

无功

补偿装置500kV高压电抗器:本期1组150Mvar,远期2组150Mvar,为线路高压电抗器,均装设中性点电抗器,不考虑母线高压电抗器。

66kV并联电抗器:本期2组60Mvar,远期4组60Mvar。

66kV并联电容器:本期2组60Mvar,远期4组60Mvar。

4

电气

主接线500kV一个半断路器接线,远期2变10线,组成6个完整串。本期1变4线,组成2个完整串和1个不完整串,设8台断路器。

500kV高压电抗器经隔离开关接入线路。

220kV双母线单分段接线,本期双母线接线。本期设8台断路器。

66kV单母线单元接线,主变压器66kV侧进线装设总断路器。本期设1台总断路器,5台分支断路器。

5 短路电流 500、220、66kV短路电流水平分别为63、50、31.5kA

6

主要

设备选型主变压器采用单相,自耦,无励磁调压。高压电抗器采用单相,油浸,自冷式。500kV、220kV采用罐式断路器、66kV采用瓷柱式断路器。66kV电容器采用装配式、电抗器采用干式。

7 配电装置500kV屋外悬吊管型母线中型、断路器三列布置,2组主变压器高架横穿进串。220kV屋外悬吊管型母线中型、断路器单列布置。

66kV屋外支持管型母线中型布置。

8

保护

及自动化计算机监控系统,不设常规控制屏,监控和远动统一考虑,可以满足少人值班要求。保护就地布置。

9 土建

全站总建筑面积1300m2以内,主控通信楼建筑面积650 m2-700m2(小于3000m3),采

暖区。主变压器消防采用合成型泡沫喷雾灭火系统。

1

10

站址

基本条件海拔1000m以下,地震动峰值水平加速度0.10g,设计风速30m/s,地耐力R=150kPa,地下水无影响,假设场地为同一标高。国标III级污秽区。

48.1.3 模块内容说明

500kV变电站通用设计方案D-1按照模块化设计,共设计了500kV配电装置、220kV配电装置以及66kV配电装置3个基本模块。模块内容说明见表48.1-2。

各基本模块可由增减子模块进行调整,子模块主要包括增减1台主变、增减1回出线、增减1组无功装置等。

表48.1-2 基本模块内容说明

序号 基本模块编号 基本模块名称 基本模块描述

1 500-D-1-500 500kV配电装置模块 500kV出线本期4回,远期10回;主变进线本期1回,远期2回;500kV高压电抗器本期1组150Mvar,远期2组150Mvar;500kV采用一个半断路器接线,远期2变10线,组成6个完整串,本期1变4线,组成2个完整串和1个不完整串。500kV 采用罐式断路器,本期装设8台。

500kV采用屋外悬吊管型母线中型、断路器三列布置,1组主变压器低架横穿进串,另1组主变压器高架横穿进串。500kV母线和串中跨线按最终规模一次建设。

2 500-D-1-220 220kV配电装置模块

220kV出线本期6回,远期12回;主变

进线本期1回,远期2回;220kV双母线

单分段接线,本期双母线接线。220kV采

用罐式断路器,本期装设8台。

220kV屋外悬吊管型母线中型、断路器单

列布置。220kV母线和间隔内跨线按远期

规模一次建设。

2

3 500-D-1-66 主变压器及66kV配电装置模块 主变压器本期1组1000MVA,远期2组1000MVA,采用500/220/66kV单相,自耦,无励磁调压变压器。

66kV并联电抗器本期2组60Mvar ,远期4组60Mvar;

66kV并联电容器本期2组60Mvar,远期4组60Mvar。

66kV站用变本期1台1000kVA,远期2台1000kVA。

主变压器66kV侧进线装设总断路器。

66kV配电装置采用单母线单元接线。

66kV采用瓷柱式断路器,本期设1台总断路器,5台分支断路器。

66kV屋外支持管型母线中型布置。无功补偿设备一字布置主母线两侧。

48.1.4 主要技术指标

方案D-1技术指标见表48.1-3

表48.1-3 方案D-1技术指标表

方案代号围墙内占地面积(hm2)全所总建筑面积(主控通信楼面积)m2 D-1 5.4241164(636)

48.2 电力系统部分

本通用设计按照给定的主变压器及线路规模进行设计,在设计工程中,需根据变电站所处系统情况具体设计。

48.3 电气部分

48.3.1 电气主接线

48.3.1.1 500kV电气接线

3

500kV电气接线采用一个半断路器接线,500kV出线和主变压器进线均不装设出口隔离开关,线路高压电抗器经隔离开关与线路连接,设置中性点电抗器,2组主变压器接入串中。本期4回500kV出线和1回主变压器进线,组成2个完整串和1个不完整串,远期10回500kV出线和2回主变压器进线,组成6个完整串。500kV本期装设8台断路器。

48.3.1.2 220kV电气接线

220kV建设规模为远期12回出线,2回主变压器进线,220kV电气接线采用双母线单分段接线。本期220kV出线6回,1回主变压器进线,共7回进出线,采用双母线接线,设1个母联回路,装设2组母线设备。220kV本期装设8台断路器。

48.3.1.3 主变压器及66kV 电气接线

根据给定的技术条件,本方案主变压器选用单相自耦变压器。66kV无功补偿按在每组主变压器66kV侧装设2组并联电抗器和2组并联电容器考虑。66kV并联电容器本期2组60Mvar,远期4组60Mvar;66kV并联电抗器本期2组60Mvar ,远期4组60Mvar。2组主变压器低压侧还各接有1台站用变压器,主变压器66kV侧进线装设总断路器。66kV采用单母线单元接线。66kV本期设1台总断路器,5台分支断路器。

48.3.1.4 各级中性点接地方式

主变压器500kV和220kV为自耦型,星形接线,中性点直接接地或经小电抗接地。66kV为?形接线,为不接地系统。

48.3.2 短路电流及主要电气设备选择

48.3.2.1 短路电流

500kV电压等级:63kA

220kV电压等级:50kA

4

5 66kV 电压等级: 31.5kA

48.3.2.2 主要设备选择

主要电气设备选型应符合国家电网公司关于标准化建设成果应用管理目录的相关规定,本次通用设计主要电气设备原则上从国家电网公司输变电工程2009年版通用设备中选择。

(1) 主变压器选型

主变压器选用单相或三相变压器在技术上都是可行的,关键在于运输是否 …… 此处隐藏:11370字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2011版 500kV变电站通用设计 500-D-1方案说明(第十五篇).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/330379.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)