楼地面细石砼找平层施工方案
楼地面细石砼找平层施工方案
一、编制依据
1、《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002
2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001
3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001
4、《***楼设计施工图》
5、 ***楼工程《施工组织设计》
6、设计要求:自拌25mm厚C20细石砼找平层,面层1:1水泥砂浆拉毛;结构层为预制板的内配Φt5@250单层双向钢筋。
二、适用范围
采用普通细石混凝土作为地面和楼地面面层。它具有的特点:整体性好,强度高,抗裂,耐磨性好,施工简单、快速、造价低。
三、施工准备
(一)材料准备
水泥:应采用P.O 32.5普通硅酸盐水泥或矿渣水泥。
砂:特细砂或细砂,含泥量不大于3%。
石子:粗骨料用石子最大颗粒粒径不应大于面层厚度的2/3。细石混凝土面层采用的石子粒径不应大于15mm。
(二)作业条件
1、现场技术准备
(1)施工完成的结构办好验收手续。
(2)室内墙面弹好+50水平线。
2、现场机具准备
主要工具:混凝土搅拌机、磅称、平板振捣器、手推车、机动翻斗车、
铁锹、铁滚筒、木抹子、铁抹子、刮杠(2m靠尺)、水平尺、水桶、钢丝刷、扫帚、小线、水靴等。
3、现场作业条件
(1)地面或楼地面的混凝土垫层(基层)已按设计要求施工完成,混凝土已达到1.2Mpa以上。
(2)室内门框、预埋件、各种管道及地漏等已安装完毕,经检查合格,地漏口已遮盖,并办理预检手续。
(3)各种立管和套管通过面层孔洞已用细石混凝土灌好修严。
(4)顶棚、墙面抹灰施工完毕,已弹出或设置控制面层标高和排水坡度的水平线或标志,地漏、排水管处已找好泛水及标高。
(5)穿厨房、厕所、阳台楼板的给排水管道(地漏),已按规范要求进行了清理,管道安装后孔洞缝隙采用微膨胀C25细石砼浇筑,确保填缝密实,管道四周250宽范围内作防水层加强(详厨卫构造作法);收边收口必须整齐、顺直。
四、工艺流程与施工方法
(一)工艺流程:
(二)施工方法:
1、设置控制面层标高线:根据墙面上已有的+100cm(或50cm)水平标高线,量测出每个房间地面面层的水平线,弹在四周墙壁上,并要与房间以外的楼
道、楼梯平台、踏步的标高相呼应,贯通一致。有效控制细石砼浇筑厚度及面层的平整度。
2、地面、楼面凿毛:采用抓地坪专用机械对现浇楼板砼表面浮浆、乳皮进行凿毛,清理。楼面死角采用人工凿毛,形成毛(麻)面,以保证二次浇筑的砼与原楼板砼有效结合。
3、清理基层:将基层表面的灰尘、浮浆块等杂物清理完毕后,用水冲洗干净;楼板表面有油污的,应用5%~10%浓度的火碱溶液清洗干净。
4、冲筋贴灰饼:小面积房间在四周根据标高线做出灰饼,大面积房间还应每隔1.5m冲筋,用刮尺刮平,作为浇筑细石砼面层厚度的标准。有地漏时,要在地漏四周做出0.5%的泛水坡度;灰饼和冲筋均用细石砼制作,随后铺细石砼,在砼初凝前将灰饼和冲筋进行清除。收边收口必须整齐顺直。
5、洒水湿润:浇铺细石砼面层前1天浇水湿润,表面积水应予扫除。
6、刷素水泥浆结合层:在铺设细石砼面层前,在已湿润的基层上刷一道(水泥:水)1:0.4~0.45的素水泥浆,不要刷的面积过大,要随刷随铺细石砼,避免时间过长水泥浆风干导致面层空鼓。
7、拌制细石砼:细石砼面层的强度等级应按设计要求做试配,如设计无要求时,不应小于C20,由试验室根据原材料情况计算出配合比,应用搅拌机进行搅拌均匀,强制机械搅拌时间不小于1min,坍落度不宜大于30mm。并按国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定制作混凝土试块,每一层建筑地面工程不应少一组,当每层地面工程建筑面积超过1000m2时,每增加1000m2各增做一组试块,不足1000m2按1000m2计算。当改变配合比时,亦应相应制作试块。结构层为预制板的内配Φt5@250单层双向钢筋。阳台、露台(阳台、露台下无房间),C20细石混凝土加5%防水剂,1%坡向地漏,最薄处30mm厚。
8、面层细石砼铺筑及铁制滚筒滚压:将搅拌好的细石混凝土铺抹到地面基
层上(水泥浆结合层要随刷随铺),紧接着用2m长刮杠顺着冲筋刮平,然后用滚筒(常用的为直径20cm,长度60cm的铁制滚筒,厚度较厚时应用平板振动器)往返、纵横滚压3-5遍,滚压密实直至表面出浆为止,如有凹陷处用同配合比混凝土补平,然后用木抹子搓平。木抹子搓平后,在细石砼面层上均匀地撒一薄层干拌水泥砂(1∶1=水泥∶砂)拌合料,再用2m长刮杠刮平(操作时从房间内往外边刮边退)。
9、面层找平清光:
(1)第一遍抹面找平:砼滚压密实后,用铁抹子轻压面层,将脚印抹平。
(2)第二遍抹面找平:当面层开始凝结,地面上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹面,尽量不留波纹。
(3)面层清光:当细石砼面层第二遍抹面找平完成后,进行砼表面清光。 10、1:1水泥砂浆拉毛:完成砼表面找平清光后,及时用1:1水泥砂浆进行涂刷拉毛,此工序在砼终凝前完成。
11、养护:由于近段时间天气变冷,清光拉毛完成48小时后,方可洒水养护,每天浇水两次,时间不少于7d。
五、质量标准
砼面层厚度应符合设计要求;面层铺设不得留施工缝,当施工间隙超过允许时间规定时,应对接槎处进行处理。
(一)主控项目:
1、细石混凝土面层厚度应符合设计要求。
2、细石混凝土面层铺设不得留施工缝。当施工间隙超过允许时间规定时,应对接槎处进行处理。
3、砼采用的粗骨料,其最大粒径不应大于面层厚度的2/3,细石砼面层采用的石子粒不应大于15mm。
检验方法:观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。
4、面层的强度等级应符合设计要求,且砼面层强度等级不应小于C20; 检验方法:检查配合比通知单及检测报告。
5、面层与下一层应结合牢固,无空鼓、无裂纹。
检验方法:用小锤轻击检查。
6、面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、超砂等缺陷。
检验方法:观察检查。
(二)一般项目:
1、面层表面不应有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷。
2、面层表面的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。
3、细石砼面层的允许偏差和检验方法 表4.2.3-1
六、主要质量关键点控制
1、面层起砂、起皮:由于水泥强度等级不够或使用过期水泥、水灰比过大、抹压遍数不够、养护期间过早进行其他工序操作,都易造成面层起砂。在抹压过程中撒干水泥砂拌合料不均匀,有薄有厚,表面形成一层厚薄不均的水泥层,未与砼很好的结合,会造成面层起皮。如果面层有泌水现象,要立即撒水泥砂浆(1:1=水泥:砂)干拌合料,撒均匀、薄厚一致,木抹子搓压时要用力,使面层与砼紧密结合成整体。
2、面层空鼓、有裂缝:由于铺细石混凝土之前基层不干净,如有水泥浆皮及油污,或刷水泥浆结合层时面积过大用扫帚扫、甩浆等都易导致面层空鼓。由于混凝土的坍落度过大滚压后面层水分过多,撒干拌合料后终凝前尚未完成抹压工序,造成面层结构不紧密易开裂。
3、面层抹纹多,不光:主要原因是铁抹子抹压遍数不够或交活太早;最后一遍抹面时应抹压均匀,将抹纹抹平清光,随即涂刷1:1水泥砂浆拉毛。
4、必须严格控制细石砼的配合比、施工稠度。必要时, …… 此处隐藏:2846字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲