导读: 谢 谢 合 作 ! 施工临时用电讲座施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 术语、符号 临时用电管理 外电线路及电气设备防护 接地与防雷 配电室 配电线路 配电箱及开关箱 塔吊等大型设备用

谢 谢 合 作 !

施工临时用电讲座<施工现场临时用电安全技术规范>JGJ46-2005

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章

术语、符号 临时用电管理 外电线路及电气设备防护 接地与防雷 配电室 配电线路 配电箱及开关箱 塔吊等大型设备用电规定 施工现场及职工宿舍照明

第一章 术语、符号一、术语: 1.低压:交流额定电压在1KV及以下的电压。 2.高压:交流电压在1KV以上的电压。 3. 外电线路:施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。 4.电气设备:发电、变电、输电、配电或用电的任何项目或产品、诸如电 机、变压器、电器、测量仪表、保护电器、布线系统、和电气用具,泛 指上述设备及其机械连载体或机械结构体,如各种电动机械、电动工具、 灯具、电焊机等。 5. 接地:设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。 6. 工作接地:为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器中性点和 发电机中性点的接地。 7.接地体:埋入地中并与大地接触的金属导体。(L50*5、Ф50*4*2500) 8. 人工接地体:人工埋入地中的接地体。 9.自然接地体:施工前已埋入地中,兼作接地体的各种构件,如钢筋混凝 土基础、金属井管、金属管道(非燃气)等。

10.接地线:连接设备和接地体的金属导体(包括连接螺栓)。 11.接地装置:接地体和接地线的总和。 12.接地电阻:接地装置的对地电阻。 15.相线:由三相电源(发电机或变压器)的三个独立电源端引出的三条 电源线(L1、L2、L3或A、B、C表示),又称端线,俗称火线。 16. 中性点:三相电源作Y联接时的公共连接端。 17. 零线:中性点接地时,由中性点引出的导线。 19.工作零线:中性点接地时,由中性点引出、并作为电源线的导线,工 作时提供电流通路。 20.保护零线:中性点接地时,由中性点或中性线引出,不作为电源线, 仅用作连接电气设备外露可导电部分的导线,工作时仅提供漏电电流通路。

21. 保护线:在保护接零系统中,保护零线的简称。 22. 电气连接:导体与导体之间直接提供电气通路的连接(接触电阻近于零)。 23. 外露可导电部分:电气设备的触及的可导电部分。它在正常情况下不带电, 但在故障情况下可能带电。 24. 触电:电流流经人体或动物,使其产生病理生理效应。 25. 配电箱:一种专门用作分配电力的配电装置、包括总配电箱和分配电箱, 如无特指,总配电箱、分配电箱合称配电箱。 26. 开关箱:末级配电装置的通称,亦可兼作用电设备的控制装置。 27. 熔体:熔断器中用以通过工作电流的部分,它在配电系统中

应是最薄弱的 环节,当电流超过其额定值时,经一定时间将首先熔断。 28.Ⅰ类工具:工具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括一个保护接 零或接地措施,使外露可导电部分在基本绝缘损坏时不能变成带电体。 29.Ⅱ类工具:工具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的双重 绝缘或加强绝缘,不提供保护接零或接地或不依赖设备条件。Ⅱ类工具又分 为绝缘材料外壳Ⅱ类工具和金属材料外壳Ⅱ类工具二种。

30. Ⅲ类工具:工具的防触电保护依靠安全特低电压供电,工具中不产生高 于安全特低电压的电压。 31.安全特电压:指在导线之间及导线对地之间不超过42V,或者,对三 相电源来说,在导线与中线之间不超过24V的公称电压,其空载电压分别不 超过50V和29V。当安全特低电压从供电干线取得时,它必须由安全隔离变 压器或具有单独分开绕组的变流器来供给。 32. 隔离变压器:输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器。 33. 安全隔离变压器:安全特低电压电路提供电源的隔离变压器。它的输 入绕组与输出绕组在电气上至少由相当于双重绝缘或加强绝缘的绝缘隔离 开来。它是专门为配电电路、工具或其它设备提供安全特低电压而设计的。

34. 一次侧:变压器进线端、它与由变压器供电的电气设备相联接,又称原边。电源侧。 35. 二次侧:变压器出线端,它与由变压器供电的电气设备联接,又称付

边,负荷侧。

二、符号: 1、TN-S ---------工作零线与保护零线分开的接零保护系统。 2、TN-C---------工作零线与保护零线合一的接零保护系统。 3、TN------------电源中性点直接接地时电气设备外露可导电部分 通过零线接地的接零保护系统。 4、 L1、L2、L3------三相电路的三相相线。 5、 N----------中性点、中性线、工作零线。 6、 PE-------保护零线、保护线。 7、 M-------电动机。 8、 W------电焊机。 9、T------变压器。 10、RCD ——漏电保护器,漏电断路器 11、DK——电源隔离开关

第二章 临时用电管理一、 临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计是组织临时供电施工的纲领性 文件,起到指 导作用,很多施工现 场临时用电存在这样那 样的问题,在检查中常见 问题有: 1、没有遵守编制步骤,内容不具体; 2、没有现场勘查、 流于形式,毫无针对性; 3、电气平面图、接线系统图不全,不符合实际; 4、安全用电技术措施、安全用电组织管理措施和防火 措施不切实际; 5、现场供配电系统方案、接零保护方式、重复接地、总(分)配电箱 的位置、线路的敷设方式及供电线路的接线 方式不符合规范要求; 6、 设备容量统计不全面

、不详细、不真实、不可靠; 现场供电系统设计 不合理,不符合工程的实际情况; 7、没有制定外电防护的安全技术措 施和安全组织管理 措施。而存在问题的根源就是没有编好施工组织设 计。

1、 编制要求: (1)、临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量 在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织 设计。 (2)、临时用电设备在5台及以下和设备总容量在 50KW以下者应编制安全用电措施和电气防火措施。 (3)、临时用电施工组织设计必须由电气工程技术 人员编制,技术负责人审核,经总工程师审批同意 (并应报监理公司审批同意)后实施。 (4)、临时用电施工必须单独绘制临时用电工程图 纸,并作为临时用电工程施工和应用的依据。 (5)如实施过程中需变更临时用电施工组织设计时 必须履行审批手续,并补充有关计算过程及有关图纸 资料。

2、临时用电施工组织设计编制内容及步骤 (1)、现场勘测: 根据总平面图进入施工现场勘探,了解建筑物所在的位置,待建工程 与已建工程的关系,测绘地形、地下有无上下水管线或其它管线。周围有 无外电架空线路,了解清楚 外电线路电压等级及距建筑物的安全距离,确 定电源变压器位置,电源进线位置,总配电室位置。 根据施工总平面图中新建建筑工程单体数量、机械设备布置、加工车 间布置(钢筋加工、木工加工等),职工宿舍、办公室位置,确定总配电 柜内供电回路,分配电箱数量、开关箱数量及移动配电箱数量,同时根据 设备、照明情况确定分配电箱回路数。统计用电机械设备台数、容量并汇 总(有桩基工程可根据实际用电设备容量考虑)附表《施工现场用电量统 计表》。 根据施工总平面布置图初步确定,总配电室、分配电箱、开关箱位置 及电缆线路走向并根据勘测情况初步确定电缆敷设方式(直埋、电缆沟、 穿保护管等)。 这步工作对施工组织设计和编制非常重要,是施工临时用电编制的关 键,也是保证用电安全、可靠、满足施工需要,减少投资和重复工作的关键, 必须引起高度重视。

(2)、负荷计算:负荷计算目前主要采用需用系数法。 (3)、选择变压器: 根据负荷计算结果选择变压器容量或根据计算结果校验甲方提供的变压 器是否满足施工用电要求。 (4)、根据负荷计算设计总配、分配、开关箱回 …… 此处隐藏:4033字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

施工现场临时用电安全技术讲解(1).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1893262.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)