关于监理单位留存建筑工程影像资料有关要求的通知

沪建建管(2004)第004号

各监理单位:

为认真贯彻《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001),落实《加强建设监理单位现场质量行为管理若干规定》(沪建建管(2002)第064号文),有效追溯工程质量,现对监理单位留存建筑工程影像资料提出以下具体要求。 一、必须留存影像资料的工作内容

1、影像资料应能全面反映单位工程中主要检验批、分项、分部工程的质量验收与控制情况,记录施工全过程的质量状况(附件“应留存工程照片的具体工序和内容”,供各监理项目部参考)。根据工程项目的类型、规模和特点,监理实施细则应明确规定影像资料所应反映的具体工序和影像资料的数量要求。 2、影像资料应能切实反映采用新技术、新工艺、新材料、新机具的建筑工程的质量控制状况。

3、影像资料应能反映监理对工程关键部位、关键工序等重点旁站内容,以及监理对涉及质量、安全检验见证情况。

4、影像资料应全面反映工程异常情况及处理全过程。 二、监理影像资料拍摄质量要求

1、影像资料必须图像清晰,其中数码照片每张不得低于500K字节。 2、拍摄的角度、距离等应能保证影像资料反映所验收部位的质量状况。当拍摄桩位偏差、钢筋搭接和锚固长度等实测实量项目时,应立尺标识;当拍摄梁柱节点钢筋设置和接桩焊接等空间部位时,应从多个角度拍摄记录。 三、监理影像资料的管理要求

1、项目监理机构应指定专人对影像资料进行管理。

2、影像资料应以单位工程作为归档单元,按分部、分项工程分类整理。 3、影像资料应有相应文字说明,具体包括编号、题名、内容简要描述、拍摄时间、地点和拍摄者等内容。

4、影像资料应作为工程竣工资料存档。

各监理单位根据工程进度的实际情况,于2004年3月1日起按照本文规定实施管理。

各建设工程质量监督站应将本通知内容列入日常监督工作。上海市建设监理协

一份为上海地区监理单位工程影像留存要求!另一份主要为施工单位工程影响摄制方案,主要为优质工程影像服务!

会应对各监理单位进行业务指导。

监理单位留存其它类型建设工程影像资料时,可在保证有效追溯工程质量的前提下,参照本通知执行。

附件:应留存工程照片的具体工序和内容

上海市建筑业管理办公室 二ΟΟ四年一月七日 抄送:各建设工程质量监督站、上海市建设监理协会

附件:应留存工程照片的具体工序和内容

一份为上海地区监理单位工程影像留存要求!另一份主要为施工单位工程影响摄制方案,主要为优质工程影像服务!

应留存工程照片的具体工序和内容(地基与基础分部) 应留存工程照片的具体工序和内容(地基与基础分部)序号 分部 工程 子分部工程 分项工程 土方开挖 土方回填 排桩墙 灌注桩 水泥土桩墙 (含 SMW 工 无支护土方

法) 锚杆及土钉 地基 1 与基 础 钢及混凝土 支 撑 水泥土搅拌 地基处理 桩地 基 注浆地基 静 压 桩 桩 基 灌 注 桩 墙 地下连续墙 具体工序和内容 分层开挖过程、坑底人工扦土、开挖后基坑全貌及地基验槽 回填土料验收、分层压实厚度及压实系数检测见证 钢板桩进场验收、桩帽导架验收、钢板桩打设偏差状况及钢板桩锁口固定情况 参见桩基 小样桩验收、水泥浆比重测试、水泥浆流量计检查验收、搅拌机提升喷浆过程、型钢吊放、 水泥土试块制作 锚杆或土钉验收、钻成孔过程、锚杆或土钉安装、喷射砼施工旁站、试块留置及喷锚墙面 厚度的验收 导墙质量验收、钢筋笼及埋件验收、成槽过程、钢筋笼吊放、锁口管或接头箱的吊放、泥 浆制备系统验收、砼浇筑过程旁站、塌落度测试、试块制作、开挖后墙面形状验收 开槽支撑过程、每道支撑平面形状、预应力施加旁站、支撑爆破安全防护设施、混凝土支 撑与围护结构节点钢筋连接构造、钢构件螺栓连接或焊接验收 桩位验收、水泥浆流量计检查验收、搅拌机提升喷浆过程、水泥浆比重测试、水泥土试块 制作 桩位验收、浆液拌制、注浆施工过程及注浆体强度检测 成品桩验收、压桩过程、接桩焊接验收、终压验收(压力和桩顶标高) 、开挖后桩位及桩头 锚筋焊接验收 护筒埋设验收、钻成孔过程、钢筋笼制作验收、钢筋笼焊接验收、砼浇筑旁站过程、塌落 度测试和试块制作、开挖后桩位及截桩、接桩处理验收 备注

一份为上海地区监理单位工程影像留存要求!另一份主要为施工单位工程影响摄制方案,主要为优质工程影像服务!

PHC 管桩 砼预制桩 钢 桩 模 板

成品桩验收、打桩过程、接桩焊接验收、开挖后桩位验收以及管桩孔内清理状况、锚接钢 筋笼制作和安放验收和填芯砼的浇捣旁站 成品桩验收、打桩过程、接桩焊接验收、开挖后桩位验收及桩头锚筋焊接验收 成品桩验收、打桩过程、接桩焊接验收、焊缝探伤检测、开挖后桩位验收及桩头处理 承台基础、梁模板及支撑平面、地下结构楼板及外墙面模板与支撑平面 承台基础钢筋、底板钢筋(含抗裂构造钢筋) 、梁柱节点钢筋、柱子插筋留置或电焊压力焊 接头、板墙钢筋、止水带安装、主梁接头设置和锚固长度等验收 混凝土浇筑旁站过程、塌落度测试、试块制作、同条件养护试块的现场养护、大体积砼测 温与温控措施、砼养护措施及拆模后基础砼质量验收、砼实体质量检测 后浇带中止水带上的垃圾和预留钢筋清理验收、后浇带砼浇筑旁站、试块制作及养护措施 拉结筋留置验收旁站、墙体砌筑过程、砖墙验收及构造柱砼浇筑 拉结筋留置验收、底排空心砌体灌实旁站、墙体砌筑过程及构造柱砼浇筑旁站 劲钢(管)成品验收、劲钢(管)与底

座的安装验收、劲钢(管)焊接、劲钢(管)与钢 筋的连接验收及砼浇筑过程旁站、试块制作、塌落度测试和劲钢(管)砼质量验收 变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等细部构造的做法、抗渗试块制作、模板对 拉螺栓止水片及预埋木块后处理验收 基层处理验收、每道防水层阴阳角做法以及成品最终验收 基层处理验收、卷材防水层的搭接、每道防水层阴阳角、变形缝、穿墙管道等细部做法、 保护层验收 基层处理验收、每道防水层阴阳角、变形缝、穿墙管道等细部做法及保护层验收 无/有地下 室 无/有地下 室

混凝土基础

钢 筋

混 凝 土 后浇带砼 砖 砌 体 砌体基础 砼砌块砌体 劲钢(管)砼

防水砼结构 水泥砂浆防 地下防水 水层 卷材防水层 涂料防水层

一份为上海地区监理单位工程影像留存要求!另一份主要为施工单位工程影响摄制方案,主要为优质工程影像服务!

应留存工程照片的具体工序和内容(主体结构分部) 应留存工程照片的具体工序和内容(主体结构分部)序号 分部 工程 子分部工 程 分项工程 模 板 钢 筋 具体工序和内容 柱模、梁、板墙模板验收以及模板拆除() 备注

当结构层次

钢筋原材和加工验收、柱筋连接、梁柱节点钢筋、剪力墙钢筋、梁板钢筋的搭接和锚固长 超过 20 层时 度、楼梯间、悬挑构件上皮钢筋以及楼板转角加强筋的验收 应每 20 层增

混 凝 土 混凝土结 构 预 应 力

混凝土浇筑旁站过程、塌落度测试、试块制作、同条件养护试块的现场养护、砼平仓收头 加一组照片。 及浇水养护措施、柱墙接缝处理 对转换梁或

预应力筋下料、预应力安装束形控制点的验收、孔道留设、预 …… 此处隐藏:9202字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

监理单位留存建筑工程影像资料要求.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1892170.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)