结构统一技术条件
结构设计应用部分
(适用于多、高层钢筋混凝土结构施工图阶段)
工 程 名 称: 德厚君泰世家 工 程 编 号: 200127 工种负责 人: 姚一辰 校 对 人: 姚一辰 审 核 人:
江苏筑森建筑设计有限公司二部结构所
2010年12月12日
结构设计应用部分
一、 结构概况
1. 建筑物使用性质:
建 造 地 点: 宣塘桥周边 。 2. 结 构 体 系:
层数与高度:18F、24F。 平面尺寸:见平面图。 3. 自然条件:
抗震设防类别: 标准设防 类;抗震设防烈度: 七 度 ; 设计基本地震加速度值为0.1g;设计地震分组为第一组。 抗震等级:框剪结构:其中框架二级,剪力墙三级。
结构的设计使用年限为 50年,建筑结构的安全等级为二级。 基本风压: 0.40 KN/m2;(高度超过60m为0.45 ) 勘察报告编号: 。
建筑场地土类型为中软场地土,场地土类别: Ⅲ 类。 地基基础设计等级: 乙级 。大底盘基础甲级 4. 材 料:
混凝土:24F,18F约束边缘构件柱墙分别为C40、C35,其它C35~C30。 钢 筋:板、梁、柱、剪力墙采用HRB400,箍筋采用HRB400,HPB235。 墙 体:填充墙外墙采用轻集料混凝土砌块,内墙采用加气砼砌块。
二、 荷载取值
结构设计应用部分
三、 结构计算分析程序
1. PM、SATWE软件版本: 2. PM系数取值: (1) 楼层定义:
板砼保护层厚度: 15mm 梁柱钢筋强度等级: HRB400
(2) 设计参数:
1) 总信息:
结构体系:
结构主材: 结构重要性系数:
地下室层数:
与基础相连的下部楼层数:
梁钢筋的砼保护层厚度: 25 柱钢筋的砼保护层厚度: 30 框架梁端弯矩调幅系数:
2) 材料信息:
砼容重: 28.0 KN/M3 钢材容重: 78 KN/M3 墙主筋类别: HRB400
墙水平分布筋类别: HRB400 墙竖向分布筋类别: HRB400 墙水平分布筋间距: 200 墙竖向分布筋配筋率(%):0.30 梁箍筋类别: HRB400 柱箍筋类别: HRB400
3) 地震信息:
设计地震分组: 第1组 地震烈度: 7度(0.10g) 场地土类别: Ⅲ 框架抗震等级: 三级 剪力墙抗震等级: 三级
计算振型个数: 15~18 (有效质量不小于95%)
4) 风荷载信息:
修正后的基本风压: 0.40 (0.45)KN/M2 地面粗糙度类别: B 结构基本周期: 详各单体 体型系数: 1.3
结构设计应用部分
1) 活荷信息:
墙、柱设计时活荷载: 传给基础的活荷载:
2) 调整信息:
梁端负弯矩调幅: 梁设计弯矩放大系数: 梁扭距折减系数: 连梁刚度折减系数: 中梁刚度放大系数: 0.2Q0调整起始层号: 0
0.2Q0调整终止层号: 0
顶塔楼地震力放大起算层号: 0 放大系数: 1
3) 设计信息:
是否考虑P-△效应: 否
是否梁柱重叠部分简化为刚域: 否 是否按高规或高钢进行构件设计: 是 是否钢柱计算长度系数按有侧移计算: 是
是否砼柱的计算长度系数计算执行砼规范7.3.11-3条: 是 结构重要性系数: 1.0
梁钢筋的砼保护层厚度: 25 柱钢筋的砼保护层厚度: 30 钢构件截面净毛面积比: 0.9
柱配筋计算原则: 按单偏压计算(定义角柱自动按双偏压验算)
4) 配筋信息:
梁主筋强度: 360 柱主筋强度: 360 墙主筋强度: 360 梁箍筋强度: 360 柱箍筋强度: 360 墙分布筋强度: 360 边缘构件箍筋强度: 360 梁箍筋间距: 100 柱箍筋间距: 100
墙水平分布筋间距: 200 墙竖向分布筋配筋率: 0.3%
5) 荷载组合:(默认值)
恒载分项系数: 活荷载分项系数: 风荷载分项系数: 风荷载组合系数:
结构设计应用部分
活荷载组合系数:
活荷重力荷载代表值系数: 水平地震力分项系数: 竖向地震力分项系数: 温度荷载分项系数: 特殊荷载分项系数: 6) 地下室信息:
回填土对地下室约束相对刚度比:3、1(输入外墙时) 外墙分布筋保护层厚度:15 回填土容重:18 室外地坪标高:-0.3 回填土侧压力系数:0.5 地下水位标高:-0.9 室外地面附加荷载:5
四、 地基基础
地质勘察报告:
地下水位标高: ±0.00相当于黄海高程 。 天然基础。
五、 主要构件构造要求
1. 剪力墙: ⑴.墙肢轴压比:不大于0.7。 ⑵.横向、竖向分布筋配筋率: 底部加强区:
墙厚300
墙厚250,200:,μ=0.393%,0.314%; 非底部加强区:
墙厚200
Φ8@200,μ=0.254% 端开间纵向剪力墙、端山墙、楼电梯剪力墙:
Φ8@200,μ=0.254%
⑶.三级剪力墙边缘构件配筋:(剪力墙结构中剪力墙)
(A). 约束边缘构件的要求:
(a).纵筋配筋率:1.00% ;纵筋直径:≥12,φ12~φ16
(b).箍筋直径:φ8,≥; (c).箍筋间距:@100 (d).箍筋肢距:≤@300
(B). 构造边缘构件的要求:
(a).纵筋配筋率:0.50% ;纵筋直径:≥12,φ12~φ16
(b).箍筋直径:φ6~φ8,≥; (c).箍筋间距:@200, (d).箍筋肢距:≤@300
⑷.分布筋间拉结筋:(400用于底部加强区)。
结构设计应用部分
2. 梁: ⑴梁宽:一般为250,200;且保证框架节点处梁柱偏心小于1/4柱宽 。 (2).梁高:框架梁:1/12~1/10,非框架梁:1/14~1/12
(3). 特殊情况(如荷载较大、钢筋排列有困难或建筑需要等),梁宽高按计算结果调整。 (4). 配筋构造:配筋率控制在1.5%以内。
(a).集中力处优先采用附加箍筋,如不够,再加设吊筋。 (b).箍筋间距:
框架梁:@100/200;(300宽 @100/150)
非框架梁:@200;如计算需要,可取150或100。
(c).箍筋肢距: 不大于250;
梁宽<350时,采用2肢; 梁宽≥350时,采用4肢;
(e).梁配筋按计算,配筋放大在1.5%以内,框架梁纵筋尽量用Φ16、Φ18,
如计算较大,可用Φ20。非框架梁尽量用Φ14、Φ16;
2.楼板: (采用预应力结构)
(1).板厚: 厨房卫生间100、其余≥120
板跨≤3900:商铺为120; 3900<板跨≤4500: 120 4500<板跨≤5500: 140
阁楼露台为120;双层双向配筋;@200拉通,支座处不够另加; 机房处板厚为 120;屋面板为120
转角窗处板厚为140,双层双向配筋;Φ8@150(底筋),Φ8@100(面筋) 支座处不够另加;
特殊情况(如荷载较大、板上砌筑较多墙体等),板厚按计算结果调整。
(2).计算要求:计算内容为配筋计算、挠度验算、裂缝验算。
异形板或板上砌墙(设暗梁)时,用有限元方法验 …… 此处隐藏:1431字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲