教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

耿村煤矿电力监控管理系统技术方案20140906-1.2_老系统、扩容变

来源:网络收集 时间:2026-09-10
导读: 广大泰祥 河南能源义马煤业集团耿村煤矿 KJ516电力监控管理系统 --变电所无人值守升级 技术方案说明书 对监控中心系统软件进行升级; 对井下损坏的分站和电源箱进行更换; 对井下东区4#变电所内高压综保进行更换并接入系统; 将已改造变电所内通讯接入的高压

广大泰祥

河南能源义马煤业集团耿村煤矿 KJ516电力监控管理系统 --变电所无人值守升级

技术方案说明书

对监控中心系统软件进行升级; 对井下损坏的分站和电源箱进行更换;

对井下东区4#变电所内高压综保进行更换并接入系统; 将已改造变电所内通讯接入的高压综保全部进行改造; 在现有系统基础上实现井下高压供电系统的无人值守。

北京广大泰祥自动化技术有限公司

2014年9月 版本号:1.2

目 录

一、 概述 ............................................................. - 3 - 二、 方案设计 ......................................................... - 3 - 三、 设计原则及依据标准 ............................................... - 4 - 四、 系统结构设计 ..................................................... - 5 - 五、 更换后的高压保护功能配置 ......................................... - 7 - 六、 系统与主要设备技术指标、参数 .................................... - 11 - 七、 系统配置明细表 .................................................. - 12 - 八、 技术服务和售后支持 .............................................. - 14 -

耿村煤矿电力监控管理系统变电所无人值守升级

技术方案

一、 概述

煤矿井下供电系统的重要组成部分之一是井下变电所,因此井下变电所能否安全运行关系着煤矿的安全生产,也关系着煤矿企业经济运行。井下变电所的服务对象主要为采煤、掘进、运输、通风、排水等生产环节,部分变电所如采区等还存在着瓦斯、煤尘、水等有害介质,事故发生率高,故障排查、停送电周期长,都会影响生产的安全供电,同时由于误操作等人为因素造成的供电事故也时有发生,而变电所每天用于值班和维护的工作人员较多,也降低了劳动生产率。因此,变电所供电系统伴随着煤矿高产、高效的发展,也提出了更为科学化的管理手段,而变电所的无人值守要求也成为了煤矿井下供电系统管理的主要发展方向。

二、 方案设计

2.1 耿村煤矿现状

耿村煤矿现电力监控管理系统,涵盖了井下中央变电所、井底01变电所、井底02变电所、东三1#变电所、东三2#变电所、东三3#变电所、西四变电所、西一变电所,共计8个变电所,所内高压开关部分采用更换综保的形式接入,部分采用协议转换的形式接入。

至今系统已运行近6年时间,在运行期间有部分设备更换,导致现在该系统的监控范围与建设初衷不符,且地面监控设备早已停用,导致与井下无法通讯。而本项目为了修复提高耿村矿供电系统自动化程度,进一步达到变电所无人值守的要求,本方案将在现有系统基础上,对电力监控管理系统进行升级改造。

2.2 变电所高压系统无人值守方案

耿村煤矿为了进一步完善提高供电系统自动化程度,从而达到变电所无人值守的要求,计划在现有基础上对电力监控系统进行升级扩容,主要内容如下:

基于目前的电力系统基础,完成变电所无人值守功能要求:

本方案新增井下中央变电所、西四变电所、西一变电所内数据传输分站和电源箱,配置为新型的

KJ516产品。

对系统已实现通讯接入监测进行综保改造,新增对东区4#变电所内高压开关综保的改造和现场通讯构建,最终接入系统。

升级电力监控管理系统软件和监控设备,并在电力监控中心新增短信收发器,实现系统报警事件短信发送,确保相关责任人在第一时间获取井下设备的报警情况。

完成上述内容后,即实现了耿村煤矿井下变电所内高压供电系统的在线监测监控功能,达到了井下高压系统的无人值守功能要求。

三、 设计原则及依据标准

3.1 设计原则

所有设备符合《煤矿安全规程》相关要求和矿生产实际需要。

系统中产品均采用工业级设计,并通过电磁兼容试验(静电放电抗干扰4级、射频电磁场辐

射抗干扰度3级、电快速瞬变脉冲群抗扰度4级、浪涌冲击抗扰3级、工频磁场抗扰度5级等试验),适应煤矿恶劣环境下工作。

系统功能完全达到矿方对监控管理系统的要求,系统运行可靠,人机界面友好,操作简单易

用,控制灵活、可靠。

充分利用现有资源,在技术先进的基础上,做到系统简单,经济实用。 3.2 依据的标准

GB 3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求 GB 3836.2-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型 “d” GB 3836.4-2000 爆炸性气体环境用电气设备 第4部分:本质安全型“i” GB 4208-1993 MT 209-1990 MT 210-1990 MT 211-1990

外壳防护等级(IP代码)

煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品质量检验规则

MT/T 899-2000 煤矿用信息传输装置 MT/T1007-2006

矿用信息传输接口

GB/T 16836-1997 量度继电器和保护装置安全设计的一般要求

GB/T 17626.2-1998 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3-1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4-1998 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5-1999 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌冲击抗扰度试验

GB/T 17626.6-1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 GB/T 7261-2000 继电器及装置基本试验方法 GB14285 GB/T145

继电保护和安全自动装置技术规程 微机线路保护装置通用技术条件

EIA RS-251-C 《国际串行通讯标准》 ISO DIS11898 《国际现场总线标准》 ZBN18-001

《工业计算机系统安装环境条件》

GB/T13729-92 《远动终端通用技术条件》 《煤矿安全规程》

四、 系统结构设计

本次系统升级扩容项目,在耿村矿现有系统结构上进行,耿村煤矿现有电力监控管理系统采用应用、控制、网络、设备四层结构组成,本方案在此基础上,对每个层次的设备按需求进行升级或改造,在系统升级后能够实现耿村煤矿井下变电所监控监测系统,为变电所无人值守要求提供条件。 4.1 监控中心升级

耿村煤矿目前运行的电力监控系统处于不正常状态,地面监控中心已有较长时间未使用,监控设备也出现了老化现象,本次系统将对监控中心设备进行更换升级,并对电力监控管理系统软件进行全面升级。 4.2 通讯设备升级

耿村煤矿井下8个数据传输分站有部分已损坏无法正常使用,有部分已出现了设备老化现象,影响正常使用。

本方案将对井下8个变电所更换数据传输分站及双路不间断电源箱,以保证井下现场网络的通讯质量,和现场与系统之间的通讯质量良好。

4.3 东三4#变电所接入 4.3.1 通讯接入

新增的东三4#变电所内没有网络通信条件,该所距离东三3#变电所1500米,本次需要在两个变电所之间铺设一条光缆,用于东三4#变电所的通讯接入。

在新增的东三4#变电所内配置一台数据传输分站及电源箱,传输分站上行内置2个光口用于与东三3#变电所连接,下行与监测点之间采用GD-BUS本安型电力监控专用现场总线进行数据传输。 4.3.2 供电系统接入

东三4#变电所内有高压开关17台,开关目前使用的保护器存在精度低、保护功能可靠性低等问题,应矿方要求, …… 此处隐藏:6833字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

耿村煤矿电力监控管理系统技术方案20140906-1.2_老系统、扩容变.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1891228.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)