导读: 中 国 质 量 认 证 中 心 产品认证作业指导书 低压成套开关设备(0301~0304,0328)类产品 工厂检查作业指导书 (CQC/ GF.JC009-2005) 版本号:第 一 版 受控状态: 受控 受控编号: 编制: 刘川峰(成都分中心) 审核: 孙芳 批准: 林学栋 发布日期:2005

中 国 质 量 认 证 中 心

产品认证作业指导书

低压成套开关设备(0301~0304,0328)类产品

工厂检查作业指导书

(CQC/ GF.JC009-2005)

版本号:第 一 版

受控状态: 受控 受控编号:

编制: 刘川峰(成都分中心) 审核: 孙芳 批准: 林学栋

发布日期:2005年06月20日 实施日期:2006年01月01日

版 号:1

类产品工厂检查作业指导书

修订:1

修订日期:2008-3-3

第1页 共27页

修改内容/原因

1

2008-3-3

实施规则修改

更改人

刘川峰

批准人

孙芳

林学栋

版 号:1

类产品工厂检查作业指导书

修订:1

修订日期:2008-3-3

第2页 共27页

1 目的

为了规范工厂现场检查工作中对关键元器件和材料定期确认检验、申证产品的例行检验和确认检验、运行检查、现场指定试验、产品一致性检查等内容的检查要求,确保检查有效性和检查要求的一致性,特制订本工厂检查作业指导书。 2 范围

适用于低压成套开关设备(工厂界定编码:0301)、母线槽(工厂界

定编码:0302)、建筑工地用成套设备(工厂界定编码:0303)、配电板及动力配电网用电缆分线箱(工厂界定编码:0304)、低压无功功率补偿装置(工厂界定编码:0328)等产品的工厂现场检查。 3 职责

3.1检查员负责按文件要求实施工厂现场检查;

3.2检查处/产品处/分中心负责对检查员的现场检查活动进行指导、监督。

版 号:1

类产品工厂检查作业指导书

修订:1

修订日期:2008-3-3

第3页 共27页

4 内容

4.1、关键元器件和材料定期确认检验控制要求

依据:CNCA—01C—010:2007

产品种类编码:0301 产品名称:低压成套开关设备 工厂种类编码: 0301,0302,0303,0304,0328

关键元器件和材料定期确认检验控制要求

名称 检验项目 依据标准 频次/周期检验方法或要求 低压断路机械操作GB14048.2 次/年 1、检验设备: 器 试验 a) 操作试验装置;

b) 0.5级电压表 2、检验方法:

a)手动操作断路器:两次闭合、断开操作;两次自由脱扣;

b)动力操作断路器:在最大额定控制电源电压的110%和在最小额定控制电源电压的85%时进行两次闭合、断开操作,两次自由脱扣动作,对自动重合闸断路器,两次自动重合闸操作。

脱扣极限次/年 1、检验设备: 和特性试a)脱扣特性试验台; 验 b)0.2级电流互感器;

c)0.5级电流表; d)0.5级电压表; e)计时器; f)标准导线;

g)环境温度符合标准的试验室(箱)。 2、检验方法:

a)短路条件下的断开:当试验电流等于短路整定电流的80%时,脱扣器应不动作;当试验电流等于短路整定电流的120%时,脱扣器应动作; b)过载条件下的断开:当试验电流等于短路整定电流的90%时,脱扣器应不动作;当试验电流等于短路整定电流的110%时,脱扣器应动作。

介电强度GB14048.2 次/年 1、检验设备: 试验(工频

a)工频耐压台:泄露电流动作值≤100mA;

耐压试验)

b)0.5级的交流电压表;

c)0.2级电压互感器或相当精度的电压信号测量仪。

2、检验方法:

a)试验电压施加部位:

闭合时,极间及各极与框架之间;

断开时,进出线之间;各极与框架之间; 不与主电路连接的其它电路与框架之间。 b)试验电压:

主电路的额定绝缘电工频试验电压值,交流

有效值(V) 压Ui(V)

版 号:1

类产品工厂检查作业指导书

修订:1

修订日期:2008-3-3

第4页 共27页

Ui≤60 1000 60<Ui≤300 2000 300<Ui≤660 2500 630<Ui≤800 3000 800<Ui≤1000 3500 1000<Ui≤1200 4200 3)施压时间:1min

无击穿或闪络现象为合格。

产品种类编码:0301 产品名称:配电板、动力配电网用电缆分线箱 工厂种类编码: 0301,0302,0303,0304,0328

关键元器件和材料定期确认检验控制要求

名称 检验项目 依据标准 频次/周检验方法或要求

剩余电流动脱扣器特性GB14048.2 次/年 1、检验设备: 作保护器 试验 a)脱扣特性试验台;

b)0.2级电流互感器; c)0.5级电流表; d)0.5级电压表; e)计时器; f)标准导线;

g)环境温度符合标准的试验室(箱)。2、检验方法:

a)短路条件下的断开

当试验电流等于短路整定电流的80%时,脱扣器应不动作;当试验电流等于短路整定电流的120%时,脱扣器应动作;

b)过载条件下的断开

当试验电流等于短路整定电流的90%时,脱扣器应不动作;当试验电流等于短路整定电流的110%时,脱扣器应动作。

次/年 介电强度试GB6829 1、检验设备:

验(工频耐压a)工频耐压台:泄露电流动作值≤试验) 100mA;

b)0.5级的交流电压表;

c)0.2级电压互感器或相当精度的电压信号测量仪。

2、检验方法:施加电压值:2000V 主触头闭合时,极间:连接在电流回路的电子元件应拆下;闭合时,各极连接在一起与框架之间;断开时,进出线之间;结构的外露金属部件与框架之间;对金属外壳的断路器进行2500V耐压试验。正常使用时,不与主电路连接的其它电路之间及与框架之间。

版 号:1

类产品工厂检查作业指导书

修订:1

修订日期:2008-3-3

第5页 共27页

动作特性试验

GB6829 次/年

试验装置的性能试验

GB6829 次/年

剩余电流分断时间测量(常温空载下)

GB6829 次/年

辅助电路试验电压

试验电压(V)

(交流或直流)(V) 0<U≤30 600 30<U≤50 1000 50<U≤110 1500 110<U≤250 2000 250<U≤500 2500 施压时间:1min;无击穿或闪络现象为合格。

1、检验设备: a)0.5级毫安表; b)计时仪; c)电源。

2、检验方法:常温空载时, a)测量I△每极5次;

b)测量I△时的动作时间5次。 1、检验设备: a)0.5级毫安表; b)电源。

2、检验方法:在Un下操作试验10次1、检验设备: a)0.5级毫安表; b)计时仪;

c)漏电测试台。

2、检验方法:常温空载下,按标准中规定的电流值和测量动作时间,每极5次。

产品种类编码:0301 产品名称:低压成套开关设备 工厂种类编码: 0301,0302,0303,0304,0328

关键元器件和材料定期确认检验控制要求

名称 检验项目 依据标准 频次/周期检验方法或要求 低压开关、机械操作GB14048.3 次/年 检验方法:进行5次闭合与断开操作隔离器、隔试验 试验,验证电器的机械操作是否正常 离开关及介电强度GB14048.3 次/年 1、检验设备: 熔断器组试验(工频

a)工频耐压台:泄露电流动作值≤合电器 耐压试验)

100mA;

b)0.5级的交流电压表;

c)0.2级电压互感器或相当精度的电压信号测量仪。 2、检验方法:

a) 试验电压施加部位:

断开和闭合位置的电器,试验必须在各断开和闭合位置进行。 b)试验电压:

额定绝缘电压Ui介电试验电压(交(V) 流)(有效值)(V)

< …… 此处隐藏:8637字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

新版本GFJC009低压成套开关设备类(0301~0304,0328)产品工厂检查.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1891109.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)