新版本GFJC009低压成套开关设备类(0301~0304,0328)产品工厂检查
中 国 质 量 认 证 中 心
产品认证作业指导书
低压成套开关设备(0301~0304,0328)类产品
工厂检查作业指导书
(CQC/ GF.JC009-2005)
版本号:第 一 版
受控状态: 受控 受控编号:
编制: 刘川峰(成都分中心) 审核: 孙芳 批准: 林学栋
发布日期:2005年06月20日 实施日期:2006年01月01日
版 号:1
类产品工厂检查作业指导书
修订:1
修订日期:2008-3-3
第1页 共27页
修改内容/原因
1
2008-3-3
实施规则修改
更改人
刘川峰
批准人
孙芳
林学栋
版 号:1
类产品工厂检查作业指导书
修订:1
修订日期:2008-3-3
第2页 共27页
1 目的
为了规范工厂现场检查工作中对关键元器件和材料定期确认检验、申证产品的例行检验和确认检验、运行检查、现场指定试验、产品一致性检查等内容的检查要求,确保检查有效性和检查要求的一致性,特制订本工厂检查作业指导书。 2 范围
适用于低压成套开关设备(工厂界定编码:0301)、母线槽(工厂界
定编码:0302)、建筑工地用成套设备(工厂界定编码:0303)、配电板及动力配电网用电缆分线箱(工厂界定编码:0304)、低压无功功率补偿装置(工厂界定编码:0328)等产品的工厂现场检查。 3 职责
3.1检查员负责按文件要求实施工厂现场检查;
3.2检查处/产品处/分中心负责对检查员的现场检查活动进行指导、监督。
版 号:1
类产品工厂检查作业指导书
修订:1
修订日期:2008-3-3
第3页 共27页
4 内容
4.1、关键元器件和材料定期确认检验控制要求
依据:CNCA—01C—010:2007
产品种类编码:0301 产品名称:低压成套开关设备 工厂种类编码: 0301,0302,0303,0304,0328
关键元器件和材料定期确认检验控制要求
名称 检验项目 依据标准 频次/周期检验方法或要求 低压断路机械操作GB14048.2 次/年 1、检验设备: 器 试验 a) 操作试验装置;
b) 0.5级电压表 2、检验方法:
a)手动操作断路器:两次闭合、断开操作;两次自由脱扣;
b)动力操作断路器:在最大额定控制电源电压的110%和在最小额定控制电源电压的85%时进行两次闭合、断开操作,两次自由脱扣动作,对自动重合闸断路器,两次自动重合闸操作。
脱扣极限次/年 1、检验设备: 和特性试a)脱扣特性试验台; 验 b)0.2级电流互感器;
c)0.5级电流表; d)0.5级电压表; e)计时器; f)标准导线;
g)环境温度符合标准的试验室(箱)。 2、检验方法:
a)短路条件下的断开:当试验电流等于短路整定电流的80%时,脱扣器应不动作;当试验电流等于短路整定电流的120%时,脱扣器应动作; b)过载条件下的断开:当试验电流等于短路整定电流的90%时,脱扣器应不动作;当试验电流等于短路整定电流的110%时,脱扣器应动作。
介电强度GB14048.2 次/年 1、检验设备: 试验(工频
a)工频耐压台:泄露电流动作值≤100mA;
耐压试验)
b)0.5级的交流电压表;
c)0.2级电压互感器或相当精度的电压信号测量仪。
2、检验方法:
a)试验电压施加部位:
闭合时,极间及各极与框架之间;
断开时,进出线之间;各极与框架之间; 不与主电路连接的其它电路与框架之间。 b)试验电压:
主电路的额定绝缘电工频试验电压值,交流
有效值(V) 压Ui(V)
版 号:1
类产品工厂检查作业指导书
修订:1
修订日期:2008-3-3
第4页 共27页
Ui≤60 1000 60<Ui≤300 2000 300<Ui≤660 2500 630<Ui≤800 3000 800<Ui≤1000 3500 1000<Ui≤1200 4200 3)施压时间:1min
无击穿或闪络现象为合格。
产品种类编码:0301 产品名称:配电板、动力配电网用电缆分线箱 工厂种类编码: 0301,0302,0303,0304,0328
关键元器件和材料定期确认检验控制要求
名称 检验项目 依据标准 频次/周检验方法或要求
期
剩余电流动脱扣器特性GB14048.2 次/年 1、检验设备: 作保护器 试验 a)脱扣特性试验台;
b)0.2级电流互感器; c)0.5级电流表; d)0.5级电压表; e)计时器; f)标准导线;
g)环境温度符合标准的试验室(箱)。2、检验方法:
a)短路条件下的断开
当试验电流等于短路整定电流的80%时,脱扣器应不动作;当试验电流等于短路整定电流的120%时,脱扣器应动作;
b)过载条件下的断开
当试验电流等于短路整定电流的90%时,脱扣器应不动作;当试验电流等于短路整定电流的110%时,脱扣器应动作。
次/年 介电强度试GB6829 1、检验设备:
验(工频耐压a)工频耐压台:泄露电流动作值≤试验) 100mA;
b)0.5级的交流电压表;
c)0.2级电压互感器或相当精度的电压信号测量仪。
2、检验方法:施加电压值:2000V 主触头闭合时,极间:连接在电流回路的电子元件应拆下;闭合时,各极连接在一起与框架之间;断开时,进出线之间;结构的外露金属部件与框架之间;对金属外壳的断路器进行2500V耐压试验。正常使用时,不与主电路连接的其它电路之间及与框架之间。
版 号:1
类产品工厂检查作业指导书
修订:1
修订日期:2008-3-3
第5页 共27页
动作特性试验
GB6829 次/年
试验装置的性能试验
GB6829 次/年
剩余电流分断时间测量(常温空载下)
GB6829 次/年
辅助电路试验电压
试验电压(V)
(交流或直流)(V) 0<U≤30 600 30<U≤50 1000 50<U≤110 1500 110<U≤250 2000 250<U≤500 2500 施压时间:1min;无击穿或闪络现象为合格。
1、检验设备: a)0.5级毫安表; b)计时仪; c)电源。
2、检验方法:常温空载时, a)测量I△每极5次;
b)测量I△时的动作时间5次。 1、检验设备: a)0.5级毫安表; b)电源。
2、检验方法:在Un下操作试验10次1、检验设备: a)0.5级毫安表; b)计时仪;
c)漏电测试台。
2、检验方法:常温空载下,按标准中规定的电流值和测量动作时间,每极5次。
产品种类编码:0301 产品名称:低压成套开关设备 工厂种类编码: 0301,0302,0303,0304,0328
关键元器件和材料定期确认检验控制要求
名称 检验项目 依据标准 频次/周期检验方法或要求 低压开关、机械操作GB14048.3 次/年 检验方法:进行5次闭合与断开操作隔离器、隔试验 试验,验证电器的机械操作是否正常 离开关及介电强度GB14048.3 次/年 1、检验设备: 熔断器组试验(工频
a)工频耐压台:泄露电流动作值≤合电器 耐压试验)
100mA;
b)0.5级的交流电压表;
c)0.2级电压互感器或相当精度的电压信号测量仪。 2、检验方法:
a) 试验电压施加部位:
断开和闭合位置的电器,试验必须在各断开和闭合位置进行。 b)试验电压:
额定绝缘电压Ui介电试验电压(交(V) 流)(有效值)(V)
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲