教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

风机盘管加新风空调系统设计若干问题的分析

来源:网络收集 时间:2026-09-08
导读: 风机盘管加新风空调系统设计若干问题的分析 第1期 浩净与空诵技术cA c c . 5 3。 风机盘管加新风空调系统设计若干问题的分析幸 西安工程大学 昊志湘 华陆科技工程有限公司李玲摘要对目前风机盘管加新风空调系统在设计中的一些不合理应用进行了分析,并提出了

风机盘管加新风空调系统设计若干问题的分析

第1期

浩净与空诵技术c&A c c

. 5 3。

风机盘管加新风空调系统设计若干问题的分析幸

西安工程大学

昊志湘

华陆科技工程有限公司李玲摘要对目前风机盘管加新风空调系统在设计中的一些不合理应用进行了分析,并提出了合理的解决方案。 关键词风机盘管;新风;空气处理过程;舒适性空调

An ls s f s gn o an Coi Pl s F e h Ai s e a y i orDe i fF l u r s rSy t m ByW uZhx a g a d L n iin n i LigAb t a t s r c An ls d r a o ls p l a i n b u o d y d s n wa f a o l lsfe h ar y tm n e s n b e ay e e s ne sa p i t S o t wa a e i y o n c i p u s i s se a d r a o a l c o a n g f r d s o igm eh dsa er c m me de a e nt m . ip sn t o r e o n d b s d o he

Ke wo d fnc i;r s i; i ma a n r c s; o o tarc n iinig y r s a o l fe h ar ar n gigp o e s c mf r i o d t n oW u a s i t f o o i r d c s Ja h n Un v r i h nI t u eo l g c P o u t, in a i e st n t Bi y

1问题的提出风机盘管加新风空调是空气 .空调系统中的水一

乐休闲等场所的大量实例。但风机盘管加新风系统

也并是可以随意应用于任何场合的。当我们意欲使用该系统方式时,首先需判别其是否适用,即是否对风机盘管加新风系统的特点作到了扬长避短, 或是否应采取专门措施以保证该系统的适用性。2 1室内温湿度保证

种主要形式,也是目我国民用建筑中采用最为

普遍的一种空调方式。它以投资少,占用空问小和使用灵活等优点广泛应用于各类建筑中。 尽管风机盘管加新风空调系统技术成熟且应用普遍,但就目前的设计状况来看,笔者认为,无论在该系统的应用范嘲、风机鼎管的选择以及新风供应等方面都还或多或少存在着一些堪合理之处, 故特撰此文,与同行

共同探讨。

在风机儡管加新风空调系统中,新风在夏季要

经过冷却减湿处理,在冬季要经过加热或加热加湿处理。通常室外新风可以采取处理到室内状态的等

焓线、等湿黉线或低于等湿景线然后进入室内等三 i=种处理方式,其中新风处理到室内状态的等焓线然厉送入室内为目前常用方式。此方式的优点是新风负担室内负荷,新风处理过程易于实现,室内负

2系统适用性分析 众所周知,风机斑管加新风空调系统最主要的

优点就是可通过风机盘管控制供冷蹙和供热爨进行局部区域的温度控制,能够满足空调房问各自不同的温度要求,使用更为灵活;而且,当部分房问负荷变小时,其供冷 ( )景可通过自控装置的动作热

荷变化时仅需调节风机擞管的供冷/量即可保证热室内温湿度要求。夏季新风处理到室内状态等焓线的过程见图

相应地调节,如房间不使用,房间温度标准可降低甚至可以停止风机船管的运行,有利于仝年运行的

节能。因此该系统形式广泛应用于宾馆、写字楼等建筑。当然,我们还有将其应用于商场、餐饮、娱

殳志湘,男,1 60年 1月,人学,教授 9 7O 4 lo 8西安市金花南路 l两安】: 9程夫学环化学院

Em iWZ 14@16 o - a: X 0 0 2 . r l cn收稿翻期:2 0 . 0 78

图 1新风处理到室内状态等焓线的夏季空气处理过程

风机盘管加新风空调系统设计若干问题的分析

.

3 6,

滔净s空灞技术 C& C C A

2 0年 08

其空气处理过程为:

就目前市场上使用的风机盘管而言,国产与国外品牌相同冷量对应的风量不同。国外品牌风机盘管冷量风量比在 l— 7k/,送风温差 7 l .℃, 0 1 Jm3 06 而国内某品牌风机盘管冷量风量比为 1 . J m3 93 k/, 2送风温差达 l℃【。 2 l 1

W查 L风温 K ! 机 ——————

———————●

> NN冷去主M 却鞠——————

O N

图 1中,点为风机盛管处理后的空气状态。

若按冷景选择风机盘管,尽管不同品牌的同规格风机盘管可能制冷 _=等,但风景的不同会使空霹相 I

风初盏罐

的风量 g=g 一9 w ,山混合原:

二一

调区域舒适性各异。因此,在选择风机盘管时,应按计算所需的送风最来确定风机盘管规格,而不能单纯以制冷景为确定风机盘管规格的依据 (此举通

q F

可求出 h,h线与№№N一 M。

的延长线相交得 M 点。

常会使风机盘管规格至少加大一号 )除非该空调空,问对空调精度和舒适性要求商且欲降低投资 (舒适性空调中换气次数并非必须保证的参数 )。

是保证室内温湿度所要求的在风机辙管内

实现的冷却去湿过程。 事实上,每台风机 _管的显热冷却能力和潜热盘冷却能力决定了其固有一条确定的热湿处理能力线,也就是说,其处理湿负荷的能力是有限的。在实际空气处理过程中,只有当该热湿处理能力线与图中N一 M,,,

23室内环境影晌 .

相当一部分风机盘管实际运行一段时问后,往往出风鼙和制冷能力会有所下降。其主要原因是室内空气品质较差,空调回风中的尘埃、油雾等附着于箍管表冷器表面,导致表冷器传热系数降低、风阻增加,制冷最下降。通过调查发现,某国产品牌风机盘管经~个夏季的运行,制冷能力下降了 8%~ 0左右 (刚风过滤网 ) 5 9%无。所以在选择回

线重合时,才能保证要求的室内温湿度,

即室内状态为 N.。目前大部分风机箍管生产商 .点产品选型样本只标示全热鬣 (总制冷量 )设计人员,在进行设备选型时只能按总制冷景确定其规格,无

法校核其热和湿的处理能力是否均能满足 hd图中 . 的要求。可以肯定的是,如果根据室内热湿负荷计算出的热湿比线在要求的风机盘管热湿处理能力线 N M。一的左侧,则该设备肯定能满足要求。

风口时应附带过滤网并定时清洗,以减少上述状况发生的程度。

事实上,由于风机盘管数最多、清洗不便,且维护保养时影响空调空间使用,故尘埃、油雾较

若所选设备虽总制冷量满足要求,但不能保证处理后的空气达到 hd图所示送风状念点 M则此时室

多及空调空间内不宜进行检修工作的场所不应采用风机盘管加新风空调系统。

内的温度可以得到保证,而相对湿度值则有一定的偏移。 ’ 通过上述分析可知,风机盘管基于其同有的除

3新风送风

方式风机盘管加新风的空调方式在写字楼、宾馆等

湿能力,不适用于湿负荷较大场所。换句话说,风

场所应用非常普遍且技术相成熟,在《 采暖通风与空气调节设汁规范》公共建筑节能设计标准》、《、

机盘管加新风系统仅适用于对湿度没有较商要求的场所。

民用l程设计技术措施及学校教科书中均指出风机 T盘管加新风空调方式中新风应直接送进空调区域。但是由于空调空间、建筑特点的不同及设计人员设计思路的差异等因素,目前其新风仍有着不同的送风方式,在这些尚在使用的送风方式中,有的已明

22风机盘管规格确定 .大家都知道,足够的风最是空调空间舒适性的保证,风量不足会导致送风温度过低、室内温度场不均匀,舒适性下降所以《暖通风与空气调节采

确淘汰,有的虽送风原则正确、但实际使用中存在不可操作性或难以保证效果。本文拟对目前设计中经常遇到的新风送风方式各自的优缺点逐一加以分析。

设计规范》公共建筑节能设计标准》中均有如下、《规定:舒适性空调区域换气次数每小时不宜小于 5次、送风温差不 …… 此处隐藏:3124字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

风机盘管加新风空调系统设计若干问题的分析.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/977727.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)