房建内容

化学成分检测的条件:进口钢筋、焊接性能不良时均要送检,其余不用。 比重:近年新增的检测项目,其目的是检测钢筋单位长度(1米)的重量。

型式鉴定:近年新增的检测项目,其目的是检测钢筋的直径是否满足国家标准要求。

钢筋接头试件:钢筋焊接接头试件和机械连接接头试件

取样时间:钢筋安装时取样,钢筋隐蔽之前把其检测报告取回来并结果必须为合格。

取样数量:3个接头为一组,钢筋焊接接头一组可代表300个接头,而机械连接接头一组可代表500个。不足300个或500个的接头亦按一组进行取样。不同厂家,不同等级,不同规格分别取样送检。

同条件养护什么时候送检?养护龄期14~60天,零度不计,养护至600度时送检。

拆模试件什么时候送检?拆模当天或拆模前一天送检。底模拆除龄期14天为宜,最少不得少于7天。

机械连接中使用到的连接器具叫什么?套筒,需要送检。

混凝土送检部合格怎么办?申请回弹,回弹不合格怎么办?钻芯取样。钻芯取样还不合格怎么办?加固。加固还不合格怎么办?拆除重做。 哪些试样可以双倍复检?钢筋原材、钢筋接头。

复检不合格怎么办?退场。退场应该怎么做?写退场证明附不合格报告、退场相片,并让监理在退场证明上予以证实。

砂浆试件送检不合格怎么办?贯入度检查。检测不合格怎么办?拆墙重砌。

注:凡是有水泥掺和的材料,均与28天龄期有关。例:砂浆试件28天龄期送检,混凝土标准养护试件28天龄期送检、蒸压加气混凝土砌块28天龄期才能使用,还有砂灰砖、预制管桩等等。

原材料送检大原则:在使用之前必须送检合格。也就是送检不合格的材料不得使用。凡是不合格的材料均须做退场证明。

送检是资料员最为重要的环节,一定要特别重视,绝不能疏忽大意。要求做送检计划。按施工